找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 1966|回复: 2

干货|如何彻底杜绝“问题电缆”

[复制链接]
发表于 6-13 20:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
干货|如何彻底杜绝“问题电缆”2017-06-13
3 f' }3 Q* C; B+ Y: j8 v1 E3 y+ R0 F

目前,我国电线电缆行业已跃升为第一制造大国。但现今国内电线电缆的质量问题也较突出,国内电线电缆的生产厂家鱼龙混杂,生产技术水平参差不齐,行业的质量保证体系还不完善,西安“问题电缆”事件可以说只是冰山一角。


  [( t0 A  v! S4 N, F

近日,国务院对西安地铁“问题电缆”事件严厉问责,陕西省依法对涉案违法生产企业8名犯罪嫌疑人执行逮捕,依法依纪问责处理相关地方职能部门122名责任人。

: c! F# _8 g0 ]% w$ ?9 Z. z

今年3月,西安地铁被爆出使用不合格电缆,存在严重安全隐患。该事件曝光后,国务院有关部门迅速组成联合调查组开展了调查处理。经联合调查组调查发现,奥凯公司生产的电缆产品在检验环节弄虚作假。为逃避监管,奥凯公司在企业自检、业主要求的社会第三方委托检验、施工单位抽检等3个环节弄虚作假:产品出厂检验减少检验项目;私刻多家检验机构印章,伪造检验报告;与一些工程施工、监理人员相互串通、通风报信,违规自行抽取样品、送检样品、领取检验报告,在这些环节中做手脚,合谋过关。

2 ]4 _" |, E4 s& L) S! O

电力工业的快速发展是一个国家经济发展的重要保证,而电线电缆是电力建设过程中必不可少的产品。目前,我国电线电缆行业已跃升为第一制造大国。但现今国内电线电缆的质量问题也较突出,国内电线电缆的生产厂家鱼龙混杂,生产技术水平参差不齐,行业的质量保证体系还不完善,西安“问题电缆”事件可以说只是冰山一角。想要彻底杜绝“问题电缆”,需要在生产过程中根据国家标准,依据科学方法,做好各个项目的检测,为加强监管提供科学、准确的依据。电线电缆的检测有很多,应用的领域不同,标准不同。下面是小编梳理的电缆检测方法及检测项目。


% k( o5 O: M9 T5 q

检测方法及检测项目

8 I) t$ q) p' _) ~; J  {6 k

根据国家标准的相关规定,电线电缆的检测项目主要包括电性能和机械性能两个方面的检测,其中电性能检测主要有直流电阻检测、绝缘电阻检测及工频耐压检测等方面的内容。

  ~5 I, s6 V2 F- C$ D8 g

(一)直流电阻检测。

8 D* j0 x: |& L! b# ~

相关国家标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻须以每千米的导体电阻作为比较的基准,所测得的电线电缆的直流电阻数据必须先换算成20℃的温度下每千米的直流电阻值。将测得的直流电阻数值换算成20℃条件下的直流电阻值后,其数值若小于规定的标准值,那么该电线电缆样品即为合格产品,反之则属于不合格产品。

" X: i4 }1 z0 ^- c3 F

目前国内相关部门通常采用电桥法和电流法两种方法来测定电线电缆的直流电阻。电桥法的测量范围比较窄,可分单臂电桥法和双臂电桥法,当电线电缆的电阻值约为1以上时采用单臂电桥法;当电线电缆电阻值小于1时则采用双臂电桥法。电流法又称为微欧计法,其原理是根据电线电缆电阻值的大小,采用恒流源输出不同的恒定电流,然后精确测量被测电线电缆两端的电压,所测得的数据按照欧姆定律运算即可得出所测电线电缆的直流电阻。电流法可以输出不同的电流,因而其测量范围相对较宽。


9 S+ z9 k" Z: H/ I* Q

(二)绝缘电阻检测。


; b0 s! m) F2 q* f% X5 n  F

电线电缆的绝缘电阻测量值必须换算成每千米的绝缘电阻值,与直流电阻所不同的是,绝缘电阻值与电线电缆的长度成反比;低压电线电缆的绝缘电阻检测时的测量电压有100V、250V、500V和1000V四种,其中100V和500V的检测电压在质检部门检测时使用比较广泛;所测电线电缆的长度无明确规定,但为了测量和计算方便,一般取10m进行测量。测量前的充电时间一般为1分钟。


6 m  ]7 I% o5 v; C& ?" j+ Z

电线电缆的绝缘电阻检测一般采用电压电流法,又称为高阻计法。有的电线电缆具有金属保护套,有一定的屏蔽功能,对于这种电线电缆的绝缘电阻测量大多测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;而对于无金属护套的电线电缆,测量其绝缘电阻值时,须先将所测电线电缆浸入水中,然后测导体与水之间的绝缘电阻,且检测时所测试样须保持与水温的配套。


: T0 v( Q2 }8 P. J& a

(三)工频耐压检测。


0 S' p" }* O! R( j0 ~! x7 K& T+ }5 L

工频耐压一般采用交流电压进行检测。国家标准规定:所用交流电压因为频率在49Hz~61Hz之间的近似正弦波;对于电线电缆额定电压为450/750V的产品,当绝缘厚度≦0.6mm时采用1500V高压;当绝缘厚度≧0.6mm时采用2000V高压,加压5分钟,若所测电线电缆试样不发生击穿或闪络即为合格产品,反之则不合格。比如,有种规格为60227IEC53(RVV)300/500V32.5的样品需要打耐压,那么我们就要把第1芯接高压对水,接着把第2芯接高压对水,然后把第3芯接高压对水,最后需要全部3芯接高压对水各打1次耐压,总共需要打4次耐压。

& N* }) P# W% B3 n* O

(四)机械性能检测。

( P* F! E! G% Y

机械性能主要是指电线电缆老化前后的抗拉力大小。相关国家标准规定:使用强制通风老化箱制取老化后的电线电缆试样,检测时取样应尽可能靠近未老化的部分。机械性能的检测一般直接采用电子拉力测量仪器进行测定。先用测厚仪精确测定所测电线电缆中间部位的宽度和厚度,然后将试样放在鼓风干燥箱中人工老化,再用电子拉力机进行测量,记录电线电缆拉伸断裂时的伸长距离和最大抗拉应力的大小,用所得数据就可计算出所测电线电缆老化前后的抗张强度和断裂伸长率,与该产品的产品标准对比即可判断其是否合格。


& }! p8 q+ q' M( N

(五)其它检测项目及检测方法。

3 g" @( X8 W) `5 {! F# d6 ]1 q

除上述主要的检测项目外,还有绝缘厚度的检测、尺寸和标志的检测以及护套厚度的检测等项目,这些一般都可以采用一些较为简单的测量仪器或人工检查即可。绝缘厚度是指除去绝缘层上的所有保护层后的厚度,用投影仪和读数显微镜测定,将测量数据取平均值后与产品标准的规定相比较,所测平均值必须大于规定值才为合格产品。外形尺寸可以用投影仪或是绕包带测量,椭圆度测量方法是在圆形护套电缆同一横截面上测得任意两点外径,取其差值,然后用差值与电缆标准规定平均外径比不能超过15%。我国电线电缆的标志的不合格率很高,国家标准中规定:电线电缆的标志须具有连续性和耐擦性,且具有较高的清晰度,其中耐擦需要用医用脱脂棉沾酒精轻轻地来回擦拭10次,印字清晰即是合格。


; H% m, Z& z! g' a3 e" r( \

检测机构汇总

1、德国莱茵TüV集团

2、广州广电计量检测股份有限公司

3、威凯检测技术有限公司

4、SGS通标标准技术服务有限公司

5、徐州市产品质量监督检验中心

6、华测检测认证集团股份有限公司

7、深圳安博检测股份有限公司

8、西安国联质量检测技术股份有限公司

9、青岛科标检测研究院有限公司

10、英格尔认证检测


* A2 m- w6 u5 R6 s
来源:我要测  

! h9 w5 c8 q4 P5 a5 h9 e: D5 n3 [# N3 I

69

主题

801

回帖

1万

积分

博士

积分
18063

Medal No.1

发表于 6-14 12:57:10 | 显示全部楼层
枪毙几个主管领导,就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 6-14 13:17:21 | 显示全部楼层
这事就得由政府出面严加管理。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 7-15 10:58

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表