某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。
! E) Y' H) a1 x: j' O2 R! t' u问题:
; I1 |' V1 z2 ?. A) ^(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?
- e Y2 l) g1 ]: c(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?
- Z# a: G1 D" u3 L% q v3 g" J(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?9 {- e, Q# i N2 M6 j6 U* R- G
(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?
3 }2 \1 m. G3 |( K! D. S7 G |
|