发表于 2011-6-9 15:08:57
|
显示全部楼层
rml 发表于 2011-6-9 07:34 * j- u+ G5 _6 V3 J( O& g
电力行业的高压测试装置是通常由调压器、试验变压器、测量、控制和保护等基本组件组成的试验装置。多为分体 ...
6 g, `, A8 L: n. D
0 i7 i. }) m* t( i1 ]. l! b0 y3 S2 f看看DL/T 848.2—2004 《高压试验装置通用技术条件 第2部分 工频高压试验装置》
6 Z, t) r- g3 C6 W- @% Q6.5条 变比测量及测量系统校准
! G$ @; h; ^, I, {2 P, @* K) H: \测量系统的校准应包括分压器、电压互感器的测量,应考虑二次电缆(二次连接线)及二次仪器负荷的影响。测量系统的总不确定主应包括测量系统各部件的稳定性、线性(电压系数)、温度影响、邻近效应影响等,测量方法按JJG314和JJG496。' k1 y( g/ V+ N A- j2 w2 |! l# c+ i
+ O4 u7 T/ c; m
以及:中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录
9 S8 w+ a" J# g0 K33. 测量互感器:电流互感器、电压互感器;, J; I0 V5 I" b1 Q3 r$ e) j( {
|
|