★ 电焊机安装后应履行验收程序9 w1 l2 c+ W8 t$ X6 G6 s7 k
具体设置要求:
( d' z" K9 `$ p; V1 d1、机具进场时经查验并填写《施工机具及配件进场查验登记表》,安装后应验收合格后方可使用。
# Z/ J* z) s7 `3 V- f8 O2、应在施工机具旁挂上验收合格标识牌。
6 U( A5 i0 |5 K3 k3、施工机具验收合格牌应包括机具名称、机具编号、验收人、验收日期、验收结果等内容。
★ 机械应作保护接零及设置漏电保护器
★ 电焊机应设置二次空载保护器9 ~4 w M+ `/ j# g; n6 b! e
★ 电焊机应设置防雨罩,或接线柱应设置防护罩* M" {) r$ ?9 H, o9 h
设置要求:
1、漏电保护器参数应匹配,安装应正确,动作应灵敏可靠;接地(接零)应良好,应配装二次侧漏电保护器。(JGJ160-2008第8.1.9条)
2、机架、机壳、盖罩不应有变形、开焊、开裂。(JGJ160-2008第8.1.10第3条)
★ 一次性线长度不能超过规定,并应穿管保护
★ 二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆
★ 二次线长度不能超过规定或绝缘层老化/ S" x, i$ R+ F% q
设置要求:
1、一次线长度不得超过5米,其电源进线处必须设置防护罩。(JGJ46-2005第9.5.2条)。
2、电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不宜大于30米,当需要加长电缆时,应相应增加截面。(JGJ160-2008第8.1.4条)