质量管理体系案例-----GB/T50430案例
请指出不符合的条款和事实,理由。
16、查电气施工组织设计,规定接地电阻为小于等于10欧姆,不符合图纸要求的小于等于4欧姆。10.2.3(“施组”不符合图纸要求)——一就是策划不正确,应该判10.2.3
10.2.2
8 G. j) H+ ?0 H! s
18、审核组在审核公司总经理和管理者代表时,请总经理介绍一下一年来在持续改进方面做了哪些工作。总经理想了一下说:“上次内审我们出具了3份不合格报告, 这些不合格报告我们已经在规定的时间内解决,内审员对解决效果也进行了验证。这些事实也反映了我们在持续改进方面有了进步。”其他方面就没有了。13.2.4(最高管理者定期评价与改进)
13.3.1* r- O- h; A$ l# J4 D
?
这题你说得有道理——定为13.3.1
27在构件厂质检科,内审员看到3月8日和5月1日的两张《纠正措施处理单》,第一张单子上对不合格事实的陈述为:当日生产的构件出现10件的批量不合格,主要是构件尺寸不对。原因是模型工将模型尺寸看错所致;第二张单子上的不合格事实陈述与第一张的事实差不多,也是将模型尺寸看错导致产品出现批量的不合格。而两张单子上采取的纠正措施都是“已经返工,并且再检验合格。”
内审员问构件厂有关人员 :“为什么两次出现的错误都一样?”主任回答:“对于模型工序我们没有专职检验员,都是模型工对照图纸自检。可能工人自己干活时间长了,脑子疲劳造成看图错误。”' K. b% A* e  H7 w
答案1:4.2.2(应设置相应的岗位:专职检验员)
答案2:13.3.1(纠正措施)我判此条
11.1.1
2 ~( B' l/ }5 ?* R- `9 Y" ^, j: {' c- v
31在施工现场质检员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为1.2 MPa
内审员问:“应该试压多长时间,压力多大?”
检验员回答:“试验持续3个小时,压力1.2 MP”
内审员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是0.9MP(0.6X1.5),持续3个小时,便问“为什么不按照规程的规定压力及持续的时间作试验?” 检验员说:“规程规定的压力太小了,上个月公司开会做了修改,检验科长电话通知我们按照1.2 MP的压力做试验。”
内审员问:“有没有更改规程的文件下发?”
检验员说:“大概没来得及发下来吧。”
3.5.2(文件控制:确保各岗位职工明确其活动所依据的文件)? 我判3.5.2条——讨论认可
11.2.3(未按规程进行检验)——应判此条
必要时进行文件修改并及时发布?
37、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录。
10.5.1(作业环境控制)
10.5.5% b' o& L, ^- P" o  m. _& A
涉及
3 N6 n; ^# d& Q3 B. x交底记录和专项施工记录——老师答案10.5.5
40、200X年X月X日编制的冬施方案中热工计算对砼入模温度的要求为15度,但冬施方案中的温度控制则要求入模温度却为12度,前后矛盾。
10.2.3(质量管理策划不正确)——结果
10.5.1施工作业环境控制?
43、某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味,经环保部门检测室内氨气严重超标。居民因此找开发商,开发商说这事与我们无关,应该由建筑商负责。查其原因,是因为施工方为了加快工期,在冬天施工需在混凝土中加入含氨防冻剂。但建筑商说我们也没有责任,因为开发商没有对我们提出不许加含氨防冻剂的要求。
7.3.2(变更管理)??( u7 c/ v+ F, y+ X7 r
8.3.3(施工企业应确保使用的材料符合有关职业健康、安全与环保的要求)(水泥外加剂氨含量有限制要求)?
' T4 b! I. m! K. J# v2 T
此为采购环节——讨论结果
45、质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。
11.2.4(应对质量检查活动进行监控)??
11.1.1检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。: `! }% h% P1 X8 m
我也选此条
呵呵!这条我还得想想!有人判5.2.2,还有人判11.1.1,听说李君判5.1.1,呵呵!
最后讨论结果:
51、* J' [1 y, `1 @& f
水泥养护室温度控制差为±2℃,不能满足规定的±1℃的要求。
?11.5.1(检测设备配备不符合要求)
10.5.1施工现场环境控制
5 ]/ ^( [% }. ]我也选此条
55、查现场有三组砼试块,已有一个多星期,工地无自动控制养护设备。
11.1.2(施工质量检查设备的配备)?此条(未配备砼养护设备)
11.5.1(按要求配备检测设备 )?哪个答案更准确?
我选10.5.1
6 x, U7 o/ l& O) U题目未说明是“同条件养护”还是“标准养护”。
现在看来应判10.5.1:未按规定配置机具。——结论:同意
84、公司于2003年1月份一次购进P.O32.5水泥400T,2003年2月份至2003年5月份仍未进水泥,查水泥一直在出库,问水泥做过几次试验,就在进场时作了一次(共两批),合格后一直在用。
8.3.1(水泥库存3个月以上要重新检验)
感觉选+ ^* g) o9 x6 a' z( X9 b
11.2.4% C0 b$ W1 ]9 u1 _! I
施工企业应对项目经理部的质量检查活动进行监控。
2某工地用错了水泥,但检测结果说明合格,公司说合格了就没问题,只要不出问题就没事。
10.5.1-3
( X+ U9 i4 ?( i& F8 z* [/ ]
河南刘卉  10:32:36
, N% J4 V. J8 v6 u% k% H曾老师,我们中心有老师前天到北京参加考前辅导了,提供法律法规复习重点
4 _% R. f  w% A
河南刘卉  10:32:57
( l5 h0 g: H, z9 _法律法规复习重点:《中华人民共和国合同法》10 25 32 34《中华人民共和国招标投标法
0 j: j8 k; s% N》26 27 28 32 33《建筑法》2 7 9 15 19 21 22 24 25 26 28 29 54 55 56 59 60 61 62《建设工程质量管理条例》2 3 5 10 14 15 16 17 18 19 21 25 26 27 30 31 40 42《建设工程安全生产管理条例
9 f2 [/ ]2 G0 I》16 17 18 19 26 35《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件》4 6《建设工程施工合同(示范文本)》1.1.45 L! |( H) F2 S. o+ b6 {
刘卉
(1052138417)  10:01:13; u2 ^/ s' K" r8 r! Q
《工程建设项目施工招标投标办法》 27 44 46 47 《建设工程监理规范》5.4.1 5.4.3 5.4.6 5.4.8 5.4.13 5.6.3 5.8.2《建设工程文件归档整理规范》术语 3.0.2(5) 3.0.3 3.0.4 4.2.3 4.2.8 5.3.4(8)
6.0.4 7.0.1
) y% o( J# g) `+ f7 F4 |
% {* u' u  W4 R2 b+ U
免责声明:本站全部信息版权归原作者及原出处所有,如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
本站客服QQ:509480028   客服电话/微信:13810896114    Email: isofans@163.com

0

主题

131

回帖

1463

积分

硕士

积分
1463
发表于 3-9 12:59:46 | 显示全部楼层
谢谢,好资料,学习学习。
回复

使用道具 举报

65

主题

845

回帖

6616

积分

博士

积分
6616
发表于 3-9 20:54:19 | 显示全部楼层
谢谢校长!
回复

使用道具 举报

20

主题

343

回帖

2033

积分

硕士

积分
2033
发表于 3-10 12:43:12 | 显示全部楼层
84、公司于2003年1月份一次购进P.O32.5水泥400T,2003年2月份至2003年5月份仍未进水泥,查水泥一直在出库,问水泥做过几次试验,就在进场时作了一次(共两批),合格后一直在用。# y6 t; ~3 C4 J; w7 Y
   8.3.1(水泥库存3个月以上要重新检验)  6 }; y, n& R2 R! N5 M! Q
我:  那也是库存问题,应842    或就是:1124
1 f9 E) S; U9 J1 z
回复

使用道具 举报

20

主题

343

回帖

2033

积分

硕士

积分
2033
发表于 3-10 12:44:22 | 显示全部楼层
45、质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。
2 s8 J8 @  H7 d: y" w2 R11.2.4(应对质量检查活动进行监控)??1 ?. G8 x  Q/ m5 Z( ~$ T( q
11.1.1检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。% @1 `% {# F# A% O  E1 U. z
: `% c" ?0 c! c我也选此条
, Z: {/ R& X: e: g呵呵!这条我还得想想!有人判5.2.2,还有人判11.1.1,听说李君判5.1.1,呵呵!
/ s$ k* q% M  i& r, R最后讨论结果:   这种题目也考?谁说了算对啊???

点评

这题只能判11.2.4,要求该部门监督,他连那些需要复试都不知道,如何去监控  发表于 3-10 19:59
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

111

积分

小学生

积分
111
发表于 3-10 12:58:46 | 显示全部楼层
谢谢,好资料
回复

使用道具 举报

20

主题

343

回帖

2033

积分

硕士

积分
2033
发表于 3-10 12:29:30 | 显示全部楼层
31、在施工现场质检员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为1.2 MPa
, N" r) ]2 n1 E. ~  c内审员问:“应该试压多长时间,压力多大?”
4 w% Z2 o  H8 a/ ~4 o" k检验员回答:“试验持续3个小时,压力1.2 MP”1 p0 V$ B& o, `5 \4 v6 k2 J
内审员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是0.9MP(0.6X1.5),持续3个小时,便问“为什么不按照规程的规定压力及持续的时间作试验?” 检验员说:“规程规定的压力太小了,上个月公司开会做了修改,检验科长电话通知我们按照1.2 MP的压力做试验。”
- z" `* O5 g3 J0 r5 s4 p" c8 Q: @内审员问:“有没有更改规程的文件下发?”* _$ F/ O  @) _. C1 S
检验员说:“大概没来得及发下来吧。”
" Z& J& s; B! E* o: y7 b* _( B0 ^                  
% B9 o4 ]& A$ w; [6 ?& r' D1025     实施动态管理,及时调整相关文件并监督实施。   这条怎样?
回复

使用道具 举报

20

主题

343

回帖

2033

积分

硕士

积分
2033
发表于 3-10 12:32:36 | 显示全部楼层
37、工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录。
8 R+ n8 t6 D$ d4 J* ~( ]7 B/ _5 E      3.5.2   执行该方案规定的施工员没有“活动所依据的文件”
( c& c/ `. X5 D8 u% h+ X
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

263

积分

中学生

积分
263
发表于 3-10 10:19:59 | 显示全部楼层
回复 admin 的帖子
& y8 y; K$ r' L) E
! e9 c. H6 f/ ^好,好,好用
回复

使用道具 举报

0

主题

22

回帖

175

积分

小学生

积分
175
发表于 3-10 18:00:01 | 显示全部楼层
谢谢,好资料,学习学习
回复

使用道具 举报

2

主题

105

回帖

1万

积分

博士

积分
13718

Medal No.1

发表于 3-10 19:39:59 | 显示全部楼层
不错,谢谢了,学习中
回复

使用道具 举报

49

主题

667

回帖

1万

积分

博士

积分
10088
发表于 3-10 21:39:33 | 显示全部楼层
liang晶晶 发表于 2011-3-10 12:44
5 b5 M- n( T- _45、质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理 ...

, n2 j, {5 M8 P  ?$ U我看应判;;不符合事实;该负责人的业务能力不适合该岗位,不符合5.2.2“施工企业…..配置相应的人员”的要求
回复

使用道具 举报

发表于 3-10 23:00:13 | 显示全部楼层
越判越糊涂!还是规范不像规范,本土化、行业化有时有负面的东东!
回复

使用道具 举报

3

主题

101

回帖

7378

积分

博士

积分
7378
发表于 3-11 02:23:33 | 显示全部楼层
好东东,只是不知道哪个是正确答案
回复

使用道具 举报

1

主题

49

回帖

1012

积分

硕士

积分
1012
发表于 3-11 03:49:43 | 显示全部楼层
43、某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味......% h% a! ~9 V: v  q* W' p- q1 [
10.5.1-3(规定配备、使用建筑材料......)
一切都是最好的安排
回复

使用道具 举报

1

主题

32

回帖

994

积分

学士

积分
994
发表于 3-11 20:01:24 | 显示全部楼层
真的受益非浅,如果明天能考着差不多的,老师我请你客
回复

使用道具 举报

2

主题

294

回帖

2266

积分

硕士

积分
2266
发表于 3-11 14:08:56 | 显示全部楼层
越判越糊涂!还是规范不像规范。
回复

使用道具 举报

发表于 4-27 23:52:34 | 显示全部楼层
某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味,经环保部门检测室内氨气严重超标。居民因此找开发商,开发商说这事与我们无关,应该由建筑商负责。查其原因,是因为施工方为了加快工期,在冬天施工需在混凝土中加入含氨防冻剂。但建筑商说我们也没有责任,因为开发商没有对我们提出不许加含氨防冻剂的要求。6 I. r7 w/ z& O8 X0 l) x# x
8.3.3施工企业应确保使用的材料符合有关职业健康、安全与环保的要求
回复

使用道具 举报

发表于 4-28 06:51:16 | 显示全部楼层
天边一片云 发表于 2011-4-27 23:52
% @) |+ X9 m& F. @. p; f某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿味,经环保部门检测室内氨气严重超标。居民因此找开发商,开发商 ...

, v0 [; l! |/ G* o% P; y, q" M8 x这个好像我也是这样答的。
回复

使用道具 举报

发表于 4-27 23:38:37 | 显示全部楼层
质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。  T- s6 G* B* K8 E* k$ ]7 x
11.2.4
回复

使用道具 举报

发表于 4-27 23:41:18 | 显示全部楼层
公司于2003年1月份一次购进P.O32.5水泥400T,2003年2月份至2003年5月份仍未进水泥,查水泥一直在出库,问水泥做过几次试验,就在进场时作了一次(共两批),合格后一直在用。
$ v" e2 U+ X: a8.3.1
回复

使用道具 举报

发表于 4-27 23:42:58 | 显示全部楼层
工地于xxxx年x月xx日编制了雨季施工方案,并于xxxx 年X月XX日-XX日进行了交底,但执行该方案规定的施工员却未见到雨季施工方案,且也未提供出相应的排水工作记录。, w) C* E3 b8 O& Z% r% }# }
   3.5.2   执行该方案规定的施工员没有“活动所依据的文件”
, ]6 h/ K% S! t, R
回复

使用道具 举报

发表于 4-27 23:45:42 | 显示全部楼层
查现场有三组砼试块,已有一个多星期,工地无自动控制养护设备。
0 u( f7 h5 N0 i$ ?. m8 q) R! e10.5.1
回复

使用道具 举报

发表于 4-27 23:50:06 | 显示全部楼层
在构件厂质检科,内审员看到3月8日和5月1日的两张《纠正措施处理单》,第一张单子上对不合格事实的陈述为:当日生产的构件出现10件的批量不合格,主要是构件尺寸不对。原因是模型工将模型尺寸看错所致;第二张单子上的不合格事实陈述与第一张的事实差不多,也是将模型尺寸看错导致产品出现批量的不合格。而两张单子上采取的纠正措施都是“已经返工,并且再检验合格。”2 d& s( |* r1 _' F

" [% f9 z" q* [5 X7 ^0 k* d- J6 W内审员问构件厂有关人员 :“为什么两次出现的错误都一样?”主任回答:“对于模型工序我们没有专职检验员,都是模型工对照图纸自检。可能工人自己干活时间长了,脑子疲劳造成看图错误。”
% F# k* m3 f# `# W- X; N6 d13.3.16 z' Q5 m, C) \4 v6 ]
验证措施的有效性
回复

使用道具 举报

发表于 4-27 23:51:27 | 显示全部楼层
在施工现场质检员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为1.2 MPa; X1 j; `" B+ F5 L3 b' O
内审员问:“应该试压多长时间,压力多大?”
+ C+ R0 ]5 N+ Z. b) _3 U5 S- r( o检验员回答:“试验持续3个小时,压力1.2 MP”
6 Q( @% {! E1 ]内审员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是0.9MP(0.6X1.5),持续3个小时,便问“为什么不按照规程的规定压力及持续的时间作试验?” 检验员说:“规程规定的压力太小了,上个月公司开会做了修改,检验科长电话通知我们按照1.2 MP的压力做试验。”  D: E: k/ w# s- y3 Q
内审员问:“有没有更改规程的文件下发?”, ~1 ^9 \) o" i" y6 S, ]2 r
检验员说:“大概没来得及发下来吧。”8 O" J8 q* B) o. X) {, |. o6 }

. _( w4 p6 R) Y4 V2 S" ?3 E11.2.3未按规程进行检验