找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2727|回复: 4

求助:建筑消防设施检查究竟该如何实施?

[复制链接]

22

主题

47

回帖

992

积分

学士

积分
992
发表于 7-24 15:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
1.按照 建筑消防设施的维护管理(GA 587-2005 )的规定,企业的消防设施的检查频次应该分为周、月、年三种情况,周检查可以由企业内部实施,而月、年检查则需要有资质或是由外部认可机构实施。
1 I! i& Z' V) z4 _请问大家公司都是怎么操作的呢?# x# |' [0 O: H0 d) X
2.如果是由企业自己实施的话,那具体都是哪些项目呢?真的要完全按法规要求的每项每项的去实施吗?
0 s! ]( m9 Z3 q3.想要在企业内部培训一个有资格的人来担当检查工作,但是培训的周期好像挺长,不太现实,而且费用还不便宜,大家到底都是怎么操作的呢?
+ O0 |/ ?# j- D0 Q: A9 Q0 g, q, T% l& S- @. g
关于这个,让我很是困惑,请各位前辈给予指导,非常感谢!
: c* D$ T; P, e# k# e
* Q% u. ?; ^2 j8 X# N8 _
发表于 7-25 05:55:12 | 显示全部楼层
我们单位都是自己做的检查,因为不属于咱部门,所以也不清楚他们的资格如何
回复

使用道具 举报

3

主题

638

回帖

7690

积分

博士

积分
7690
发表于 9-30 19:14:59 | 显示全部楼层
关于灭火器知识+ _% n, r9 J; o4 U
1、灭火器应贴上标签,注明它们适用的火灾类型和其他资讯。建议使用该标准:A级-普通易燃引起的火灾;B级-易燃液体、气体或油脂引起的火灾;C级-电器火灾。
6 M. O( i$ \, Z7 Q* G2、灭火器不能挂得太高(其顶部离地面不能超过1.5米),也不能挂得太低(底部离地面不能低于0.08米)。) q" x8 h2 h0 x% s
3、从外观上,灭火器必须每月检查一次,以确保灭火器内气体充足并且能正常使用。每个灭火器都要贴上写有操作方法的标签或张贴在灭火器旁边。% t0 i* w/ K+ S! F( b1 H3 B& E
5、灭火器必须每年一次由有资质的公司进行保养和加压。
$ R* X' O- ~; x0 O: W5 X5、确保每个灭火器都能够被容易看到,可通过在灭火器存放处标识符合的方式实现。但如果灭火器是挂在柱子上,要沿着柱子的四周刷上一道红色带,以便从每个方向都可以看到。5 i+ h$ O: `0 s1 f3 x" Y7 {
6、建议使用ABC灭火器,因为它们的危险性最小,且可以处理多种火源引发的火灾。
2 c' ~- A( E" d* ~7、在存放高度易燃品的小房间或密闭的空间里,灭火器应放在门外。
$ Y( N& F2 X* Z6 q8、室内堆放易燃液体的地方,附近也要放上灭火器。
/ v" f; w' N; c% x: Z9、在宽敞的工厂厂房里,灭火器必须放在工作区,而不是靠墙放。2 G' J" G3 \/ _3 Z, V
10、机器、工作台或生产原材料不能将灭火器堵塞。建议在灭火器下方的地板上刷上长宽各1米的红色四边形,并且培训每个员工不能在这些地方堆放物品。
5 W/ H4 R( I* X9 Z8 `, ~. N: P11、工厂应在每年举行消防演习时,对员工进行培训灭火器的正确使用方法。0 x- g' W' m% J9 |4 K
以上是关于灭火器的,消防设施好还包括消防栓、应急灯等。
回复

使用道具 举报

发表于 11-29 15:30:31 | 显示全部楼层
可参考<建设工程施工现场消防安全技术规范>GB/T50720-2011.
回复

使用道具 举报

发表于 1-19 08:38:51 | 显示全部楼层
这个标准对于非重大危险源的一般企业来说太严格了。
8 P2 l' k8 A& {# }企业一般是做消防器材的月检,周检就做不到了。除了最开始的消防验收,就是每年请消防器材销售商来检查一下,补充气压或者换点水枪等零配件什么的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 4-30 22:09

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表