某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。( D! V8 y1 l. L' Y8 K% C0 W& g# Z
问题:4 [# t+ o( X K4 X( I% A) T, r& @9 J! p4 o" i
(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?
$ g1 r& |! I/ g @" q$ L5 _: m9 r1 v: f7 D o' ?(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?3 r' x" D# i1 {4 F4 Q; _' z! S& i% J5 e3 ?
(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?5 Q7 `. e1 @8 W2 m% l) d; V- `0 ^" I
(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?)# Z5 W8 D- f E; e' T, [* F3 {
- X, K, b) i* V1、不符合。成孔后孔底虚土过多,超过了标准规定的不大于100mm的规定。8 B, f V% v3 t8 y! h
处理方法:1在孔内做二次或多次投钻。2用勺钻清理孔底虚土。3如虚土是沙石或砂卵石,可先采用孔底浆拌合,然后再灌混凝土。
' s# r* R4 M' c# A/ ~2、需要。可采取两种处理方法:a、普遍回填;b、降低基地标高,至恰当位置。
4 b" b& k, m. G" Z/ \ @3、回填土不密实的原因:1)土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求;3 K9 V7 ]8 b5 U! P3 Q4 v9 p# d
2)填方土料不符合要求
8 K3 L$ t6 W& D, B% E+ ?/ M/ a 3)碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求,使土的密实率降低。
0 Z2 m7 y/ a& q% T, }7 Y防治方法:1)不合要求的土料挖出换土,或者掺入石灰、碎石等夯实加固。
- f7 ]2 T6 c) U) _! O' q 2)含水量过大的土层,可采用翻松晾晒风干或均匀掺入干土等吸水材料重新夯实。) Z; t( o5 t* ]
3)因含水量小的土层,可采用增加夯实遍数。
( _4 f* x7 t( @* w0 G4、将厚的一侧做成向较薄一侧过渡缓坡。! q. C& F+ g8 z' E
; {1 Z5 i8 `/ `7 h) Q2 L- O! ` |
|