马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。( D! V8 y1 l. L' Y
9 @- O3 F% o$ s" N9 u1 \问题:4 [# t+ o( X K4 X( I% A) T
, e) k3 d! h, F+ V(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?
$ _( P- x( f+ c4 j+ _/ a" c: m9 r1 v: f7 D o' ?(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?3 r' x" D# i1 {4 F4 Q; _
0 p4 L, y+ N: U! \(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?5 Q7 `. e1 @8 W2 m( M0 X G5 j3 V6 H" A3 X
(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?)) R/ |, i1 x& Q9 C$ Q7 }% v
# i0 Q% B" m* i3 R1、不符合。成孔后孔底虚土过多,超过了标准规定的不大于100mm的规定。) E9 H0 z/ z# S% K m& w% X8 E: R
处理方法:1在孔内做二次或多次投钻。2用勺钻清理孔底虚土。3如虚土是沙石或砂卵石,可先采用孔底浆拌合,然后再灌混凝土。2 ?9 f0 c+ @) h/ b( z
2、需要。可采取两种处理方法:a、普遍回填;b、降低基地标高,至恰当位置。 e* F* }; m0 o
3、回填土不密实的原因:1)土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求;
; M' }; j- ]+ X6 k. s 2)填方土料不符合要求4 W4 g. s0 g; V1 D) |
3)碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求,使土的密实率降低。
) `. l [' Y+ \% e1 ~防治方法:1)不合要求的土料挖出换土,或者掺入石灰、碎石等夯实加固。5 L& K* _3 v1 _) E4 A
2)含水量过大的土层,可采用翻松晾晒风干或均匀掺入干土等吸水材料重新夯实。
( E) _" L- I Q( y5 ^9 p& m 3)因含水量小的土层,可采用增加夯实遍数。
9 e( Y( e9 W( ?4、将厚的一侧做成向较薄一侧过渡缓坡。, K) P, I' Q9 }( N! C1 [
8 j: d7 T @' p
|
|