* j% G, @. c9 J
, u5 j, X% o' f% F+ a( C/ c 去年北京地区的一些混凝土建筑相继出现氨气污染问题,并由此引发了一系
1 K, u9 d) H) F( D+ V. x3 }: Q5 z列纠纷,一些媒体也就此问题作了报道。导致混凝土散发氨气的主因是由于混凝
3 e5 h4 h% y7 ]* U: S土冬季施工时使用的防冻剂中含有过量的尿素,尿素在强碱环境下遇热即可分解; Q1 f& B; F+ D6 m3 k3 i( C
为氨和碳酸盐,当混凝土干燥后,氨便会以气体的形态散发到空气中,造成室内
* a9 n' M- S4 i5 M f空气污染。
- {( ` D$ q6 u' L- v 建筑物氨气污染过去也曾有过,但不像近年这么严重,主要原因是1995年后,
9 e5 B" r3 |4 D9 O' m& |2 q. F北京地区重视混凝土碱集料反应,规定在桥梁、地铁、人防、自来水厂水池、承! p/ e3 A! b% l; |) E# I; \( v4 \
压输水管、水坝、深基础、地下结构及经常处于潮湿环境的建筑结构工程中,必
4 y9 |' f1 u0 ^( n$ Y9 y! H须选用低碱混凝土外加剂, 每立方米混凝土中因外加剂引入的碱含量不得超过1
$ q& }3 N t S; |# I千克。在执行这个规定的过程中,一些施工单位片面理解规定内容,在地上结构. ]! y I4 X6 c4 F1 [
等一些不具备发生碱集料反应的部位也强调使用低碱外加剂。一些外加剂生产商
, H1 l& Y' R( e3 W: E. p迎合市场需求,在防冻剂生产配方中广泛采用尿素、氨水一类不含碱金属离子且( f* J/ O' Z- A! h
成本较低的防冻组分,加之去年夏季天气炎热,所以氨气污染问题就更显突出。
M- v d6 x% }- u4 \ 就混凝土防冻剂而言,可选用的防冻组分是多种多样的,如亚硝酸盐、氯盐、+ Z5 Q" o3 j1 T7 f
尿素及有机醇等,因此应该科学合理地使用混凝土防冻剂,充分利用资源。政府# F# j3 Q1 [/ }! F3 `7 w. \
在出台一项限制规定时,不仅要详细说明限制范围,而且应该说明可以使用的范" H3 W' a; W, n+ O
围,避免矫枉过正,出现新的问题。在制定像防冻剂等产品标准或施工应用规范2 ]% ? U4 a/ E
时应该明确含有哪类成分的防冻剂适于或不适于在何种情况下使用。如含氯盐防8 z: A0 [6 m/ D% @$ p8 A5 u
冻剂不得用于钢筋混凝土,含尿素防冻剂不得用于人类居住的建筑,含碱金属离. `. N2 M4 c4 R% q' H
子的防冻剂不得用于有活性集料的潮湿环境下使用的混凝土。在干燥的地上结构% m4 r" ]* O- A3 P% G
中选用含亚硝酸钠的防冻剂,在与人类居住和生活环境不直接接触的潮湿环境混
$ q+ {. B2 H+ k凝土中选用尿素,都是一种合理选择。当然,在人类居住和生活的潮湿环境下的5 p5 Q& q' f. j% ?+ w; u4 T
混凝土应该选用亚硝酸钙或有机醇。
* @5 N" k; x0 \" ]7 l7 {% u 对使用了尿素类防冻剂的混凝土工程,已经装修的工程最有效的办法是加强* q; q& L I+ J' o+ L* j
通风,其次可以考虑采用净化剂吸收氨气。没有装修的工程,可先封闭混凝土表4 r9 j3 z7 z* B r# n7 q$ C
面,再装修。研究表明,好的封闭材料对氨气的封闭有效率可达70%~80%,有
, \. U( P) p& T0 U( e条件的可以进一步改造通风设施,投入使用后也要加强通风。
" H3 u5 e0 R4 I1 I: n& B- q6 M: E7 Z2 _7 \, t& ]- S1 S6 J1 V) E3 y
希望上面的内容可以帮助楼主理解 |
|