如对焊接气瓶用压力表的作用不了解,审核员就只能根据自己的理解去审核企业了,殊不知这可能害人害己。2 e) l# r/ c; |# k# i6 b
$ N6 ], G/ `- i注意,大家讨论的是焊接气瓶用压力表是否需要检定,这必须确定压力表此时所起的作用,压力表失准可能会产生什么后果;不明确作用,讨论再多都是废话。
# e- f' Q4 K% }3 c# a9 g- z7 H. @, W6 Y- \# Z8 X/ J* z
氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有剩余压力,目的是防止乙炔倒灌引起气瓶爆炸。减压阀一端靠近瓶体的压力表其作用就是监测氧气瓶中剩余压力的,确保瓶中留有一定的剩余压力。
9 I1 X! k+ J& E3 h4 X/ e
( T, q: w+ n' @$ H! JGB 9448-1988《焊接与切割安全》1 ]' w# W* U/ ^$ P3 X& J1 ?; W* u* v
2.1.1 乙炔最高工作压力禁止超过 174kPa(1.5kgf/cm2 ) 表压。
: t; E k6 y5 E; n2.1.8 氧气、溶解乙炔气等气瓶,不应放空,气瓶内必须留有不小于 98kPa(1--2kgf/cm2) 表压的余气。
]; b/ W) K7 m; Y2.7.4 氧气瓶的使用
+ s" \- o2 R2 v( K: x8 ^2.7.4.1 使用氧气瓶前,应稍打开瓶阀,吹出瓶阀上粘附的细屑或脏污后立即关闭,然后接上减压表再使用。( G( @" {( F* f$ R1 U
2.7.4.3 禁止在带压力的氧气瓶上以拧紧瓶阀和垫圆螺母的方法消除泄漏。
?1 N& U; ~; S% F2 t* z9 s5 E) Z" SGB 9448-1999《焊接与切割安全》(本标准是根据美国标准ANSI/AWS Z49.1《焊接与切割安全》对GB 9448—1988《焊接与切割安全》进行修订的,在技术要素上与之等效)(代替GB 9448—1988)
4 J6 C) B3 T4 v8 |10 氧燃气焊接及切割安全- @0 A4 ^6 ^$ f4 F. y* m
10.5.4 气瓶在现场的安放、搬运及使用
- Z; Q0 Z& r! r( m' q气瓶在使用后不得放空,必须留有不小于98~196kPa表压的余气。
) g$ [; a$ \; H! l& T
1 ?- H7 A, ?7 [; x. h1 g! t- P* l$ E% Z8 u$ e
|
|