某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。# j. ^& e7 [5 Q- R$ h; b9 r
问题:
3 y5 ?/ E5 n1 B) o2 s! }(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?* }( u/ I& O! d+ ^' Y3 {* A7 F2 l
(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?; D9 J) i7 N: J7 T1 J7 B
(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?