马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
混凝土用钢筋的相关知识点: " U! w$ W- G3 z( a
1.钢筋按屈服强度特性值分为235和300级。 2. 钢筋的检验3 J% j+ F, @( X( u3 S1 g
5 \8 a+ ]7 v5 l( W
1、)钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。
: o. F# J P4 d4 I
0 [0 A+ z8 T* x, Z2、)钢筋进场时应按炉罐(批)号及直径分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查等。
$ G, W) D% H' D- l$ C& M- y6 W4 i0 q* X0 g9 S: I4 e
3、按现行国家有关标准的规定,在监理工程师见证下抽取试样作力学性能试验,合格后方可使用; [0 l% T0 w& R9 i' T+ x
4.长度及允许偏差! n7 i1 O1 v5 O7 I" R7 D9 G& ]
* _- ? h' \( J' g. L/ E5 S* p' }
* C2 z! U6 n. C" W s; J长度:钢筋通常按定尺长度交货,具体交货长度应在合同中注明;钢筋以盘卷交货时,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数(不足两盘时可有两盘)由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商规定。长度允许偏差:钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于+50mm。! f# O' G( F" ^) F! ~- _9 s3 W
弯曲度和端部:直条钢筋的弯曲变应不影响正常使用,总弯曲度不大于钢筋总长度的40%;钢筋端部应剪切正直,局部变形应不影响使用4 R7 r* {8 l4 ~- f" h, U# F; {
5.钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t.超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 (1)每批钢筋检验项目:化学成分,取样数量,1根;拉伸,2根,任选两根钢筋切取;弯曲,2根,任选两根钢筋切取;尺寸和表面,逐支(盘); (2)钢筋的取样; \8 r& T7 N4 Z
$ J D: N8 @8 k# f! F
对钢筋原材,取样要求在钢筋或盘条的任意一端截去500mm后切取,并应采用冷剪法取样。
v x i# Z, y1 S (3) 取样长度:! h0 t. z& U) R/ R5 y( i5 k. N4 _
拉力试验 :
9 p, e& V2 u5 y$ d* Y9 ~ L≥5d+200mm (d为钢筋直径)' w* _" O& C4 Y# E% y, }0 p
L≥5d+150mm (d为钢筋直径)
& I+ }/ m, p9 G 弯曲试验:
% O N) P- v6 R( n+ g3 `% q L=400mm0 Y7 N7 X( B9 z% S7 a8 }
(4)取样数量
! d& F- L+ z$ }0 X' D: N! s5 X3 |0 x$ u2 u
1)、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同厂别、同一牌号、同一规格不超过60t为一验收批,超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。; S# r) d @& X, v3 _
) {$ C Y9 X( M6 e! i0 `9 `
2)、钢筋焊接的取样:应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3个试件。
3 M6 m3 i/ q# R5 B" Z# o) n. M 6.钢筋力学性能检验时,如某一项检验结果不符合标准要求时,则应根据不同种类钢筋的抽样方法从同批钢筋中再取双倍数量的试样重做该项目的检验,如仍不合格,则该批钢筋即为不合格,不得用于工程,不合格品的钢筋必须有处理情况说明,并应归档备查。
: g" ^3 ^0 J8 `! q! R/ N& I4 O+ C+ F; i7 o
冷拔钢筋、冷轧带肋钢筋还需提供母材合格证和力学检验报告 |