1、在房屋项目部现场审核发现:缺少施工临时用电的安全技术交底记录。10.4.3( S1 X, t. A! T; D5 P# o
2、查某项目工程的6号洽商记录,项目经理部提供不出针对该洽商给施工班组的交底记录。10.4.3
* ]# `. {# y# _% o& f3、由于电脑故障,项目部未及时上报施工进度计划.10.5.4
, m; p5 }9 O% z4、项目部2010年11月12日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。10.2.32 ?! P8 K9 g0 U3 C
5、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录3.5.2-6
0 G1 k9 u( K& | G3 g: e# P. Y! z1 V6、三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝、跑沙现象。垃圾题目, O3 K( C' v: |& m
7、审核员现场审核时发现,项目部正在进行四层柱钢筋电渣压力焊。当抽查电焊人员焊工证时,焊工讲没有。工长忙说,钢筋焊接前已进行了过程能力确认,由于原来电焊的焊工家里有事回去了,工期又紧,故由他们进行焊接,他们的焊接质量已经检验,合格。10.5.2+ {# j4 R$ Y. i1 r0 f
8、审核员现场巡视,按照对混凝土养护要求,应每隔两小时洒水两次,并用稻草遮盖,但在现场,未能见有稻草遮盖的现象。10.5.1-8 |
|