您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
请指出不符合条款和说明理由,否则会减分的。 1.2010年10月20日,审核员在项目经理部审核时,抽查了一份2010年5月18日的设计变更单。设计变更单经总监理工程师李斌签署,但未见项目经理部人员签署。经询问,改设计变更已于6月8日施工完毕。
: B- | h# v: _9 F* r# X; P2.审核员在项目经理部审核时,抽查了一份钢材报审记录。2010年6月10日进场Φ20热轧钢筋100T;见证取样记录:样件4个,分别进行拉伸和冷弯试验。后附钢筋质量证明书、复试检验报告等资料。(那位老师知道钢筋抽样的规定,样件不够得找出依据,谢谢!)
& g9 P; j& \! C/ ]7 y( W3.审核员在项目部审核时发现,项目经理部依法实施了劳务作业分包,项目开工已三个月。但询问项目部有关人员,劳务作业人员有多少,持证上岗人有多少时,负责人回答不出,也提供不出书面资料。