找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 1299|回复: 0

静电释放引发大火,操作时千万不要这样做!丨警示灯

[复制链接]
发表于 11-16 08:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
静电释放引发大火,操作时千万不要这样做!丨警示灯
7 s1 }& ?1 r& {: A2017-11-14 《班组安全》 班组安全
; E' J% g' f3 V# T( U  {0 C- J( i9 n/ m; r* J$ Y$ r( `7 n
2017/11/13

5 P' w/ D# _5 ^7 L& `% O
一家化学品分装站发生了大火及一系列的爆炸。当时站内正在向一个容积为300加仑的可移动钢制储罐充装易燃的醋酸乙酯。初始火灾发生在包装区域。一个操作人员将充装嘴放置在储罐顶部的开口处,并在充装嘴上悬挂了一个钢质重物以保持其卡在位置上。随着对储罐的不断充装,这位操作人员听见了“嘭”的爆裂声并看见了储罐被火焰吞没。充装嘴掉在地上,喷着醋酸乙酯。员工们试图用灭火器来灭火,但是没能成功,只得撤离该区域。大火蔓延到仓库,点燃了存贮在那里的其它可燃和易燃液体。一位员工受了轻伤,一位消防员接受了与受热相关的伤病治疗。由于大火引起的浓烟不断扩散,以及飞窜升空的桶及其残片纷纷下落,分装站的附近区域也进行了疏散。大火摧毁了仓库,并使业务中断。
- }2 f" E9 M+ s7 {) k# G

6 R& k/ r# e8 K' ~0 [4 Y* I# X/ o# V5 s3 S! }
事后的分析确定:在储罐的充装口附近形成了爆炸性蒸气和空气的混合物。罐体、称重秤和泵都是接地的,但是充装嘴,软管组件(和金属重物)没有做等电位连接和接地,它们被合成橡胶充装软管绝缘。静电可能积聚在这些部件上,并对不锈钢罐体放电,产生了火花,继而点燃了充装过程中积聚在充装口附近的气体。) j/ O! S% t% X6 `& |. n
* b0 ~. W! r! g# z' W
# w4 _2 k3 b+ q. H6 D
你知道吗?
● 当液体通过管道、阀门和其它设备时,会产生静电。
● 正确的等电位连接和接地可保证静电不会积聚并引起火花。
● 静电火花可以点燃许多易燃蒸气和空气的混合物。
● 等电位连接就是将可导电物体作电气连接,以使这些物体间电势相等,而防止火花产生。
● 接地就是将可导电物体与地连接,以释放积聚的静电和其它的电荷。
你能做什么?
● 确保可导电的管道和设备要有可靠的等电位连接和接地,并正确设计处理易燃物质的装置。它包括容器、泵、管道、阀门、喷嘴、仪表探头、充装管和充装嘴、桶和可移动的容器,以及其它的可导电的设备。7 N( ^, w, x6 O- C# q
● 确保定期地检查你工厂的接地连接情况,以保证它们正常地工作。
● 在向容器充装易燃液体时,要尽量减小液体自由下落的高度,以避免产生静电。
6 l! s6 e6 {4 l/ [7 U
处理易燃物料时,要将所有可导电部件做接地处理!
( s* q& F; w4 m* W+ `
' K) y( U; e- |

5 k8 K: {' J7 ~5 Z8 l3 c
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 5-10 15:53

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表