发表于 2012-5-10 15:27:14
|
显示全部楼层
1. 现场审核发现,项目部用1号吊车吊管桩预制件,采用的方法是用钢丝绳捆绑在预制件的中间部位起吊,导致预制件受力不均,预制件有裂纹。----8.4.3
7 h5 H0 G4 K' O3 U6 ?; S0 ^" K
4 x* k* V4 E; T7 U0 n2.抽22层梁轴号为33-14模板安装检验批质量检验评定情况,其检验批组成与相关要求不符,且抽样数也不符合规定要求。---11.3.1& _& ^! w3 b( h
- I2 P" s; P2 ~) m3 F! U4 w0 f+ n1 |2 b* B; K6 s
3.查9月28日工程部对项目部的检查单,发现在该记录中有三次违反工艺要求操作,在项目部整改回执单中,注明了整改的完成情况。----13.3.14 y8 \( z6 J8 P8 J
|
|