发表于 6-12 07:32:41 | 显示全部楼层
ES的任何不符合项,找不到条款的时候,就是6.1.3.% f) o; N- U6 I
6.1.3是一个万能条款,特别是S.任何一个不符合都能找到法规的依据。
回复

使用道具 举报

55

主题

6232

回帖

2万

积分

博士

积分
21685
发表于 6-13 12:19:38 | 显示全部楼层
巡查是有规范的,标准有《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1),不是企业什么的“点检表”。审核员不可随便解释。
' D7 l) E. I! X7 e6 v9 h: ~4 d) J巡查时发现故障,应按第8章要求处理。
回复

使用道具 举报

106

主题

5168

回帖

6万

积分

博士

积分
63044
 楼主| 发表于 6-13 23:44:34 | 显示全部楼层
幼儿园 发表于 2022-6-13 12:19
% D1 B0 H1 K5 N) {" U2 I巡查是有规范的,标准有《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1),不是企业什么的“点检表”。审核员不可随 ...

8 y( ?# ~. o& k3 Z# h4 E2 ?& E巡查不是检查,巡查内容不是强制要求,可参照执行。巡查频次是强制要求。灭火器点检表是目前最适用的巡查表格。
回复

使用道具 举报

55

主题

6232

回帖

2万

积分

博士

积分
21685
发表于 6-14 02:45:50 | 显示全部楼层
幼儿园 发表于 2022-6-13 12:192 F5 |0 @3 [9 P$ X- a4 w
巡查是有规范的,标准有《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1),不是企业什么的“点检表”。审核员不可随 ...
0 q0 V3 k/ u3 J5 Y0 u, e" g
29楼说:“巡查只是对设施的外观属性进行检查。使用的记录表格也不同。防火检查记录表包含上列的内容。检查时填写。巡查记录就是我们看到的点检表,
) a1 B. E' L# f3 `6 p+ N) D6 a: v7 ]* g6 W4 \) A. ^; n( S* d- z, m
——依据GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》要求:6.1.3建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施的巡查部位、频次和内容。巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1)。(请注意,6.1条是强制性要求)