某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。( D! V8 y1 l. L' Y0 e& p7 N6 c' t$ r9 A4 a# r
问题:4 [# t+ o( X K4 X( I% A) T
) s* G9 t' o, K* K, H0 h(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?
q- H+ h8 L/ D% Z! c: m9 r1 v: f7 D o' ?(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?3 r' x" D# i1 {4 F4 Q; _
+ e7 V) T8 p2 Q8 f! M% J: l(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?5 Q7 `. e1 @8 W2 m
- C0 `1 N( P$ X1 A3 k(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?)
- |$ O3 {4 z0 y; s9 X6 _" Z: Z/ J0 o$ ^2 J+ ^# ]: j$ w
1、不符合。成孔后孔底虚土过多,超过了标准规定的不大于100mm的规定。
5 C' D6 L7 F# k: o处理方法:1在孔内做二次或多次投钻。2用勺钻清理孔底虚土。3如虚土是沙石或砂卵石,可先采用孔底浆拌合,然后再灌混凝土。- ? q& o2 y* b, t: `" C
2、需要。可采取两种处理方法:a、普遍回填;b、降低基地标高,至恰当位置。
8 R+ E2 |% V% x3、回填土不密实的原因:1)土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求;; L' E/ T5 ?2 n Y% @
2)填方土料不符合要求: f A. l$ H% N$ m# G
3)碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求,使土的密实率降低。
! V4 `1 y6 G* N防治方法:1)不合要求的土料挖出换土,或者掺入石灰、碎石等夯实加固。
1 \# ?) R# I/ x6 q" ^+ L 2)含水量过大的土层,可采用翻松晾晒风干或均匀掺入干土等吸水材料重新夯实。+ x$ {' e1 r4 R1 G5 v
3)因含水量小的土层,可采用增加夯实遍数。
# N4 D0 K1 P1 p% k4、将厚的一侧做成向较薄一侧过渡缓坡。9 _: v4 r- t/ G- J, P9 Y; f( Y4 \" ]7 c
: Z1 S2 N4 |8 {8 ^ |
|