混凝土见证取样+ d# L! n! v B" @! \( ] K. N
( \' d8 k. `, _. X) S; j. Z4 l0 I" a1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅拌砼,取样应在第三盘至结束前30min之间取样。商品砼运至现场后进行交货检验,其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量的1/4-3/4之间取样,试块按组数填写委托单,按要求留足试块组数(标养、同条件)。) Y- `0 T/ [1 e* q7 ~+ I
2、组批规则:
! ?; E1 Y3 O% I* l2 P: x) e7 }1)现场搅拌同:同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。B、按每工作台班。C、每一现浇楼层。& d% k3 F1 o% V- M D: u; n
2、商品砼见证取样:
1 @; I( v Y' V0 g* G用于交货检验的混凝土按100m3
, w( V2 n7 b/ w* F# C" I1 a一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。
# O- ^) W& n: M" T+ e. Y3.根据具体需要留置同条件试块。
* s5 g* I) L+ }7 P- ^6 h4 c7 @* |" u" |5 c) `( Y) p3 m* J! g
砼工程取样方法: & `# g% Q; Q6 W2 V7 z, x
& w' `4 I+ m1 |- G: T- t8 P1 C (一)主控项目
" R8 p8 @! k+ \% u( L7 b0 C 1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
6 b4 J$ c! u* B) R7 c5 i8 r. `0 k9 {3 c1 J (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
% ~' r( Y% n8 p3 Z$ k1 f: \ (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次; 8 u0 C a7 W: ]$ }2 \
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次; 1 P+ P* c* {) @1 ]6 s
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次; * L" O: O2 z& n1 ?7 h# j; U( o
(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。! L' `5 G/ T* {, ?0 u4 u) A
检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。 ) A$ f( u4 q* x1 x, r b
2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。1 p6 R% f) _8 w; }6 G
检验方法:检查试件抗渗试验报告。
, `% a' s# I6 q+ r! P5 q5 U+ m: M (二)一般项目 0 `$ c8 R; L/ k8 q5 H0 E Z2 @7 R
1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。; y1 X# t4 @; H6 {2 v; ^! \7 p/ C
检查方法:观察、检查施工记录。$ U- z* ]& L8 ?, |- y$ t$ t
2、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
$ u: V }1 x6 t& r( S( S2 b8 }4 n5 D (1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; ; ?' [- M& s }# Q" i; C \0 X
(2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;. @3 o4 K/ B1 R
(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
" \% m% j) O( v e& C; Z# x (4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; $ P8 @0 c0 Z( W9 o0 l
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
: Y0 R' ^& G0 X$ I; T、混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: ) f5 Z# C. M! z
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
4 D0 k/ B7 t7 R! c& q (2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d; . ?, M9 P( s( T: V
(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; 1 b' f/ j5 i& t# f4 T5 k; p4 q% v
(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; # S) k/ q3 v3 {) {4 b
(5)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 # t' y) V3 e/ C, _* U, e! y) |
备注:
" _( t0 W8 K0 Y% d 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
; l, j3 ~9 ?$ E( a0 p' t 2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂; & ?% M& K& w& k6 |+ L
3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 # b, } ~7 O9 c
检查数量:全数检查。. `) r# J( p3 ` J* B
检验方法:观察,检查施工记录。9 ^$ o' H* G" k' s
! t( o# ]$ u1 c- S楼上也抄点上来给大家看看。0 a i) S) o/ ^* G
|
|