/ ?2 |; E# \$ c, M2 B! z1
、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。
2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。
3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划
4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。
5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录
6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。
7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。
8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。
发表于 5-13 01:11:49 | 显示全部楼层
不去考试,重在参与,好像没事找事干
+ W% O" D0 H4 g( f" Q
  j' q1 x5 L$ b# C; ~7 q6 J% K" k4 O: R1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3" Q- X8 P) G: L. O' W
2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。10.5.5-2
) l* \! k5 m2 i, x& }6 H3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划 10.5.4  _  ?6 H9 X8 r1 {3 w6 Z$ j
4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.2.3-8
4 |) o4 e1 S) a7 X7 ^6 b) T5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录 10.5.1-1* y, R6 V+ ~2 ]: h
6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。10.5.1
" w3 W4 j# |+ B% v1 T7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。10.5.1-28 v" e5 C8 f9 [( g2 o, B9 ]9 y
8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。10.5.1-4
! M2 Y) q/ Q9 I  D* w; ^5 M) d

点评

再后来仔细一想,好象也不太合适。  发表于 5-16 11:36
洽商記錄中的新要求没有传达到(以交底的方式)施工班组。所以应该放在合同管理上。  发表于 5-16 10:48
第1、2题为什么不都判10.4.3或10.5。5-2呢,有什么区别  发表于 5-13 16:32
回复

使用道具 举报

发表于 5-13 06:44:35 | 显示全部楼层
楼主的头像不错

点评

蛮可爱漂亮的啦。  发表于 5-16 11:36
像女孩子  发表于 5-13 16:58
呵呵,我女儿  发表于 5-13 16:30
回复

使用道具 举报

8

主题

29

回帖

905

积分

学士

积分
905
发表于 5-13 15:37:13 | 显示全部楼层
emeipengxu 发表于 2012-5-13 01:11
. d% D3 {0 g. p9 Y' I7 c不去考试,重在参与,好像没事找事干
( ]( l% D3 X# L7 ^
; ]- k- I8 N$ P& \1 x( f: M6 U1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录 ...
2 ~( ^- E/ g  X
5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录。能不能判3.5.2(6)“确保岗位人员明确其活动所依据的文件”?

点评

emeipengxu怎判断是企业没有确保被交底人不了解这些要求的?是不了解还是了解但没有做呢?不能臆测哦。  发表于 5-16 11:37
是文件管理不到位造成的吗?证据不足吧。这个应判在10.4.3,不能确保被交底人确保了解本岗位的施工内容及相关要求  发表于 5-13 16:18
回复

使用道具 举报

发表于 5-13 16:57:43 | 显示全部楼层
10.4.3是施工前的交底管理
2 n/ {3 z( i. D' L; j5 B5 X1 X10.5。5-2是施工中应有的交底记录
* f9 _8 ]. l) I% f
: O3 v; W( O2 U, }- o! ~8 e& a5 g第一题,凭经验,缺少施工临时用电的安全技术交底,这在施工前常出现的,因为疏忽了对临时用电的管理,经常不交底就作业
  z1 O3 M+ N3 E% `( l后一道,明显是施工中发现没有交底记录
. a0 v2 O/ t: K0 y* ^8 A, s: `3 ?0 @  }. t4 R  h& s: v1 N6 v$ F* n1 v
靠感觉吧,不一定对。我也在学习中( U: U8 X7 s0 k$ O5 Y( I) R/ }
还请指正
回复

使用道具 举报

2

主题

90

回帖

2243

积分

硕士

积分
2243
发表于 5-16 10:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
3题 1051一3

点评

不知所云。  发表于 5-16 10:50
回复

使用道具 举报

2

主题

90

回帖

2243

积分

硕士

积分
2243
发表于 5-16 10:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
5 1051一5 季节性施工措施

点评

同意。  发表于 5-16 10:50
回复

使用道具 举报

发表于 5-16 10:47:11 | 显示全部楼层
1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.39 P9 w) C! U$ c" `& P% U" }5 S# Q4 a
2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。7.3.1
3 r) w: C6 Y6 F7 A( A  l3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划 10.5.4# A8 _; v% o& i+ D. z( P9 J0 V( p
4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.5.1-1. }% W: X- M# [& m; |7 k7 M
5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录  10.5.1-5
9 I* g( F' l" O" }# j$ G! [6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。 不懂!
" E7 I" j7 q8 i+ p6 v2 q7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。5.2.2
  v8 t1 a, K' J1 ^; b8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。10.5.1-87 _: M' n- H1 m, |, E  Y1 ^" C$ E
回复

使用道具 举报

2

主题

90

回帖

2243

积分

硕士

积分
2243
发表于 5-16 13:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
6题 1051一5

点评

你的意思是没有考虑施式环境因素? 不太确定对与错。  发表于 5-16 14:39
回复

使用道具 举报

2

主题

90

回帖

2243

积分

硕士

积分
2243
发表于 5-16 13:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
1054中有关方包括顾客. 监理 设计 分包方
回复

使用道具 举报

2

主题

90

回帖

2243

积分

硕士

积分
2243
发表于 5-16 13:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
1054中有关方包括顾客. 监理 设计 分包方 题中未表明计划报给哪方  3题 我认为是设备保养的问题 1051一3

点评

不能这样子联想,设备坏就是设备没有保养?  发表于 5-16 14:38
回复

使用道具 举报

2

主题

90

回帖

2243

积分

硕士

积分
2243
发表于 5-16 13:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
7题 522

点评

嗯,同意。  发表于 5-16 14:38
回复

使用道具 举报

2

主题

90

回帖

2243

积分

硕士

积分
2243
发表于 5-16 13:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
8 1051一8
回复

使用道具 举报

发表于 5-17 23:12:44 | 显示全部楼层
不知所云!
回复

使用道具 举报

86

主题

421

回帖

1万

积分

博士

积分
13265

Medal No.1

发表于 5-18 11:18:10 | 显示全部楼层
masonyonng 发表于 2012-5-16 10:47
/ Y* O) N+ A" |, S1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3! N" c4 W& p7 p; a$ f5 R) P
2、查某项目工程的6号洽商记录 ...
) j) R& L4 N) K& D1 z7 e
洽商是对施工过程中发生的变更的商谈所以应该是7.3.2   (工程洽商,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含的,而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的书面说明。工程洽商是施工设计图纸的补充,与施工图纸有同等重要作用)
回复

使用道具 举报

86

主题

421

回帖

1万

积分

博士

积分
13265

Medal No.1

发表于 5-18 11:42:48 | 显示全部楼层
masonyonng 发表于 2012-5-16 10:47
- [2 ?7 y/ a5 O3 S$ Y* E8 {1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3
  o1 a8 t; ~8 K) b0 k8 S2、查某项目工程的6号洽商记录 ...

& C! ~/ r  }9 v" ^第五题是“交底”不到位造成的吧,判10.4.3合适吧。
回复

使用道具 举报

86

主题

421

回帖

1万

积分

博士

积分
13265

Medal No.1

发表于 5-18 11:54:06 | 显示全部楼层
masonyonng 发表于 2012-5-16 10:47 / a) L9 g) `; P3 s1 z7 m# _1 M/ Z
1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3
7 R" \/ M' {; Q7 }# Z2、查某项目工程的6号洽商记录 ...
9 g) q  b& p' o5 `. Y/ N- @2 d; P
第六题是施工质量问题的处理,判在11.4.3 合适?
回复

使用道具 举报

发表于 5-18 13:43:44 | 显示全部楼层
GMF101 发表于 2012-5-18 11:54
# ?0 P% @$ D  V8 T, O1 R第六题是施工质量问题的处理,判在11.4.3 合适?
/ G+ ?. t3 ~' B, U8 {
题目只有问题描述,并没有说处理还是没有处理,所以不赞 同你的观点。
回复

使用道具 举报

发表于 5-18 13:54:24 | 显示全部楼层
GMF101 发表于 2012-5-18 11:42
8 w$ |+ p+ u2 X) J2 L7 B6 R第五题是“交底”不到位造成的吧,判10.4.3合适吧。
, t# t& J* n* [6 V! l$ G! o; H& f
你怎麼知道是“交底”沒到位呢?說不定是人家交底到位,但實際沒有執行呢?
3 M6 Q# j6 }6 q& o! M. B, Y) y* J' E' |7 s7 {8 E" C
判 標題最大的不宜就是主觀臆斷,只能就事論事,這樣會好一點。
: c+ a5 q. @4 M9 L# T! j: V$ k4 [9 C( s' ^; n
個人意見,不知對錯,歡迎交流。
回复

使用道具 举报

86

主题

421

回帖

1万

积分

博士

积分
13265

Medal No.1

发表于 5-18 14:02:48 | 显示全部楼层
masonyonng 发表于 2012-5-18 13:43 " N3 x% z0 V6 X8 ^! ^
题目只有问题描述,并没有说处理还是没有处理,所以不赞 同你的观点。
1 l4 n3 }) c- N4 U
你认为判的什么地方合适?
回复

使用道具 举报

发表于 5-18 14:04:00 | 显示全部楼层
GMF101 发表于 2012-5-18 11:18 $ v5 Q5 E  L4 K: m) J3 {8 u2 Y: a
洽商是对施工过程中发生的变更的商谈所以应该是7.3.2   (工程洽商,主要是指施工企业就施工图纸、设计变 ...

1 I  R# p4 V3 R注意,7.3.2并没有对保存记录的要求。洽商确实是一种建设有关方关于工程的变更(可能存在变更)的一种交流形式,7.3.2是对交流中存在合同变更的一些要求(如书面签认、信息的接收确认和和处理的规定要求,以及变更时相关文件的随之调整等相关的管理要求。- k7 k9 ~! M4 m
而题目是“项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。”指的是施工企业没有针对施工班组针对这一次洽商进行交底,更主要的是没有保存记录(或许交底了,但没有保存记录)。! d6 H9 ]' d6 h) M0 `* j+ L+ }; ~
综合所述,7.3.1是不是应该更合适呢?
回复

使用道具 举报

发表于 5-18 14:12:18 | 显示全部楼层
GMF101 发表于 2012-5-18 14:02 . R  h# K- }2 p# s
你认为判的什么地方合适?
8 T/ m/ r9 ?6 e+ T
不太懂的,所以发出来大家讨论。3 M4 r- S7 c* V
; f) j8 P) F; P4 u  h- _9 u
如果实在考试时遇上了,我还是会考虑10.5.1-5吧。其实题目本身也没有交待得太清楚,如十二月浇筑完,发现这样的问题,根本原因是什么造成的,有很多情况可能导致:
6 n9 l' D: j3 u% o* T" W1、确因天气气候不宜施工,没有考虑环境影响的原因,10.5.1-5
% @' L. \: @* G/ n% |. E2、作业人员的操作不当?1 P0 X( A- ^; Z6 t- H+ ^
3、施工原料配比错误?- }# a- `# `9 n
4、养护不当?" M" K1 O% C; Z; b6 n5 o
5、其他原因.......
回复

使用道具 举报

86

主题

421

回帖

1万

积分

博士

积分
13265

Medal No.1

发表于 5-18 14:28:24 | 显示全部楼层
masonyonng 发表于 2012-5-18 14:04
) {! e9 x& m  h; B1 E8 d: A: d注意,7.3.2并没有对保存记录的要求。洽商确实是一种建设有关方关于工程的变更(可能存在变更)的一种交流 ...
: s% }  R( T& S) `
洽商是施工变更的商谈,应以书面形式签认,并作为合同的组成部门,应该保留吧。
回复

使用道具 举报

发表于 5-18 15:28:17 | 显示全部楼层
GMF101 发表于 2012-5-18 14:28 2 K: b2 u0 t" S, m" `! U
洽商是施工变更的商谈,应以书面形式签认,并作为合同的组成部门,应该保留吧。
' h% G* @2 S* q! I. @
7.3.2条款本身就没有传达的含意。
回复

使用道具 举报

86

主题

421

回帖

1万

积分

博士

积分
13265

Medal No.1

发表于 5-18 16:23:42 | 显示全部楼层
masonyonng 发表于 2012-5-18 15:28 9 |( Q0 a1 k: E3 |' }+ y& I
7.3.2条款本身就没有传达的含意。

+ a0 l2 L) D5 T- T( X  W) F洽商是变更的活动,是合同内容的增加。
回复

使用道具 举报

2

主题

21

回帖

322

积分

中学生

积分
322
发表于 5-18 18:51:26 | 显示全部楼层
1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3
3 y5 k; Y% `% a. A4 N! [0 P 2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。10.4.3
6 H6 ^- m' E( u1 n 3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划 10.5.4
# @: f: v$ ^  t# U" E 4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.5.1-1
; S) A% B6 x- L4 Z 5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录  10.5.1-5, j5 Y0 G* j; u0 ?: w$ W
6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。 不懂!* Y. f7 L" f9 E5 x5 a8 o. T. v
7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。5.2.2% n% Q. L. e! b
8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。10.5.1-8: ]. u$ d0 X) D1 S2 Z! n
回复

使用道具 举报

2

主题

21

回帖

322

积分

中学生

积分
322
发表于 5-18 18:53:57 | 显示全部楼层
7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。10.5.25 B, ]! [3 q+ f! o. z: B/ L4 u
回复

使用道具 举报

1

主题

19

回帖

142

积分

小学生

积分
142
发表于 5-19 11:38:49 | 显示全部楼层
1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.32 g- Z4 t+ R+ F
2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。7.3.1
! I' s6 E! f8 t# k3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划 10.2.40 L' a& k; V* w/ K
4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.2.3-6冬施方案策划问题
: _" f8 S6 B4 e  |( z, _1 u5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录 3.5-4/10.5.5-1
3 T# D4 O4 P* m$ S6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。10.5.1-5冬季施工措施不当8 F) y$ g% C! m
7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。10.5.2-3人员变化未重新确认
5 J( a$ c, p$ @8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。10.5.1-8 2 M& v$ _- K1 B+ s$ u6 K3 E
回复

使用道具 举报

3

主题

1604

回帖

1万

积分

博士

积分
10111
发表于 5-19 13:04:11 | 显示全部楼层
讨论的挺不错的,祝各位考试成功!
回复

使用道具 举报

3

主题

70

回帖

947

积分

学士

积分
947
发表于 5-19 22:57:22 | 显示全部楼层
项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。这一题觉得应该判在10.2.5 施工企业应对工程项目管理策划的结果实施动态管理,及时调整相关文件并监督实施。' I! V5 S. ~2 b) ^% v) L% z
主要是工程项目质量管理策划的文件规定不一致。还没有到10.5.1.1要求的具体实施的步骤