|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。) x) T- t8 ~( U# k% c
问题:+ @. i# C2 @' F/ R+ D% K
(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?4 u, N) _/ V$ I" h! H2 p5 p
(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?
4 K8 E* r. ?1 y(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?: q0 g' F% r+ p
(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理? B0 r! b- j Q/ H3 e
|
|