1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3) c' |4 a8 [- d: Y# I$ K
2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。10.4.3
9 w" m8 C1 O. u/ ^. d6 I3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划.10.5.4
/ U5 U% H5 L3 v4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.2.3, \, ]! X6 S. t
5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录3.5.2-6
$ a9 `5 r6 x, G; D6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。垃圾题目,1 ?; {- |; r8 B; _" v4 ~
7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。10.5.2) C& |/ S) u$ t* v4 K; \2 O' R