1、审核员来到工程部审核,看到工人在进行设备的维修,审核员问该工人,维修中使用的含油纱布如何处置?工人回答,我们有文件规定,使用后应收集到专用的有害废物收集筒中,审核员问有害物收集筒在何处,工人指向车间的一头的一个铁筒,审核员走过发现,铁筒里有含油棉纱,也有生活垃圾,审核问工程部的部长,为什么铁筒里有含油棉纱,也有生活垃圾?部长说,这是生活垃圾筒,那个工人可能不知这是生活垃圾筒。
$ f* W# ?( t: v- T8 S   

4.4.24.4.6?

2 、审核员在某电镀公司审核,看到电镀车间内的含铬废水流向一地下管道,便问水流向哪里了,车间主 管表示不大清楚,找来动力处的孙处长了解情况,孙处长说我们公司有文件规定,各个车间的废水,包括 公司所有废水均没有直接排放,而是流到综合处理池去了,经处理达标后才排放。
7 W5 B: q: `. w
8 ~+ E2 N* Y8 S

4.3.14.4.64.4.2

2 O' [# a) G8 X5 S

3 审核员到某部门审核,询问该部门经理,针对下达到本部门的5%的节水、节电指标,采取何种措施时,部门经理抱怨说:本部门没有自己的水表、电表,全部由总公司控制,因此,无法定量用水、用电,只是加强对员工进行了节水、节电教育。当审核员询问陪同的环境管理者代表是否了解情况时,管理者代表回答:不清楚

4.4.14.3.3


- }" E0 _- g" s
. P: h" |$ h. U! l
! l  n5 l* S% `( k

发表于 3-5 10:14:05 | 显示全部楼层
1/2 4.4.6      3  4.4.1
回复

使用道具 举报

8

主题

49

回帖

1万

积分

博士

积分
13581
QQ
发表于 3-5 11:30:56 | 显示全部楼层
1 --4.4.6  % L7 b4 i8 K# }
2 -- 4.3.2(含铬是一类污染物,从车间排放就应达标)     
+ I! |# O+ m; f. t3 -- 4.4.1
回复

使用道具 举报

0

主题

18

回帖

3361

积分

博士

积分
3361
发表于 3-5 14:58:43 | 显示全部楼层
同意2楼观点,1/2 4.4.6      3  4.4.1
回复

使用道具 举报

0

主题

45

回帖

2446

积分

硕士

积分
2446
发表于 3-5 15:52:42 | 显示全部楼层
1、4.4.27 h7 r, C; V$ Q% ~7 A* H
2.  4.4.6 进一步追踪审核查运行准则执行情况 ,查4.3.1 4.3.3  5.5.1 5.5.2  4.4.2
& i2 ~9 U! |( \' Y, l3.  4.4.1
回复

使用道具 举报

发表于 3-5 19:25:14 | 显示全部楼层
1、审核员来到工程部审核,看到工人在进行设备的维修,审核员问该工人,维修中使用的含油纱布如何处置?工人回答,我们有文件规定,使用后应收集到专用的有害废物收集筒中,审核员问有害物收集筒在何处,工人指向车间的一头的一个铁筒,审核员走过发现,铁筒里有含油棉纱,也有生活垃圾,审核问工程部的部长,为什么铁筒里有含油棉纱,也有生活垃圾?部长说,这是生活垃圾筒,那个工人可能不知这是生活垃圾筒。 : @+ Q5 U- H+ D1 M6 o1 `. t& ^
    * O3 c* U, q( ]
2 k' h, F' X- Q$ f
4.4.2
3 W& h5 R+ ?; C5 R1 t
& _' E' r+ j5 z; s
" |2 W* w6 O( [7 p6 }, N8 ]2 、审核员在某电镀公司审核,看到电镀车间内的含铬废水流向一地下管道,便问水流向哪里了,车间主 管表示不大清楚,找来动力处的孙处长了解情况,孙处长说我们公司有文件规定,各个车间的废水,包括 公司所有废水均没有直接排放,而是流到综合处理池去了,经处理达标后才排放。
" P8 h1 X6 D) I8 ]2 V7 a
1 e& k- G/ H5 P  L1 c0 I+ Y
; ]' \9 _' _8 u, I: \, I7 A6 K$ |' Q& p& z, C
4.4.2
( H- y5 Y! v! N+ w5 s+ x8 c# m6 p; m' t+ J$ `* I' \5 N

8 X5 N! g( M' S) X+ Z" R5 N
7 M- |6 A1 [7 e" Y6 t" O3、 审核员到某部门审核,询问该部门经理,针对下达到本部门的5%的节水、节电指标,采取何种措施时,部门经理抱怨说:“本部门没有自己的水表、电表,全部由总公司控制,因此,无法定量用水、用电,只是加强对员工进行了节水、节电教育”。当审核员询问陪同的环境管理者代表是否了解情况时,管理者代表回答:“不清楚”。
* Y" x4 a+ U4 U% s, w. n4.4.1
回复

使用道具 举报

发表于 3-6 07:50:25 | 显示全部楼层
对第二题,组织在执行法律法规上肯定有问题,但是不是就判442呢,如果没有识别相应的法律法规,就应该判442,如果已经识别了,但没有做,判446比较合适。这个题目中我觉得应该是执行层面的事。现实中可以追溯442,考试时只能根据题目判了。
回复

使用道具 举报

5

主题

31

回帖

4556

积分

博士

积分
4556
发表于 3-6 09:49:28 | 显示全部楼层
第一、二题:4.4.6,第三题:4.4.1
回复

使用道具 举报

7

主题

72

回帖

1030

积分

硕士

积分
1030
发表于 3-9 10:47:59 | 显示全部楼层
回复 1# 非凡100
; t; e3 L5 L- [) t. ~/ d
/ h6 S7 g( h' n% N1,4.4.2
% N9 z  m& ?# [2 p# z  {' h- B5 {2 a: o2,4.4.3
, V' l1 c6 z; X; W3,4.5.1
回复

使用道具 举报

发表于 3-9 14:59:07 | 显示全部楼层
1、4.4.6
. f9 d2 l& e0 _2 e" j2、4.4.6( J2 [+ o8 M! ?
3、4.4.1
回复

使用道具 举报

6

主题

51

回帖

882

积分

荣誉专家

积分
882

Medal No.1Medal No.2Medal No.3

发表于 3-10 10:20:35 | 显示全部楼层
各位老师能不能就不符合情况开不符合报告呢?
回复

使用道具 举报

6

主题

51

回帖

882

积分

荣誉专家

积分
882

Medal No.1Medal No.2Medal No.3

发表于 3-10 10:31:58 | 显示全部楼层
1、审核员来到工程部审核,看到工人在进行设备的维修,审核员问该工人,维修中使用的含油纱布如何处置?工人回答,我们有文件规定,使用后应收集到专用的有害废物收集筒中,审核员问有害物收集筒在何处,工人指向车间的一头的一个铁筒,审核员走过发现,铁筒里有含油棉纱,也有生活垃圾,审核问工程部的部长,为什么铁筒里有含油棉纱,也有生活垃圾?部长说,这是生活垃圾筒,那个工人可能不知这是生活垃圾筒。 2 ^& E1 B4 t+ [+ W+ C: a  {
不符合报告:
8 A, B# _/ s" d1 d% v- E4 b4 X6 h现场审核发现维修工人使用的含油棉纱直接放入的铁桶里有含油棉纱,也有生活垃圾的桶中,这与GB/T24001-2004标准4.4.6条款“组织应根据其方针、目标和指标,识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行,以确保其通过 程序文件的方式在规定的条件下进行”。! x5 K* B3 F. ?2 v+ |
一般不符合。
回复

使用道具 举报

8

主题

74

回帖

5808

积分

VIP培训学员

积分
5808
发表于 3-13 22:21:09 | 显示全部楼层
一般情况下不要判4.4.2
回复

使用道具 举报

9

主题

108

回帖

290

积分

中学生

积分
290
发表于 3-14 10:22:38 | 显示全部楼层
3. 433,对于本部门制定的节电节水目标,方案不明确,部门经理和管代都不清楚具体采取什么措施、如何达标。
回复

使用道具 举报

18

主题

385

回帖

5185

积分

博士

积分
5185
发表于 3-31 09:26:37 | 显示全部楼层
1、审核员来到工程部审核,看到工人在进行设备的维修,审核员问该工人,维修中使用的含油纱布如何处置?工人回答,我们有文件规定,使用后应收集到专用的有害废物收集筒中,审核员问有害物收集筒在何处,工人指向车间的一头的一个铁筒,审核员走过发现,铁筒里有含油棉纱,也有生活垃圾,审核问工程部的部长,为什么铁筒里有含油棉纱,也有生活垃圾?部长说,这是生活垃圾筒,那个工人可能不知这是生活垃圾筒。 ( b6 g0 p$ Q, a9 t0 _  D4 u  I  O  }
   
; U! ^! R5 A  Z( V7 s* Y
8 G# ]2 e) ?2 e2 \4.4.2B' L; v9 A- g, S! {7 q
1 p, s8 ]: T  m# |% M9 i, I

4 n  B4 u8 `! n0 L( g2 、审核员在某电镀公司审核,看到电镀车间内的含铬废水流向一地下管道,便问水流向哪里了,车间主 管表示不大清楚,找来动力处的孙处长了解情况,孙处长说我们公司有文件规定,各个车间的废水,包括 公司所有废水均没有直接排放,而是流到综合处理池去了,经处理达标后才排放。
# {, N& y% @1 ?/ p6 P9 K' b3 u: @/ Y

6 E; P/ H/ o2 D3 m9 x8 p( H( w' H/ H4 D* a, ^6 [6 [, U" V# X8 b
4.4.6A$ L2 D: W- H2 Z: X

: X! J  H, q0 k8 g7 e0 P5 }( H3 _* v- e

5 G# \4 |8 l; N7 `" g5 a0 g& H3、 审核员到某部门审核,询问该部门经理,针对下达到本部门的5%的节水、节电指标,采取何种措施时,部门经理抱怨说:“本部门没有自己的水表、电表,全部由总公司控制,因此,无法定量用水、用电,只是加强对员工进行了节水、节电教育”。当审核员询问陪同的环境管理者代表是否了解情况时,管理者代表回答:“不清楚”。- N7 [8 |! z' O+ G8 _

$ ^$ U/ C. n- H) W" Z; v4.4.1
回复

使用道具 举报

7

主题

44

回帖

1863

积分

硕士

积分
1863
发表于 3-31 16:39:22 | 显示全部楼层
同意2楼的观点。
* i: ~. \6 N' @3 R1/2  4.4.6   3  4.4.1