1、审核员在某企业审核时发现有一批产品的绝缘性能达不到标准要求,质检部经理解释说这是因为一批元件有问题造成的,公司已经查到全部产品的编号,通知生产和销售部门停止生产和销售该批产品,目前已经发出500台,我们已经决定,只要顾客提出来我们就予以更换。8.3$ ~( _3 b! l1 w$ S' ~! @+ w
2、 某零件表面处理工艺文件中规定:每筐限装该零件10件,在80度~90度槽液中浸泡20分钟,近期因蒸汽不足,槽液温度最高也只能达到68度,工长决定用延长浸泡时间来解决,即浸泡30分钟,为保证产量,每筐装15件。在蒸汽不足的情况下完成了生产任务。审核员问工艺员是否知道这一工艺更改,工艺员表示不知道。
! U: R( `7 I$ y; ]7 w2 [7.5.1
3 [& h" B" l5 S4 _( ?- w3、审核员在某建筑施工单位的工程管理部审核,看见办公桌上放着一套《施工规范大全》,审核员一边翻看一边问部门负责人:“这些规范中哪些是对你们适用的?部门负责人说:具体是哪些规范我也不清楚,好在这套书的内容很全面”。审核员发现《施工规范大全》中有些规范已经作废。
9 ^3 r1 {$ M$ H% [4.2.3 T- t0 A0 j1 ~ y. I' i. L/ D
4、 审核员在物资管理部审核时了解到,近期从A化工厂采购了大批生产混凝土外加剂用的化工原料。审核员问对A厂是如何评价的,物资管理部长说:“A厂是顾客指定的,我们了解到他们的价格$ e! K; a0 V4 ^
比其他厂便宜,虽然产品质量不太稳定,但有问题时他们也能给换货,所以我们决定今后就用这家了。”+ M( h4 g$ u. ^+ e
7.4.1& s; c. H, R* O3 O- z) f& K: [
5、(原题话很长,这里只说主要的)某生产饮料的厂,审核员在仓库内看到有温湿度计,而且显示的温湿度和仓管员记录的一样。仓管员说这里存放的主要是原液和添加剂,有严格的温湿度控制要求。审核员问温湿度计有没有校准过,仓管员说是质保部给他们用的,由质保部管。审核员到质保部查设备清单,没有温湿度计的记录。问质保部主管,主管说温湿度计不用校验,如果发现坏了就重新给一个。 # G& U; Y9 o6 c. M, h7 ]* G; q
7.6 |
|