空调系统螺杆式压缩机上的安全阀、压力表、温度计没有按强检的要求进行强检,也没有对外包的维护保养单位没有做到对此项的监督。

评分

参与人数 1贡献值 +1 收起 理由
qman + 1

查看全部评分

39

主题

676

回帖

9482

积分

博士

积分
9482

Medal No.1

QQ
发表于 1-22 11:19:37 | 显示全部楼层
4.5.1
回复

使用道具 举报

发表于 1-22 12:34:57 | 显示全部楼层
空调系统螺杆式压缩机上的安全阀、压力表、温度计没有按强检的要求进行强检,判7.66 o1 F0 M# {4 S% a/ Y7 w
也没有对外包的维护保养单位没有做到对此项的监督,判4.1
回复

使用道具 举报

4

主题

86

回帖

1万

积分

博士

积分
13373
发表于 1-22 14:06:15 | 显示全部楼层
空调系统螺杆式压缩机上的安全阀、压力表、温度计没有按强检的要求进行强检,判7.5.1. u- B( ?# A& n1 c9 k
也没有对外包的维护保养单位没有做到对此项的监督,判4.1
回复

使用道具 举报

17

主题

25

回帖

678

积分

学士

积分
678
 楼主| 发表于 1-22 14:36:08 | 显示全部楼层
空调系统是否可认为是过程设备判6.3,外包维修是否可判7.4啊?
回复

使用道具 举报

6

主题

77

回帖

205

积分

中学生

积分
205
发表于 1-22 23:04:07 | 显示全部楼层
空调上的仪表检验应属于7.6范畴,而外包过程出现异常应该一率判在4.1中
回复

使用道具 举报

27

主题

534

回帖

4067

积分

博士

积分
4067

Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.2Medal No.3Medal No.1

发表于 1-23 08:22:29 | 显示全部楼层
空调系统螺杆式压缩机上的安全阀、压力表、温度计没有按强检的要求进行强检。
: j& F- r5 T) ?2 I
  f$ C6 Z8 Z5 r! N会不会不是824呢?
! B2 \% ^, s0 K
0 t- r8 D* P2 q( a! N6 b
4 k% \- z; ^( K: w9 Z: q( ?+ ~/ y也没有对外包的维护保养单位没有做到对此项的监督。会不会是743呢?
回复

使用道具 举报

8

主题

52

回帖

881

积分

学士

积分
881
发表于 1-23 15:21:54 | 显示全部楼层
空调系统螺杆式压缩机上的安全阀、压力表、温度计没有按强检的要求进行强检,应该判7.6,同意6楼观点。
( p& J, k. ^. ]没有对外包的维护保养应该判7.4.3,对标原则中的对小不对大,同意7楼观点。不知理解对否?
回复

使用道具 举报

4

主题

111

回帖

4244

积分

博士

积分
4244

Medal No.1

QQ
发表于 1-23 15:51:48 | 显示全部楼层
应该是7.6和4.1总要求中应识别外包过程。
回复

使用道具 举报

发表于 1-23 16:17:36 | 显示全部楼层
按就近原则,本人认为“空调系统螺杆式压缩机上的安全阀、压力表、温度计没有按强检的要求进行强检,也没有对外包的维护保养单位没有做到对此项的监督。”应判7.6a),不应过多的再讨论4.1,  7.4.3等相关条款。
回复

使用道具 举报

发表于 1-23 16:52:02 | 显示全部楼层
空调系统螺杆式压缩机上的安全阀、压力表、温度计没有按强检的要求进行强检,也没有对外包的维护保养单位没有做到对此项的监督
. r( U' E! a0 l" M" ~7 U8 X7.6