找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 42493|回复: 32

氧气瓶及乙炔瓶上的压力表是否应该送检

[复制链接]

105

主题

5153

回帖

6万

积分

博士

积分
62207
发表于 4-26 19:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
针对GB/T28001  要求  氧气瓶及乙炔瓶上的压力表是否应该送检,理由是什么?
2 P/ S, z: V6 q3 E* Y3 y; V6 J7 x) C
发表于 4-26 19:31:06 | 显示全部楼层
应该送检,属于强检范围,且瓶内的气还不能用完,得有个压力表来判定
回复

使用道具 举报

发表于 4-26 20:31:06 | 显示全部楼层
最低保留的安全压力,由压力表显示;选瓶是“空”还是“满”,也可以在压力表上参考,免得焊到一半气不够了。
回复

使用道具 举报

2

主题

71

回帖

2524

积分

硕士

积分
2524

Medal No.1

发表于 4-27 10:25:01 | 显示全部楼层
压力表应该都是强检的~毕竟属于高危品+计量器具
回复

使用道具 举报

105

主题

5153

回帖

6万

积分

博士

积分
62207
 楼主| 发表于 4-27 13:16:19 | 显示全部楼层
seed0zaft 发表于 2018-4-27 10:25
. }* J: m/ k) [压力表应该都是强检的~毕竟属于高危品+计量器具

9 z. h- q! m( W, q& A" V( J我以为这些压力表不是强检范围的。理由,气瓶在灌装后运输、搬运、存储期间处于保压状态。这期间也不装压力表。工作时才使用压力表,这期间气瓶处于泄压状态,气压不会高于刚灌气后的压力。上述情况,压力表都不是作为安全保障用的,只是起到监视有气,没气,大致还剩多少气的的作用。

点评

有道理的分析。  发表于 5-3 17:15
回复

使用道具 举报

6

主题

75

回帖

7744

积分

博士

积分
7744

Medal No.1

发表于 5-28 11:32:39 | 显示全部楼层
需要校准的,理由是,当压力不够时,会对施工质量、速度等产生影响。
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

2930

积分

硕士

积分
2930
发表于 5-28 14:46:50 | 显示全部楼层
咨询一位专家,解释是:氧气、乙炔用压力表主要是查看气体余量,气体越用越少不存在安全隐患,因此可作为C类设备管理。
回复

使用道具 举报

发表于 5-28 16:23:58 | 显示全部楼层
Capture.JPG
) P) Q% {1 ?9 u请问:使用单位如何保证满足TSG_R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》6.7气瓶及气体使用的安全规定之6.7.1基本要求-(4)有关气瓶内剩余压力的安全管理控制要求?* G* J' c" v7 Q) d
回复

使用道具 举报

105

主题

5153

回帖

6万

积分

博士

积分
62207
 楼主| 发表于 5-29 08:23:30 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2018-5-28 16:23
  k. o; S" G# p8 p1 b请问:使用单位如何保证满足TSG_R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》6.7气瓶及气体使用的安全规定之6.7.1 ...
. t0 {: z( R3 U" p
哦,这里是对有倒灌情况下的要求。如:一些化工厂要将气瓶里的气体通向反应釜进行反应,此时化合物有可能倒灌进气瓶而引起爆炸。这种情况下要采取装止回阀等措施,防止倒灌。气瓶也要求保持半公斤压力。但焊接用的气瓶没有倒灌这个问题,保持点正压力,是为了不让气体放得精光,导致空气进入气瓶,这样再灌气时会影响气体的质量,与安全无关,也没有要求一定要有半公斤这个要求。表上看到有点压力就行。日常生活中的煤气罐的使用都是常常用得一点气都没有了才去灌气。
回复

使用道具 举报

发表于 5-29 08:52:34 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2018-5-29 08:23  U; N5 H2 I2 W7 q- ~
哦,这里是对有倒灌情况下的要求。如:一些化工厂要将气瓶里的气体通向反应釜进行反应,此时化合物有可能 ...

) X+ l6 b  \0 v  n$ @这个气瓶内剩余压力的要求与安全管理有没有关系?
* K3 `' c; a0 L) Y, i& Q& v: A" D9 H表上看到有点压力就行,压力表如果失准,对气瓶安全使用有没有影响?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118735

Medal No.10

QQ
发表于 5-29 09:43:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 5-29 10:58:46 | 显示全部楼层
气瓶的压力表应该由供方负责检定。
回复

使用道具 举报

发表于 5-29 10:58:52 | 显示全部楼层
气瓶的压力表应该由供方负责检定。

点评

气瓶由供方负责安检事宜,是供方的财产。压力表不是供方的  发表于 5-29 13:47
回复

使用道具 举报

发表于 5-29 12:47:35 | 显示全部楼层
《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》(1991年8月6日国家技术监督局 ,技监局量发[1991]374号) 第25项对压力表实施周期检定的规定是:  \% W3 s6 R  d% `9 y+ f
用于安全防护的压力表:. u1 _+ [9 |8 q0 z1 T, t* P" W
1、锅炉主气缸和给水压力部位的测量;) n/ s/ K7 b3 i& u
2、固定式空压机风仓及总管压力的测量;7 y" ?: |7 x2 @3 V
3、发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
- H3 X3 ]: r( d7 B' N) t4 _; M- B2 v4 _  S4、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
' O8 V& m8 q: r0 V3 L5、带报警装置压力的测量;
, X2 [3 s% M0 B# ^6、密封增压容器压力的测量;+ ]" Y7 v& U. k1 R$ z) b, T. R- b' n
7、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)* S# L1 W8 I4 t
用于安全防护的氧气压力表:- x# ^3 @% D# p9 u- t) H6 `
1、在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量;
1 q" m9 A* F& o- W: O2、在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量。! B& I4 |5 {4 ]: \, o
用于医疗卫生:医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。
3 v5 L5 Y. T8 C- R% X
& K  h& ^! U+ w6 \+ J# I' D凡是符合上述使用用途范围的压力表,应纳入强制周期检定控制。不在上述使用用途范围的压力表,目前似乎没有强制规定必须周期检定。

点评

没有包含用于焊接的氧气瓶等压力表,只有“在灌装氧气瓶过程中.....”这个过程在供方,也不是焊接时采永的那块表  发表于 5-29 13:44
回复

使用道具 举报

4

主题

218

回帖

1304

积分

硕士

积分
1304
发表于 5-29 16:47:11 | 显示全部楼层
见过氧炔瓶,没仔细看过
回复

使用道具 举报

105

主题

5153

回帖

6万

积分

博士

积分
62207
 楼主| 发表于 6-1 10:44:20 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2018-5-29 12:47. U2 [0 S5 [3 C; O
《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》(1991年8月6日国家技术监督局 ,技监局量发[1991]374号 ...
! n' u; F! S9 g3 o1 G4 R
有一个情况,已经确定为不属于特种设备的压力容器(如容积只有30升),其安全阀及压力表是否一定要送检(指的是强检),这个问题烦一剑老师考究一下
回复

使用道具 举报

发表于 6-1 17:33:45 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2018-6-1 10:44, P. A4 t5 d( P% z, w
有一个情况,已经确定为不属于特种设备的压力容器(如容积只有30升),其安全阀及压力表是否一定要送检( ...

, i& J. {( ~1 a0 x. o- w+ r没有疑问,简单压力容器上的安全阀和压力表应该纳入周期强检。
回复

使用道具 举报

105

主题

5153

回帖

6万

积分

博士

积分
62207
 楼主| 发表于 6-1 22:26:49 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2018-6-1 17:338 W0 c5 v8 J7 |7 Y; m/ L: `7 K
没有疑问,简单压力容器上的安全阀和压力表应该纳入周期强检。
& f7 \4 _/ i% o3 ^
“TSGR003-2007 简单压力容器安全技术检查规程”,  现已作废,已被 “TSG21-2016固定式压力容器安全技术监察规程”取代。对于安全技术监察对象来说,意味着已经不存在“简单压力容器”一说。 统一按照TSG21-2016 界定是否属于特种设备。但简单压力容器作为一种容器产品仍然存在,相应的“NB/ T 47052-2016 简单压力容器”产品标准仍然有效。没有被“GB150-2011 压力容器”标准 替代。7 f9 X) m! M' I: j# @
原帖的例子是 。例如内径只有180毫米的容器。总容积小于30升等这样的一些压力容器是不属于特种设备的   其安全阀及压力表是否送检?

点评

已经不存在“简单压力容器”一说了?去看看TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》3.3.2 压力容器 之(8)讲的是什么?TSG 21-2016 能否定TSG 08-2017 么?  发表于 10-24 23:43
更正 意味着已经不存在“压力容器”一说 -----意味着已经不存在“简单压力容器”一说  发表于 6-2 09:16
回复

使用道具 举报

2

主题

5

回帖

214

积分

中学生

积分
214
发表于 6-28 08:47:17 | 显示全部楼层
应该需要检的,牛角尖及一剑封喉两位老师讲的到位,从法律法规的角度来看,非强制类检验。但乙炔瓶和氧气瓶又有所区别,乙炔气体不易被压缩,且结构不稳定,所以需要溶解到丙酮中进行压缩冲罐。所以乙炔瓶中有丙酮和乙炔,使用的最低压力为不得低于0.4MPA,目的是怕空气进入瓶中或丙酮出来。如果发生了上面两种情况的话,会对灌冲工作造成安全隐患,爆炸。但实际中企业充装的时候都是使用的自己的气瓶,那么如果使用的时候压力表不准,所以会造成充装爆炸问题。从这个角度来说,是不是应该检呢?也请各位老师指正。

点评

这是内行  发表于 6-28 08:52
回复

使用道具 举报

1

主题

5

回帖

209

积分

中学生

积分
209
发表于 10-24 09:28:00 | 显示全部楼层
我以前在工厂呆过,氧气乙炔的压力表,我们以前都要检,而且都强制检。并且在施工中,氧气和乙炔要分开放置一定的距离,并且乙炔瓶要平放,不能竖放、氧气瓶要设置放倾倒装置,还有我见过在作业过程中回火燃爆的情况。回火就是外界气压大于瓶类气压,这个比较危险。以上是我的一点经验,不知道有没有理论依据。
回复

使用道具 举报

0

主题

73

回帖

3818

积分

博士

积分
3818

Medal No.1

QQ
发表于 10-25 08:25:52 | 显示全部楼层
氧气乙炔压力表属于強检范围,这个我们公司执行很多年了,当初也多方论证了很多次。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

56

积分

小学生

积分
56
发表于 8-27 19:15:18 | 显示全部楼层
苏勇 发表于 2018-10-24 09:28
) {8 q6 F2 `% c* Z! l我以前在工厂呆过,氧气乙炔的压力表,我们以前都要检,而且都强制检。并且在施工中,氧气和乙炔要分开放置 ...

3 l; ?" L/ ~. v* A8 y并且乙炔瓶要平放,不能竖放、氧气瓶要设置放倾倒装置
& Y$ C. K# ]5 K2 \- x4 }呵呵哒,你这个超级大坑货,我信你个鬼话,你个死孩子坏得很!
回复

使用道具 举报

9

主题

143

回帖

5628

积分

博士

积分
5628
发表于 8-29 08:26:20 | 显示全部楼层
压力表必须强检。否则在使用过程中,怎么保证瓶内的压力不小于0.05MPa.
回复

使用道具 举报

5

主题

22

回帖

5555

积分

博士

积分
5555
发表于 9-4 09:32:28 | 显示全部楼层
苏勇 发表于 2018-10-24 09:28
- o4 `1 K4 m( E( L8 W% r0 F我以前在工厂呆过,氧气乙炔的压力表,我们以前都要检,而且都强制检。并且在施工中,氧气和乙炔要分开放置 ...

+ C$ L) o3 P3 ]"乙炔瓶要平放,不能竖放"这是错误的。请学习GB34525-2017或GB26164.1-2010的14.4
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118735

Medal No.10

QQ
发表于 9-4 10:28:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 5-1 14:04

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表