1.按照 建筑消防设施的维护管理(GA 587-2005 )的规定,企业的消防设施的检查频次应该分为周、月、年三种情况,周检查可以由企业内部实施,而月、年检查则需要有资质或是由外部认可机构实施。
& C  f# V3 j) c( W! l请问大家公司都是怎么操作的呢?
2 z2 }9 `' \" E9 u2.如果是由企业自己实施的话,那具体都是哪些项目呢?真的要完全按法规要求的每项每项的去实施吗?. E$ R5 `1 K- e7 h
3.想要在企业内部培训一个有资格的人来担当检查工作,但是培训的周期好像挺长,不太现实,而且费用还不便宜,大家到底都是怎么操作的呢?: k5 v- R3 s+ H" |( N1 C% `% C0 m- u! g4 {

+ I* p. J' W. {, ~4 I关于这个,让我很是困惑,请各位前辈给予指导,非常感谢!1 C! a5 ~" e, ^/ |- T
! w8 `7 `! t* g, e/ Q
发表于 7-25 05:55:12 | 显示全部楼层
我们单位都是自己做的检查,因为不属于咱部门,所以也不清楚他们的资格如何
回复

使用道具 举报

3

主题

638

回帖

7690

积分

博士

积分
7690
发表于 9-30 19:14:59 | 显示全部楼层
关于灭火器知识" \7 p5 _: q) u
1、灭火器应贴上标签,注明它们适用的火灾类型和其他资讯。建议使用该标准:A级-普通易燃引起的火灾;B级-易燃液体、气体或油脂引起的火灾;C级-电器火灾。
! I3 }  D4 B. U0 K/ G2、灭火器不能挂得太高(其顶部离地面不能超过1.5米),也不能挂得太低(底部离地面不能低于0.08米)。/ w2 D* K" t/ n, j
3、从外观上,灭火器必须每月检查一次,以确保灭火器内气体充足并且能正常使用。每个灭火器都要贴上写有操作方法的标签或张贴在灭火器旁边。* Z' v  I, I  C0 o2 q1 Q' J
5、灭火器必须每年一次由有资质的公司进行保养和加压。2 J% _% ~6 w; i( ?
5、确保每个灭火器都能够被容易看到,可通过在灭火器存放处标识符合的方式实现。但如果灭火器是挂在柱子上,要沿着柱子的四周刷上一道红色带,以便从每个方向都可以看到。
( x* \' m3 ~& S5 O5 N6、建议使用ABC灭火器,因为它们的危险性最小,且可以处理多种火源引发的火灾。
+ i) N4 q( `' x8 o8 V% }+ C7、在存放高度易燃品的小房间或密闭的空间里,灭火器应放在门外。
; h, F$ r) m$ r8、室内堆放易燃液体的地方,附近也要放上灭火器。, J' a* ~* b6 k
9、在宽敞的工厂厂房里,灭火器必须放在工作区,而不是靠墙放。/ C- D( {! P8 v, T
10、机器、工作台或生产原材料不能将灭火器堵塞。建议在灭火器下方的地板上刷上长宽各1米的红色四边形,并且培训每个员工不能在这些地方堆放物品。) h  y# K6 ?4 M
11、工厂应在每年举行消防演习时,对员工进行培训灭火器的正确使用方法。! N  i' S6 F, ^" |7 R6 Z& D. `" T
以上是关于灭火器的,消防设施好还包括消防栓、应急灯等。
回复

使用道具 举报

发表于 11-29 15:30:31 | 显示全部楼层
可参考<建设工程施工现场消防安全技术规范>GB/T50720-2011.
回复

使用道具 举报

发表于 1-19 08:38:51 | 显示全部楼层
这个标准对于非重大危险源的一般企业来说太严格了。
* [; F# D3 U: P2 F/ f企业一般是做消防器材的月检,周检就做不到了。除了最开始的消防验收,就是每年请消防器材销售商来检查一下,补充气压或者换点水枪等零配件什么的。