1. 现场审核发现,项目部用1号吊车吊管桩预制件,采用的方法是用钢丝绳捆绑在预制件的中间部位起吊,导致预制件受力不均,预制件有裂纹。
8 t2 V: j! X' q3 j$ W9 n
. j8 f, I5 E# g. t3 X6 j" u1 Z! l2.抽22层梁轴号为33-14模板安装检验批质量检验评定情况,其检验批组成与相关要求不符,且抽样数也不符合规定要求。% L9 c( s6 M: U) ?* j$ ?% Z& z$ _; S3 i, e5 U5 ?# \3 M+ o
A# a+ T }3 E5 \+ W8 Y: b& u4 g( |' @8 z0 u
3.查9月28日工程部对项目部的检查单,发现在该记录中有三次违反工艺要求操作,在项目部整改回执单中,注明了整改的完成情况。