锅炉压力异常的处理方法7 @; C1 P" u) I  j7 T5 c
刚安装完毕就发生了伤人事故
锅炉的压力表
是反映锅炉内部气压的一个指标
在该事故中,锅炉压力表被发现有异常
随后就发生了爆炸事故
那么,一旦发现锅炉压力表有异常
应如何处理这种异常情况呢?
# h' E3 b4 t3 |6 D) e

要处理异常,首先要结合其他情况分析压力表异常的原因,然后再针对性地采取相应的措施。一般来说,压力表异常有以下几种原因(具体情况仍需专业人士具体分析,此处只分享常见情况)。


! L" o  J2 F: R
01
锅炉超压

: h# Z3 g6 d( I1 ?7 T1 M

锅炉超压现象:

1)气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高。

2)发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。

3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。


. ~) ~6 s; l: {; c6 H

锅炉超压处理:

1)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放汽阀。

2)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位)以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。

3)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀、压力表都修好后再升压运行。

4)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。


9 Y5 \: f( O7 k# N: S7 s( |

02

锅炉爆管


* n+ c0 o! f# U+ {. O

锅炉爆管现象:

1)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。

2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。

3)给水流量不正常,大于蒸汽流量。

4)虽然加大给水,但水位常常难于维持,且汽压降低。

5)排烟温度降低,烟气颜色变白。

6)炉膛温度降低,甚至灭火。

7)引风机负荷加大,电流增高。

8)锅炉底部有水流出,灰渣增多。


# S0 J1 t) W- c

锅炉爆管处理:

1)炉管爆裂泄露不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。

2)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。

3)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热的程度。

4)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。


5 S- p9 i7 x+ w) t8 X5 T# _% y6 ?
03
过热器管爆破
1 A7 y- [% r/ z

过热器管爆破事故现象:

1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。

2)蒸汽流量不正常地下降,且流量不正常地小于给水流量。

3)炉膛负压减少或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。

4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。

5)损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。

6)排烟温度显著下降,烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。

7)引风机负荷加大,电流增高。


1 ]6 J$ ]2 E2 v9 U' k

过热器管爆破事故处理:

1)过热器管轻微破裂,可适当降低负荷,在短时间内维持运行,同时应严密监视泄露情况,并迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化,则应尽快停炉。

2)过热器管爆裂严重时必须紧急停护。


6 T9 q3 p2 v* @5 U0 e7 o* O& U$ q
04
锅炉水锤
- A2 ~  P5 X3 R, k  D, t

锅炉水锤现象:

1)在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大,同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈震动。

2)压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。

3)水锤严重时,可能导致各连接部件,如焊口开裂、阀门破损等。

) P9 ?0 e% w! ?/ r% _4 }

锅筒内水锤的处理:

1)如止回阀失灵,应减弱燃烧,降低负荷和压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修理给水止回阀。同时应观察水位,防止发生缺水事故。

2)对于下锅筒升火时有蒸汽加热装置的,应迅速关闭蒸汽阀。

3)保持锅炉中水位运行,均匀平衡地向锅筒内进水。如水锤仍持续不断,应停炉检修。

4)锅炉检修时,应加强给水管、配水管和水槽的修理。

( z" @. E5 M7 k& o, p/ P

蒸汽管道水锤的处理:

1)减少供汽,必要时关闭主汽阀。

2)开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。

3)锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。

4)加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。

5)水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的情况,如无情况再暖管一次进行供汽。

; E# G- r. T) ^9 c! j4 x) L

省煤器水锤的处理:

1)打开省煤器出口集箱上的放汽阀,排净空气。

2)检查省煤器进口上的止回阀,发现损坏及时检修或更换。

3)连续给锅炉上水,严格控制省煤器出口水温,一般应低于饱和温度40℃。如发现温度过高,可能发生汽化,应打开再循环管,或者打开旁通烟道,或者开启回水管阀门将省煤器出水送回水箱。