马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
1.三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝,跑沙现象;
% r. b, w& T C0 Z7 L- m. _答案:浇筑完到底做完了没有?9 K2 {+ `+ o, s: ~5 v/ _
. d5 E3 x6 w5 c$ l) Y- L' L2.3#楼实行样板制装修,未查到样板间验收的记录,技术负责人解释说已进行了验收,但没有留下记录。
7 f; H, f; f# u# Q- A% `4 \此质量记录是10.5.5还是11?5 l$ k7 l! ^# }. h$ E" s
5 C' j1 V/ a1 U3 Q
9 ~0 i) K7 V1 I N' ^4 ~3.在查12栋3楼,轴号为:XXX-MMM批混凝土外观质量检验评定中,有4项无证据.
5 H, c$ Y/ ^. }8 r4 d$ Q& Z- v11.2.3,11.3.1?外观质量检验评定在检查还是验收?
+ k1 _ t. S7 ~1 d' U
c+ c2 Z' N, r$ r4.现场发现,该项目部技术负责人正在编制为实施基础钢筋焊接的作业指导书.
p8 Z( l5 {$ q) M! r: I% _5 q! U答案:以上描述提供的证据符合标准10.2.3中14,"质量管理和技术措施" , i* T- E @# Q. I3 o
10.2.3不是施工企业编制在交底给项目部吗?怎么成了项目部在编制?
, V0 [: L. k( f+ U& v; A" t0 m% l0 X9 [0 U/ {' c) E1 X3 g
5.在现场审核对基础分部验收的记录中,无监理签字验收 / M3 ?6 z/ _+ _2 X
不符合标准11.3.1中:"施工企业应按规定策划并实施质量验收",验收记录没有专业条款,难道还有一个选择352?
2 r5 @' x5 x" A( B/ @2 g
% ^, h) g7 c' N+ M2 q$ \6.质检科检查工地的检查记录显示,一个月共发现60多个问题,对问题列出清单,验证已进行了,并作了记录,有三个问题重复出现六次左右,但没有采取相应的纠正措施。13.3.1 13.2.3! L# j2 X3 l* @" G
个人偏向13.2.3
; R) U! k8 K2 x @; k2 K% w7 @2 N. Q
7.XXXX工程,砼首次开盘未作签定,同时也没有提供过磅检查以及坍落度检查的有关证据。
" X2 L) W& @2 i: \8 M, S0 W10.5.1第四条,10.5.2?
& |% ?0 Y, h. j# {! P
# W+ ]" o1 @0 d. I7 [; X8.查现场有三组砼试块,已有一个多星期,工地无自动控制养护设备。1 P- `3 t6 r. V: t: v3 Y: [$ a
自动控制养护设备是检验用还是施工用的?
- |" E9 N: ?! e2 P3 l
" y1 d& y. S/ `7 G: p9.某公司的试验室,由于工期紧马上开工,需配合比,试验室按照以往经验出具了临时配合比,也未进行试验。
7 f* X B- o. Y/ i# X10.4.1施工企业应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。, J8 H. O' `# c& c
x3 d8 N8 U& f10.质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。
5 \! h3 i o4 b1 i- m# g) @1 R. |( U11.1检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。
6 }. O; N# m2 e' N |
|