马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
中华人民共和国国家标准
! F) W+ C# P+ b* h 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,控制锅炉污染物排放,防治大气污染,国家环保总局制定《锅炉大气污染物排放标准》,标准自1月1日起实施。全文如下: ! T; w, D* w% j- a
) b1 ?/ V# _( K1 h3 h$ {& [9 j e
1 范围+ D' {! A- z5 _& h
本标准分年限规定了锅炉烟气中烟尘、二氧化硫和氮氧化物的最高允许排放浓度和烟气黑度的排放限值。
`8 O: l5 _8 L' y/ _, \ 本标准适用于除煤粉发电锅炉和单台出力大于45.5MW(65t/h)发电锅炉以外的各种容量和用途的燃煤、燃油和燃气锅炉排放大气污染物的管理,以及建设项目环境影响评价、设计、竣工验收和建成后的排污管理。! R3 F7 r' |5 `5 U9 ?
( x2 z/ t; e- z
使用甘蔗渣、锯末、稻壳、树皮等燃料的锅炉,参照本标准中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。) }( N ?! m) [* P; n
. Y5 f, t' C& S- _( f. V; P 2 引用标准
/ L, w/ A f1 ]. o 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。
6 ?) a- A. h; K3 {2 r! ~+ x- } GB 3095-1996 环境空气质量标准- l1 [8 l& c R5 _% ~5 A
GB 5468-9l 锅炉烟尘测试方法
* Y6 D" L1 B" i. @7 B* @6 }* U% b GB/T16l57-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法) h) u0 G0 L+ q* h2 {8 [
. P" n; q2 d% ]6 \6 @! [
1 u: s* I, H4 _& o' b 3 定义
" Z, \% U( ~0 M 3.1 标准状态
o! s/ t. i( G2 u- m* c: g9 Y 锅炉烟气在温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称“标态”。本标准规定的排放浓度均指标准状态下干烟气中的数值。
& V' k0 K9 ^; W4 F 3.2 烟尘初始排放浓度3 b, V) `0 W* V
指自锅炉烟气出口处或进入净化装置前的烟尘排放浓度。
) @! k9 w9 Y8 V% f 3.3 烟尘排放浓度7 L6 t# B7 w/ x) R' K; D' Q
指锅炉烟气经净化装置后的烟尘排放浓度。末安装净化装置的锅炉,烟尘初始排放浓度即是锅炉烟尘排放浓度。
8 J C+ T0 \- r2 z) G 3.4 自然通风锅炉- g. t5 }! w3 f
自然通风是利用烟囱内、外温度不同所产生的压力差,将空气吸入炉膛参与燃烧,把燃烧产物排向大气的一种通风方式。采用自然通风方式,不用鼓、引风机机械通风的锅炉,称之为自然通风锅炉。! C0 D5 X5 u5 R' s1 L3 R x
3.5 收到基灰分
' x; t# V4 H% V9 v6 Z4 F% x4 J7 z6 F 以收到状态的煤为基准,测定的灰分含量,亦称“应用基灰分”,用“Aar”表示。2 j* M0 z D3 U" x* a" L2 R
3.6 过量空气系数
7 j" o. \$ v: P j* u5 q 燃料燃烧时实际空气消耗量与理论空气需要量之比值,用“α”表示。2 l2 `! O) q# _8 m: q
/ T. A! b ~. Q( }, t# U 4 技术内容- l$ r' N# R! ^0 k4 v% d* w2 c
/ N9 a/ B9 S; u( X5 V5 K6 K 4.1 适用区域划分类别
) O9 ~/ d7 \/ Q) M. q- ?" T 本标准中的一类区和二、三类区是指GB3095-1996《环境空气质量标准》中所规定的环境空气质量功能区的分类区域。: K# o& m) |5 T- T8 O
本标准中的“两控区”是指《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》中所划定的酸雨控制区和二氧化硫污染控制区的范围。
& `( [( s& z/ h 4.2 年限划分$ z% Q* I$ Q7 ]/ H6 L
本标准按锅炉建成使用年限分为两个阶段,执行不同的大气污染物排放标准。
) ^9 f5 C* Y9 @/ L# i) q6 } | I时段:2000年12月31日前建成使用的锅炉;" R6 _; ~6 P1 ]6 h/ [# w; O
Ⅱ时段:2001年1月1日起建成使用的锅炉(含在I时段立项未建成或未运行使用的锅炉和建成使用锅炉中需要扩建、改造的锅炉)。
/ l% {1 W; s3 d
; _+ _; u% j8 ?4 [- M* ~ 4.3 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值,按表1的时段规定执行。1 b; ]7 n2 |9 z8 }# m6 j- a1 `
5 @! n0 |3 m5 ?6 M$ q3 ~ 表1 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值
* ~+ C: S/ C- s. r2 J———————————————————————————————————. c" P. ~3 j* o& q: K" n* ~' v) k
烟尘排放浓度(mg/m3) 烟气黑度" G( T" D _2 ~% F* n
锅炉类别 适用区域 I时段 Ⅱ时段 (林格曼黑度,级)
d) I; t) H( Q3 a/ B/ D( B———————————————————————————————————
" X# t( `9 U, r! u1 M: M2 Y* { 自然通风锅炉 一类区 100 80 1! s+ K: @9 W8 W* w8 n! Q: V
燃 (〈0.7MW 1t/h ) 二、三类区 150 120
" I U! g9 I1 z* U; g4 J0 I; k1 t煤 —————————————————————————————————& k+ m1 d$ G$ b
锅 一类区 100 80
4 t8 w+ x/ [* [' t6 ?炉 其它锅炉 二类区 250 200 1
& w8 B8 T+ S, K8 Q& k 三类区 350 250( f$ d9 C1 U, H! b, o5 I" `
———————————————————————————————————
$ s, r0 H; U* ]! F 轻柴油、煤油 一类区 80 80 1
: |8 x% Y( u h" J% R. V燃 二、三类区 100 100
2 ^0 s- X+ h+ p8 A+ S1 j油 —————————————————————————————————
M0 J4 _0 z! {9 a& B n锅 其它燃料油 一类区 100 80* 1) P% _: q6 D8 A, a. m8 R" H
炉 二、三类区 200 150+ ^( t: |9 y) O# U; ^
———————————————————————————————————
5 m. q" `7 _ e# V3 U2 }3 ` 燃气锅炉 全部区域 50 50 1
. }; i5 ^( a1 k/ P———————————————————————————————————
- m$ N- ~' a& `; n8 Y: ^ 注:*一类区禁止新建以重油、渣油为燃料的锅炉。9 Q2 z, V. G. b7 Q% W/ y' y
: E W( S% w! d: ~
! [8 o! p! j' C; k
4.4 锅炉二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度,按表2的时段规定执行。; q+ z: ?' A3 B N
H% g! p1 L+ {. K7 k3 r 表2 锅炉二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度
: K, N5 W, e% q" J. W+ k1 E) R; H———————————————————————————————————3 b4 O8 Q7 D6 `& T' s
SO2排放浓度(mg/m3) NOx排放浓度(mg/m3)
0 z; ]- {7 @! r锅炉类别 适用区域 I时段 Ⅱ时段 I时段 Ⅱ时段
! |# `2 I' S7 ^2 i' p, K———————————————————————————————————8 k- f! M: p0 z
燃煤锅炉 全部区域 1200 900 / /; B6 A h% p: N$ G
燃轻柴油、煤油锅炉 全部区域 700 500 / 400
& `, T1 J2 r1 M! y其它燃料油锅炉 全部区域 1200 900* / 400*( i% J9 U' T3 f/ S7 x! T' H: F
燃气锅炉 全部区域 100 100 / 400
4 C- ? C1 d k7 ~. _( o' R———————————————————————————————————
. B% u% m( {$ t: }' n. ^ 注:*一类区禁止新建以重油、渣油为燃料的锅炉。( r& r% x# G$ ]$ y/ S7 Z
, N7 i2 T: L9 t, a9 O: _3 Y# w. l8 Z) S 4.5 燃煤锅炉烟尘初始排放浓度和烟气黑度限值,根据锅炉销售出厂时间,按表3的时段规定执行。
& g; M+ m, U2 x
0 w& N& {) i* |6 ? 表3 燃煤锅炉烟尘初始排放浓度和烟气黑度限值; p( F& d8 e- c0 b: J7 o6 Y( K
———————————————————————————————————
0 W- {. L* o+ k* k- K 燃煤收到 烟尘初始排 烟气黑度, u; e- `5 Z+ H" ~) [1 ^, l$ t |
锅炉类别 基灰分(%) 放浓度(mg/m3) (林格曼黑度,级)) W1 n8 p S7 b7 |; w& [$ Z8 I
I时段 Ⅱ时段
, {8 [* k: f% D' X" ^+ ~9 C———————————————————————————————————
% M5 f/ `& [8 k' e, Z 自然通风锅炉 / 150 120 12 c) B& _1 f' Y) r% [: Y
(〈0.7MW 1t/h )3 X7 }% S8 b# U" P( }
层燃 ————————————————————————————————
6 I0 [3 G8 Y) k" R: j锅炉 其它锅炉 Aar≤25% 1800 1600 1
" C8 i5 b0 Q, i' V0 e2 W (≤2.8MW 4t/h ) Aar〉25% 2000 1800
# \: a1 W! q# m( R ————————————————————————————————
; J" D/ E! a& J2 ]4 K# h! M 其它锅炉 Aar≤25% 2000 1800 1
9 o0 [5 c. A' a1 F6 R (〉2.8MW 4t/h ) Aar 〉25% 2200 2000. r1 n: g" a6 B2 v2 Z
———————————————————————————————————
4 B/ G5 A3 [6 g+ }' T g 循环流化床锅炉 / 15000 15000 1
# t! J( ~0 x: J2 [沸腾 ————————————————————————————————& k# k" C0 x% T+ C$ t
锅炉 其它沸腾锅炉 / 20000 18000: N/ Q( ?0 J* C. |8 X
———————————————————————————————————1 n/ q5 s0 x2 t. {; c
抛煤机锅炉 / 5000 5000 1
! M8 e" i0 {7 h———————————————————————————————————' k7 Z1 H& b+ S: j
" y( |1 S9 L5 `; N7 s( I2 S* d, J* P1 j9 A1 i) {( J
4.6 其它规定
& U0 n0 P: x% r* L8 h' ^" K) ^( i6 O! |* \
4.6.1 燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱高度的规定。
7 @ E+ P" z2 A* d/ K" T' w" c 4.6.1.1 每个新建锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表4规定执行。' s* t! u8 q0 L# R& u1 ]
, c% [5 V' [8 u
表4 燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱最低允许高度
' u8 v& z# l' f/ s6 ~* v———————————————————————————————————
( p3 o2 A. p" y) G: \锅炉房装 MW 〈0.7 0.7-〈1.4 1.4-〈2.8 2.8-〈7 7-〈14 14-〈28: B3 C% |5 D7 L) A; }# D/ F
机总容量 ——————————————————————————————
7 ]2 x' a" q \% ~6 X t/h 〈1 1-〈2 2-〈4 4-〈10 10-〈20 20-≤40
) X! h( R. f+ R) c" o+ s7 V———————————————————————————————————
& \) P6 @- B2 C- V( z$ H烟囱最低 m 20 25 30 35 40 450 g- b6 y) Z- ?) r6 G. C- j( e, e5 l" c
允许高度
4 ~8 u/ g* W& O; @———————————————————————————————————
9 [) _- {3 P1 y" ]5 k1 ]+ x0 f . V7 V) [( C' ~* m7 W. x" H" o8 G
4 q: B9 E. _6 {7 T" X" `9 q# T. U
4.6.1.2 锅炉房装机总容量大于28MW(40t/h)时,其烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于45m。新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。
6 c0 R( x1 b9 e0 D" T! |
1 @+ b c- |) @ 4.6.2 燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度的规定
5 z; J5 h4 Y8 ^% i$ {
8 [8 E6 [6 s9 U7 l 燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于8m。7 Y; s3 y/ ^ n7 {9 t
3 t/ X- u; n- N& I 4.6.3 各种锅炉烟囱高度如果达不到4.6.1、4.6.2的任何一项规定时,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准值的50%执行。" r" r, o0 s' Q) {
6 @ c1 A& J" [, O1 Q$ T& _* f
4.6.4 ≥0.7MW(1t/h)各种锅炉烟囱应按GB 5468-91和GB/T16157-1996的规定设置便于永久采样监测孔及其相关设施,自本标准实施之日起,新建成使用(含扩建、改造)单台容量≥14MW(20t/h)的锅炉,必须安装固定的连续监测烟气中烟尘、SO2排放浓度的仪器。
K3 c" ^ ~+ |* f4 W1 K
$ e$ y* }% Q2 z; s 5 监测
5 K% w. I( t3 x. L( D9 [( ]( C/ S( @& F$ _
5.1 监测锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度的采样方法应按GB 5468和GB/T16157规定执行。二氧化硫、氮氧化物的分析方法按国家环境保护总局规定执行。(在国家颁布相应标准前,暂时采用《空气与废气监测分析方法》,中国环境科学出版社出版)。 h4 h! b; a, F' D( B4 `8 A$ \
7 g5 `* b, O+ q; {* z# K8 h
5.2 实测的锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度,应按表5中规定的过量空气系数a进行折算。# a8 I* g* W' |
2 f6 f) N) k$ c! L0 z$ b! f% s 表5 各种锅炉过量空气系数折算值
+ M7 w; l. t8 k. L———————————————————————————————————1 d2 p/ x, b0 d% B; t. p
锅炉类型 折算项目 过量空气系数 |4 o9 `& R; K- H# U3 P
———————————————————————————————————
6 x/ v: v7 N% |7 e# O9 b8 h燃煤锅炉 烟尘初始排放浓度 a=1.77 P2 u6 R' x0 {
烟尘、二氧化硫排放浓度 a=1.8
6 L% k% b* A( a" J7 g燃油、燃气锅炉 烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度 a=1.24 u5 G0 G/ B2 P3 m+ w( ^
———————————————————————————————————& ^& y, g% m6 g: Y% E) t
# t2 W9 R `% x) ]( f
# J: V" y9 T( A' o
6 标准实施 b6 z0 t9 i" D6 P
6.1 位于两控区内的锅炉,二氧化硫排放除执行本标准外,还应执行所在控制区规定的总量控制标准。
4 ^% D, V- }7 R: p7 v" `6 V( i& u 6.2 本标准由县级以上人民政府环境保护主管部门负责监督实施。(完) |
|