发表于 2020-5-30 21:18:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-30 21:29:24 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2020-5-30 21:05
$ A7 H, `+ |/ X/ t4 @  R' F计量法  第二十六条, N2 t0 ?. t' e* a1 H
使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度,,给国家和消费者造成损失的责令赔偿 ...
( Y0 E2 o0 E' v  D
罚则是处罚标准,计量局不处罚,不等于审核时对企业不可以劝说或不可以开不符合项。

点评

有立法、还有释法。  发表于 2020-5-31 11:14
开观察项或开不符合项,不是对企业的处罚,仅是提醒和帮助。犹如老师在作业的某道题答案上打一个叉而已。  发表于 2020-5-31 09:22
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 08:08:52 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2020-5-30 19:340 a/ P+ d9 H+ h9 p
举类似的个例子:在一家注塑件加工企业审核时,注塑机上有一套自带的压力测量及显示装置。当时显示的是 ...
' M) y3 @  @  a4 |; \0 i8 F
这不是在开玩笑,遇到过好几次类似的事,起草工艺文件的人会看说明书。操作人员没必要看说明书,操作人员只知道工艺要求就行。有时类似的设备上自带的仪器仪表还真不能乱动。说明书也会警告。不得擅自拆卸

点评

没有哪家的设备说明书会鼓励你擅自拆卸的。  发表于 2020-5-31 08:42
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 08:44:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 08:55:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 09:21:52 | 显示全部楼层
rml 发表于 2020-5-31 08:55& U+ @# @: B" m% a) A3 e) v% E( d
唉,都是不懂却偏要装高深的外行。
5 z8 t: j) f1 f1 @6 t* ]注塑产品设计、过程策划不需要考虑压力?
- R# U: e1 [2 g, w连一比对就清楚的东西,都 ...

: ~' t  M5 F0 q4 k6 L* V+ o议论的是什么话题。看清楚再说,想捞稻草?又在闹笑话。

点评

那个瓜逼在这个论坛闹的笑话实在太多,几次灰溜溜说主动滚走,可惜到处碰壁无处躲藏,只能继续溜在这里丢人现眼  发表于 2020-5-31 09:43
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-31 09:43:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 fanbaihang 于 2020-5-31 09:44 编辑 / A$ ?( ~& }" H6 F6 b

/ j0 g# o" D" c既然“作业指导书要求某产品的生产环境温度应控制在25℃±3℃,湿度应控制在40%RH-60%RH,”所以使用的温湿度计应该定期去检定/校准的。
, J$ c9 S# Z9 s+ {' f# u据实际使用经验,温湿度计失准的概率不小,不可认为40%RH-60%RH允许范围很大,而忽视定期去检定/校准。/ x8 m$ @/ ?% Z* d* \
另外,车间湿度控制在40%RH-60%RH是非常难做到的事情!不信?也可以去试试。
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 09:56:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 牛角尖 于 2020-5-31 10:05 编辑 $ l9 ]! }" j2 V
fanbaihang 发表于 2020-5-31 09:43
8 P; Y- r4 m, a6 }/ D4 i4 k* h既然“作业指导书要求某产品的生产环境温度应控制在25℃±3℃,湿度应控制在40%RH-60%RH,”所以使用的温湿 ...

8 b; z& b; }3 D8 k/ a校准/检定的对象也只是2根棒式汞玻璃温度计, 怎么会失准?要么破碎了,要么刻度模糊了(刻度在面板上,不在玻璃棒上)。发现这些情况直接报废就得了,这个和钢直尺原理一样的。这个环境要求的范围很低。在中国北纬30度附近。除去极端气候,大抵冬天管好门窗。春秋季做好通风。都能满足这个环境要求 。相对湿度要求低点,在夏天开空调的房间也会自然满足湿度要求。
5 N' B7 q$ X; V

点评

这些水都是空气中了--这些水都是空气中凝结出来的  发表于 2020-5-31 11:37
你看夏天开空调时空调机的排水管排出很多水,这些水都是空气中了。所以开空调空气会干燥  发表于 2020-5-31 11:36
我也说到其他的类型的温湿度计。对这样低精度环境要求,采取类似举例的毛发湿度计的比对方法就可保证准确度  发表于 2020-5-31 10:26
不要先入为主代入自己的主观想象,温湿度计也可能是数字式的。  发表于 2020-5-31 10:07
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 10:00:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 10:03:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 10:03:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-31 12:10:07 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2020-5-31 09:56
8 W* [- n4 B) f5 w校准/检定的对象也只是2根棒式汞玻璃温度计, 怎么会失准?要么破碎了,要么刻度模糊了(刻度在面板上, ...

6 x- w' [  z! z! h! x8 d# \+ r1 o说点实在的,国内家用空调,你最推荐哪个品牌?最不推荐哪个品牌?为什么?
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 12:20:35 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2020-5-31 12:10' Q* {3 ~& [( [' E% u4 ?* p
说点实在的,国内家用空调,你最推荐哪个品牌?最不推荐哪个品牌?为什么?

7 \! v- |& v6 l; |- \0 }% U最推荐格力,优点是制冷效率高,噪声小。其余品牌没考虑过

点评

那都是好几十年的事了,也不是做家用空调呀。是设计制作安装空调系统(含制冷)。可惜改干别的了,否则开一家这样的安装公司还是赚得到钱的。不过其中热力学原理及热工计算原理都是相通的。  发表于 2020-5-31 13:19
最不推荐哪个品牌?你可是专业空调工程师啊  发表于 2020-5-31 13:07
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 12:22:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 13:45:35 | 显示全部楼层
钢铁侠110 发表于 2020-5-29 21:55- `7 M& O8 }' d1 Y. U! F
7.5.1.2说的很清楚了“当要求测量溯源,或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时,。。。。。”法规 ...

* K! v- k  Z: H! h! N“7.1.5.1 当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时,组织应确定并提供所需的资源,以确保结果有效和可靠。”8 F9 w1 ~/ Z0 g$ i# ~4 H
这里界定的监视和测量资源不仅仅适用7.1.5.1也适用于7.1.5.2,7.1.5,1是7.1.5的总则,总则的界定的范围肯定适用于7.1.5条款,当然也适用于7.1.5.2。如果不是用来验证产品和服务要求的监视和测量资源。就不能对标7.1.5. 就只能对标8.5.1b)。8,5,1b)的“适宜的”也可以包括 溯源 ,也可以不包括溯源。只要“适宜的”就行。有些产品的生产过程控制是有法规要求的,如:GB150  就对压力容器的制造提出了要求。这些要求属于产品要求。涉及到这些要求的的监视和测量资源应该对标到7.1.5和8.5.1b)
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 13:55:38 | 显示全部楼层
kwy516888 发表于 2020-5-29 22:54
3 f! D3 s* Y  T: @8 _. H如果不是用温度计,而是用一种试纸,这种试纸在温度22度/湿度40%以下,显示蓝色,22-28度/40-60%,显示 绿 ...

  J& g0 f8 i! m$ _% M8 o4 y试纸不用检定。和PH试纸一个道理。试纸本身就是标准的
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 14:24:10 | 显示全部楼层
fanbaihang 发表于 2020-5-30 21:29+ g7 n  G* A, m& I6 n- z& ~1 a% m
罚则是处罚标准,计量局不处罚,不等于审核时对企业不可以劝说或不可以开不符合项。

. z1 y6 u9 P  [0 S6 Y有立法,还要释法。构成违法的事实有几个要件的, 给他人造成了损失;给国家造成了损失; 造成环境污染;涉黄涉毒;有伤风化等。什么影响都没有,。就构不成违法。你把车间的温湿度计没有检定这个事实向质监局举报,是不会受理的。

点评

看计量法第一条  发表于 2020-6-1 05:02
您的理解有误,法律限制行为,肯定都是会造成恶劣影响的行为。  发表于 2020-5-31 21:57
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 14:48:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 15:07:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 15:11:36 | 显示全部楼层
rml 发表于 2020-5-31 14:48$ O. @$ J/ s( B4 ?4 U
呵呵呵呵,瓜娃子也要释法?
& x$ t/ V" S9 i2 {6 d“什么影响都没有,。就构不成违法”?
2 Z4 ?5 t, f' F, C$ \+ i强检设备到期不检,继续使用,没造 ...
- S& @% p1 G* @
你还真可以的,“
不明白生产环境要求也是产品在生产时应符合的要求的一种。
”生产时应符合的要求也是产品要求,是吗? ' P  V9 m" E- Z" f3 R+ E
   你见过计量执法管到非强制检定目录外的检测设备吗?见到过查车间的温湿度计是否检定了吗
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 15:13:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 15:20:30 | 显示全部楼层
rml 发表于 2020-5-31 15:13! B8 W/ s# E& m
哈哈哈哈。要检定的计量器具、计量标准就不是标准的了?
; U% C% T3 x" I! _! s$ |' X你娃娃根本就说不出个子曰来。( O8 O. X! S& [$ p
也就欺骗点不懂 ...

5 R7 M( ]& N; E- @! ~你号称在化验室干过,你检定过PH试纸吗?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 15:29:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 15:36:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 15:55:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-31 16:41:28 | 显示全部楼层
看来这儿的大师、专家的专业代码、技术职称,甚至担任过什么技术职务,都得确定公布一下,否则,讨论审核问题讨论到一半时,大师、专家们往往会说自己是这一行的权威人士,曾经如何辉煌,以此来显示自己能耐、从而想胜过讨论的对方。这样显摆想想也令人好笑。3 J3 e$ s& Z" a& V3 f; o
讨论问题还是围绕主题叙述为好,不需要显示自己或贬低别人,发一大堆“空话”。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-31 17:09:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 fanbaihang 于 2020-5-31 17:12 编辑 * [: e; ~3 M3 k
牛角尖 发表于 2020-5-31 14:24
9 \: P1 M1 I2 B) X, X: S有立法,还要释法。构成违法的事实有几个要件的, 给他人造成了损失;给国家造成了损失; 造成环境污染; ...
' @5 _, Y7 r6 t, ^5 d% s$ {
整个ISO9001标准也是推荐性的,企业不实施其标准的要求,这也不违法的。审核开不开不符合项(观察项)不能以违法不违法为界线。
% h+ D. D3 B, Q- m* m; [法规有前面条文提要求,后面有罚则,但后面罚则没规定处罚标准的、前面说的那些要求,不可以被否认法规有这个要求或者这个要求被认为可以不予理会。违反法规要求,虽然没有达到必须行政处罚标准,但违反法规要求它还是不符合项,可以用比行政处罚轻的方法处置。8 h/ b) L4 L3 b7 t, s
开观察项或开不符合项,不是对企业的处罚,仅是一种提醒和帮助的处置。审核犹如老师在作业题答案上打一个叉而已,这不是对学生的处罚,是一个帮助服务,对学习来讲,打叉这是需要的。
. v+ u' ^- K4 J& s, l" o$ \' W
回复

使用道具 举报

109

主题

5177

回帖

6万

积分

博士

积分
64335
发表于 2020-5-31 20:08:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 牛角尖 于 2020-5-31 20:12 编辑 , A8 P- N. w0 f3 b$ x9 R
fanbaihang 发表于 2020-5-31 17:09" ~1 C6 T) L1 k( W( ]- s# W
整个ISO9001标准也是推荐性的,企业不实施其标准的要求,这也不违法的。审核开不开不符合项(观察项)不能 ...

9 A# |9 J) M; `计量法  第一条
9 [$ c9 W# S) ?% ]为了加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,有利于生产、贸易和科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,维护国家、人民的利益,制定本法。4 ]4 `9 C4 W) D
这是 计量法的目的,凡是不属于这个目的计量设备不在这个法律管辖范围内。如:有些进口设备的自带监测装置,不要求计量单位统一,其量值不溯源到国际标准也对生产无不利影响。就不属于该法管理的对象。企业如何控制自己决定,适宜就行(8.5.1b)),如果顾客要求控制车间温湿度。那就要统一单位和量值(7.1.5)。就适用用该法的要求。如果顾客没有提出这个要求。就不要求统一量值并溯源到国际标准。只要对生产无不利影响就不是该法管理对象。 如何控制,企业自己定适宜就行。. l" ~9 B: F1 ^* _* U: A4 q
  其实标准和法规不矛盾的,除了强检的外,其余按标准要求就行(7.1.5及8.5.1b))
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 21:40:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118741

Medal No.10

QQ
发表于 2020-5-31 21:59:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽