|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
国安委督办】100 家重大火灾隐患单位列表" \7 v( P+ f% I* H: E! E* g
2015-09-23 安监总局网站 [url=]健康安全环保小助手[/url] ; ?- H Q: B: F+ @$ S
国务院安委办函〔2015〕116号 各省、自治区、直辖市安全生产委员会:$ Z$ ]# M5 P; J3 Z% o
为贯彻落实近期中央领导同志关于加强公共安全工作的重要指示精神,推动重大火灾隐患整改工作,有效预防和坚决遏制重特大火灾事故发生,确保消防安全形势稳定,依据《重大火灾隐患判定方法》(GA 653-2006),公安部组织各地区判定了100家严重影响公共安全的重大火灾隐患单位(见附件),现予以公布。请各有关地区采取有效措施,督促隐患单位认真制定整改方案,落实防范措施,确保整改到位,并将整改完成情况纳入属地政府和相关行业部门年度消防考核,国务院安委会办公室将适时组织对整改情况进行抽查。
' w& D; l& s ^) g# X! Y 请于2015年12月31日前将整改落实有关情况报送公安部消防局(联系人及电话:吴振坤, 010-66267583)。
: F$ `% y) w+ w$ W/ _0 H 附:100家重大火灾隐患单位名单: G+ ~, j/ s2 s9 C) U% |6 w( ~
国务院安委会办公室 2015年9月17日 : k1 H2 y8 t3 |; k% G" `, I7 ~
附:100 家重大火灾隐患单位名单 北京
" i" E2 I" c% ^: \7 e4 g) Y1-北京瑞和盛物业管理公司# z( V! Q4 ?9 g7 {/ K1 G( d
1.未按规范要求设置排烟设施;' |' z; n6 ] j/ P; w) x
2.部分房间未按规范要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;
: k: }7 y# O g! N3.未按规范要求划分防火分区;- n* E& s3 l4 G4 n# }+ S
4.疏散距离不符合规范要求;8 W; v8 U7 [1 O8 _
5.擅自改变汽车库用途,作为群租房使用。
0 N* g2 y J8 Y$ Q4 T ; b, A' C, G3 k2 e, k3 c
2-北京祥龙通宝农副产品市场有限公司
2 J# W7 O3 M6 h' J; e4 v1.地下夹层设置175 间群租房;
4 d W8 Z- r/ D% G- t- `5 w f% p2.地下群租房未按规范要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;# d$ e9 G9 s' R/ \
3.地下群租房未按规范要求设置排烟设施;
5 ?/ E, |4 q# u4 V C1 } L4.地下群租房未按规范要求划分防火分区。4 h2 g1 E+ _% B0 j
% p4 I3 u5 L @1 m6 O h7 R$ u天津& x5 t' e0 I+ n9 k
3-天津市环渤海科技发展有限公司
1 s- O: c# q7 s6 c1.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;1 m' @( s; H% K. o
2.未按规范要求设置火灾自动报警系统;
0 [5 ^5 _% C2 C, Q3.未按照消防技术标准要求防火卷帘设置;4 n; j( V/ {" n1 _
4.未按规范要求设置机械防排烟系统。( u, J( Y$ G4 P6 S* W5 M
# r5 X g8 D& x t3 S$ {, I4-天津万隆大胡同置业有限公司( Z- Q b# v/ i0 y: t
1.楼梯间设置形式不符合规范要求;
; V3 p/ A8 L. }# u2.未按规范要求设置防排烟系统;3 c8 U$ i/ h* D. J
3.部分区域未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
V0 }7 ~7 R: H8 q. b4.部分区域未按规范要求设置火灾自动报警系统;9 c0 A q: |; @ O3 |7 {6 W. K' _( L* }$ _
5.擅自改变原有防火分区,造成防火分区面积不符合规范要求;+ v# |* K6 }, J
6.外窗被封堵或被广告牌遮挡,影响自然排烟和灭火救援;
y9 M/ ^+ J9 h- \5 j7.火灾自动报警系统未保持完好有效,不能正常运行。4 X0 G7 ?! f4 b6 O
1 T& v# v0 T. h, g0 t0 ~. }) M9 h, `
5-滨海新区大港医院( Y) i1 k8 x8 k3 B2 B+ j
1.室内消火栓系统未保持完好有效;3 ~% ~! D; I9 N$ m5 H( _
2.自动喷水灭火系统未保持完好有效;; d9 m2 t! t- p( h3 R1 [5 k4 k
3.防烟排烟设施未保持完好有效。
0 w. r& k" P2 b# N( n
+ t/ U! C6 K& C5 \1 o* N7 X0 O4 \# m河北
" i& e: f" g/ a) B9 k X& |1 h6-河北省优抚医院) f% f Q5 V" D- A" p
1.门诊、病房、康复中心、老年养护中心均未按规范要求设置火灾自动报警系统;) \& o2 `! b# l H" r4 l0 S b2 u' _
2.门诊、病房、康复中心、老年养护中心均未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
# ?1 v. w0 d, C, a: t+ y* ]' f3.门诊与病房连接部分少设置一部疏散楼梯。
1 H# ?8 S; S: \4 Z5 X' W 2 Q2 N7 M& y5 i( i$ p
7-唐山市开滦林西矿医院
0 m/ R) u. w3 K' O6 x3 A4 O3 ]1.未按规范要求设置疏散指示标志;' \ ?% x' S: Z
2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
# O L& v* Q2 r& W: X3.未按规范要求设置火灾自动报警系统。
h3 Z5 T5 N% g+ J" J8 B! H
, J; V. e/ ^8 }/ y, a' O) p山西$ k0 B6 F! _& X) W* F
8-晋城市矿区中学/ |4 n, M- J: b* ^2 V4 t/ ] P
1.教学主楼未按规范要求设置自动喷水灭火系统;$ f$ e* d, E3 N: f3 o \7 {
2.火灾自动报警系统损坏且无法修复;8 s5 {1 H# I4 k( s6 y. m- Q% t
3.自动消防设施不能正常联动;
( ^$ K @- |5 O, S5 _4.楼梯间设置的防火门部分损坏或被拆除。
D: H5 e$ ]) H) T7 G1 U
& b, N* V# l9 m6 L/ o4 q9-山西省煤层气开发利用工程技术研究中心/ Z* n" R# t& j/ o- W
1.未按规范要求设置火灾自动报警系统;3 ~ [+ h( k4 v; f( b5 A7 n2 J
2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;+ @" W2 x& F' Y! ^. }% U* j# W$ o
3.安全出口被封堵;
0 N8 `/ S0 W! M2 T! j+ ^4.未按规范要求设置消防水池、供水设备及室内消防给水管网。
# w! |1 q8 Y3 x# v , j6 ^8 D4 v; E; B1 a6 h6 K
10-临汾市供合物流配送有限公司曲沃县购物广场8 }% h D# l* @" I
1.地下一层与地上层共用楼梯间,未做防火分隔;2 G% y% E+ Y; B& j$ @1 [
2.楼梯间未按规范要求设置为封闭楼梯间;2 T! V' k; F7 {+ G8 c& w
3.首层楼梯间不能直通室外;+ [, c! B$ a$ I, i: y$ q% I
4.商场首层的疏散距离不符合规范要求;. I4 _9 N& y$ R# ^1 N2 [! P! V2 `
5.一层疏散楼梯宽度不符合规范要求;
% N9 f/ V0 c" [6.楼梯间自然排烟设置不合理;
! Y% F6 @% t$ _! U% h$ P7.该商场三层、四层未经许可擅自改变使用性质,且一至三层未按规范要求设置自动喷水灭火系统;/ A6 A/ R, E3 r* ^0 n
8.四层疏散通道宽度不足。/ Q! k& k, O9 h, D. e+ Z
; d0 L; v( N5 Q! ~
内蒙古, w0 @3 p5 j% a; v
11-呼和浩特市美通首府无公害物流中心/ H; d* t" s5 K) f' Z Y6 m2 P; b
1.中国式大卖场(食品超市)、调味品大厅、农牧产品交易大厅未按规范要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统;7 ^+ |, L2 R- V
2.调味品大厅、蔬菜交易大厅防火分区面积不符合规范要求。
/ J* A4 _) j b4 w z
3 n% P& \+ w3 {12-锡林浩特市贝子庙
1 o; V- B, [" ~ J1.未按规范要求设置消防车通道;
; [3 S, I% x" x2.未按规范要求设置疏散指示标志、应急照明;
7 A8 x& R5 p: e* A- P3.未按规范要求设置室外消防给水设施;3 z: y9 A8 v& a3 c2 [
4.未按规范要求设置室内消火栓系统。. K- v) }4 V6 U! Q, K
' {5 E7 y2 k8 ]13-鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙学校' f [6 M! K+ I8 A
1.室内消火栓系统管网内无水;
6 Y3 C) \% L" I% X: B, H2.防火卷帘施工未完工,自动消防设施不能联动;
# j& l: k! K2 ~9 S3.未按规范要求安装排烟风机;
: w; A, S1 n3 H: p4.消防用电设备未按规范要求采用专用的供电回路。 V+ s6 g; Z C2 c
; ^' H. f E; ` ^9 d& @, l1 A: n辽宁
: u. D# v( Q) }7 s14-抚顺市中房商厦
8 f6 q i3 |- J s9 z* p) |& r% e1.自动喷水灭火系统损坏;
+ `* q. g% F+ X' k d2.火灾报警系统损坏;
7 ?# v! W+ Z% s8 u- _( B* a3.主备电源不能自动切换;
3 E* G. n2 |# |4.室内消火栓系统损坏;
9 P) w8 E, M' t; L+ v& ^, j- y9 ~ D5.通向封闭楼梯间的门未采用乙级防火门;
+ C2 O/ `3 A7 R! f4 C2 |* {6.消防联动控制设备不能联动控制。
! q( A! G. G( p* R" k# v 1 s) d* p& g9 d
15-锦州市第二医院% `, _3 k8 b: m3 F2 o
1.门诊楼室内消火栓系统无水;( ^3 Y/ t4 r; n9 I, W- a. Y
2.门诊楼未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
2 M' ?0 m% {0 P, A, W" T( V2 j3.门诊楼未按规范要求设置火灾自动报警系统。6 W3 Z7 x% W* Q. O
7 i* a6 D" Z2 r a2 q2 t
16-阜新市花园市场
) J4 i- d6 x2 o! \4 I1.未按规范要求划分防火分区;
8 d( ^6 l5 E. C2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;5 w: D* T6 M# \: R% F: M
3.市场南北消防车通道被堵塞;. T% D) [! |4 ]
4.市场北侧疏散通道宽度不足;
- d% i! R( n/ D7 Y# |; t( a5.室内消火栓系统损坏。4 L5 I; S8 C$ m
; A& c Y% \/ T+ M2 r17-葫芦岛市锦西轻工市场有限责任公司; J) o, d: k; ^5 R* Z# \4 K
1.防火分区划分不符合规范要求;
( C9 o+ t4 ]) o3 A+ x2.未按规范要求设置排烟设施,未划分防烟分区;" E' O) v) h% h3 C; ~( T: o$ W* ]
3.室外消防车通道未形成环形;1 Z2 R# U, O: @7 ^# ^# i3 `
4.部分防火卷帘设置在疏散走道上且损坏;+ x( K; l/ H$ X. d) D
5.自动消防设施系统缺乏防冻保暖设施,冬季无法正常使用。
- Y0 i* U4 B! O
% ]. ?9 U7 j& T6 c4 a吉林
* V% q" R# w. S) @5 D2 }18-梨树县市场物业管理中心* X b" U* |* i# Z& m1 Y+ ^9 A
1.室内消火栓系统和自动喷水灭火系统处于瘫痪状态,且未设置消防水源;+ e5 j$ h$ Q1 X4 e
2.市场内电线私拉乱接,均未进行穿管保护; D, H# n% v1 Q( {
3.市场南侧窗口外部设置铁栅栏,窗口内部被货物遮挡,影响人员逃生和火灾扑救;$ ^' M' M5 i& [) c5 v
4.应急照明和安全疏散指示标志配置数量不符合规范要求;/ O0 i' ?0 Q- S9 _+ A
5.一、二楼顶棚采用可燃材料装修;+ U4 w/ M- V3 i/ A/ `
6.未按规范要求设置火灾自动报警系统;$ F% z" T9 N8 P0 f. j% v) Q
7.未按规范要求设置室外消火栓系统;
& V; h/ @( F) ^8 K" }- p8.未按规范要求设置消防备用电源;" u9 l' {" n5 G6 H& n
9.未按规范要求设置消防控制室;2 i0 e6 @' u9 A* ?8 n" a* _" M# H ?
10.防火分区划分不符合规范要求。
4 G8 z- s ]% [7 O$ M / E2 a5 I: J, ]1 l$ v8 N
19-通化市第三人民医院
' c N1 l B% ^+ o/ D: v$ J1 T1.室内楼梯为敞开式楼梯,住院部、综合楼相互连通,防火分区不符合规范要求;$ Q4 A8 m$ r! }; Q
2.住院部疏散楼梯未设置为封闭楼梯间;
$ F* \" }2 m$ w3 c2 o# k3 t7 {+ u& M3.未按规范要求设置火灾自动报警系统;4 i# V+ w1 x' A _5 y" p" V
4.未按规范要求设置自动喷水灭火系统。. Y: B% c' H( U9 S
1 [$ O/ m2 Y! N ?' f. Q/ p- o( R- m20-抚松县松江河市场服务有限责任公司
% T3 C' F& ~8 y: B+ R1 B( ~1.未划分防火分区;1 j5 k- M' L' R* L b
2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统。7 U# x# j' @9 @ Q
f3 J, o% N, C! }* P黑龙江
) r7 x5 I6 x* @% J& L21-哈尔滨丰硕灯饰市场有限公司
8 `3 c& G! J7 k2 I A! o1.一层扶梯东侧安全出口被堵塞;
% ?$ L; Y5 p9 T" M7 J) J! M) P0 A2.地下一层至五层疏散指示标志、应急照明大部分损坏;0 b" L& g5 `& R) h" C/ M% v' P
3.防烟、排烟设施处于瘫痪状态;
+ e" g/ C, {1 s, L" H J4.自动喷水灭火系统处于瘫痪状态;5 k0 J9 v/ M! w, X/ m4 v! ]
5.地下一层至五层楼梯间防火门闭门器和顺序器损坏;
" M$ A0 V: @7 a! n6.室内消火栓管网内无水;
2 v1 K2 R) W$ V5 q* n4 C7.火灾自动报警系统未保持完好有效;
: M' O9 c! D3 S" s; T. q5 i8 J8.自动消防设施不能正常联动。7 W* I' o# `. u; l, d! V% @
9 j7 U8 n2 e T, z+ i
22-哈尔滨市中医医院
8 K8 p6 z2 O& K- B7 T1.门诊、病房、住院楼多个楼层楼道防火门闭门器损坏、缺失,关闭不严,未起到挡烟阻火作用;
) ^: q3 M8 d. K6 W: _0 ?2.老楼有一部楼梯为敞开式,且有两部楼梯地上、地下共用楼梯间时在首层未进行分隔,楼梯间设置形式不符合规范要求;* r$ {/ M$ p" U9 E) L9 D3 T( i
3.消火栓系统管网关闭,喷淋泵关闭;
6 _5 x3 P L2 M6 J& ?0 q1 v3 J4 j4.火灾自动报警系统未保持完好有效;
9 b" X) C2 S9 ?. g0 ~5.消防控制中心操控台故障运行,不能联动控制;% k9 [ V. U- m/ _" L/ N5 \' U
6.未按规范要求设置消防用电设备末端自动切换装置;
4 Y4 A! j2 Y& b9 f3 D, e8 ^7.内走廊疏散通道长度不符合规范要求,未设机械排烟设施。
0 c. m! s8 I+ C& V, b . X; v* M) O" J2 E/ t; h
23-佳木斯市向阳(东)区凯撒大酒店
) [& T! s- Y$ ]! _" E# I1.部分疏散楼梯间、防烟前室、疏散通道未按规范要求设置应急照明;# B# P+ w$ `9 S+ V
2.楼梯间内未设置机械加压送风防烟设施;
4 i2 M5 j, z C& d% ?3.KTV 疏散走道顶棚设置送风管道,未设置机械排烟系统;/ L( R* o6 x0 g( |" j# |
4.KTV 顶棚装修材料部分采用木方、细木工板等可燃材料。
3 [2 f3 ^6 J9 ~7 Q1 v) [+ `" A J0 ` 5 h; s( J" Q; |
24-佳木斯三江温州批发城有限责任公司
! @9 ]; |& S: F1.地上各楼梯间用防火卷帘替代乙级防火门;
) v6 C" Q6 D) z, b2.六层办公区域只设置一部疏散楼梯,且办公区域未按规范要求设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统;* ]% @, d7 B4 Q. a6 ^$ E8 u
3.地下一层防火分区面积不符合规范要求,且未用防火卷帘进行分隔;$ M* U5 Q7 G' }( K
4.部分顶棚采用可燃材料装修;
1 s, v* J/ { _7 _+ S! x. _- W5.未按规范要求设置机械排烟系统;
7 W" s6 q6 c7 M- ]( Q, B& \6 d5 k+ X6.未按规范要求设置消防备用电源;. |4 l) m! J$ l
7.未按规范要求设置室外消火栓系统;$ ^. ~. N) g% n
8.外墙设置广告牌影响灭火救援和逃生。
, a* _( r- c6 { 2 ]/ n$ ]! w$ z1 k2 W- B, c
上海 c" j/ [2 {2 w2 @* H+ C
25-上海大智企业(集团)有限公司0 I( Z/ x$ c6 \, j2 \) v4 {
1.存在“三合一”现象;) q* B ]0 ]! o, P
2.擅自搭建临时建筑,不符合消防安全技术要求;% V6 y2 c+ ? v8 d7 S
3.未按规范要求划分防火分区;8 v3 E, A" Z5 f4 e$ X
4.厂房采用可燃材料进行分隔和装修,不符合消防安全技术要求;
5 M' m; d- c) V- Z5.大型仓库未按规范要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。8 ?3 i6 O. D4 @, `1 C5 I
! |( F6 S- M" M, S- o, p4 Q& b
26-徐汇区桂江路园艺场3 J, ~. r d V' H% L2 ^; d0 x
1.部分租户在库房内擅自采用泡沫夹芯彩钢板等可燃、易燃材料分隔搭建房间或阁楼,用于人员住宿,存在“三合一”现象;+ X9 ?7 F! {9 g: N( ]3 P
2.库房耐火等级不符合规范要求;
3 v C L; L! l/ o' w3.缺乏消防水源。! i* N" b9 r2 k) n+ n6 N
( ^% C6 o# Y: ~ I0 y* s
江苏
, @9 U+ }4 Z. B! l; o+ j4 T; W* H27-无锡华清医院2 D7 J) j7 _$ ?
1.未按规范要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;8 \4 q0 ^! _- ]+ R: k, F
2.室内消火栓设置不符合规范要求,且未设置消防水池,消防水泵损坏,无法保证消防用水量和消防管网水压;
- @* Y; [. d: T% N3.住院部与门诊部楼梯未按规范要求设置为封闭楼梯间,首层出口未直通室外;& `" P' E' z0 \& y8 r, o
4.未按规范要求设置疏散指示标志和应急照明;, L+ H0 {- g5 _8 ]/ O: j' x
5.西南侧疏散楼梯间所有窗户被水泥封堵,无法自然排烟;
3 Y; H4 j: I1 c! b6.一至三层住院部与门诊部未进行防火分隔,上下相连通的建筑面积叠加后超过防火分区最大允许建筑面积。; Y, T! K3 S; a" u
/ e/ B2 F7 z" I* f% C1 {' }4 A; w28-苏州市长江路农副产品批发市场有限公司
- p4 P3 }4 }0 D+ t- ?/ K1.一期商业综合楼首层未经许可擅自改变使用功能;
" V/ B1 e, k( q" ]7 Y. |' \2.市场一期东侧、西侧,二期西侧搭建临时建筑,占用防火间距;
4 d* b1 `0 A7 D3.一期、二期商业综合楼环形消防车通道被占用;6 I f! v& j. y: p5 @$ g3 f7 @
4.一期一层防火卷帘全部损坏,造成一层防火分区面积不符合规范要求;
! _& E7 t$ K2 Y4 V5.多数沿街商铺内设置宿舍,二期商业综合楼一层使用可燃木板搭建临时用房供人员居住,“三合一”现象严重;9 Y4 d6 `6 G3 C8 p; `
6.火灾自动报警系统瘫痪;
8 q8 [! x/ e3 A7 }/ j) ]7.市场一期、二期所有电气线路敷设不符合规范要求,沿街商铺和二期商业综合楼存在电线私拉乱接现象,疏散楼梯间内堆放货物;4 C3 ]! H5 u V8 l
8.一期商业综合楼和沿街商铺缺少疏散指示标志、应急照明。7 O) Q( c' s/ a7 }$ }2 o% m4 G
0 ?. d1 X% y! Q* @
29-连云港艾信无纺布制品有限公司. K& A% Z2 O; `
1.车间与仓库之间防火间距被占用;
; u2 T4 Z) S% L7 P# `6 r' x% O# R- o2.车间与仓库内未按规范要求设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟设施;
( Z: Y! ~4 ?0 ^* N# u; N3.厂区内未按规范要求设置消防水池和泵房;# d* K5 o* w, E
4.厂区车间与仓库未设置环形消防车通道。; W$ j( ]. }6 i: _$ {7 S) `/ ?3 _
8 X& E2 W8 d; e30-盐城巧丽袜业有限公司% r) U6 o+ M. d0 j" `
1 厂房未按规范要求设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、排烟设施;2 s# ~/ ?6 E9 W4 [3 ^) \5 X
2.办公室与生产车间未进行防火分隔;/ D* o9 E$ J; ^' X! J, d5 T
3.厂房内应急照明和疏散指示标志设置不符合规范要求;. d" U' O2 M: H' X
4.厂房室内消火栓配置数量不足。1 _, ]7 a7 j8 v3 k C
) `+ `3 X& G2 h3 s2 n
31-镇江新三森服装有限公司
; U( @3 @, Q: m$ ~' R: M. k1.厂房内未按规范要求设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统;
' o: O; s+ n/ ]2.厂房内违规设置人员住宿场所,存在“三合一”现象;
3 f6 I& T$ i3 \) M/ P3.厂房北侧职工餐厅使用泡沫夹芯彩钢板搭建,耐火等级不符合规范要求;
' c- D, |) e. b( b; S$ M4.厂房内灭火器、安全出口、应急照明配置数量不足;
Y" s6 n9 o! L0 P/ t* k5.消防车通道被占用、堵塞。6 [6 A, d9 N0 M; E( ] ?
) R2 K8 A9 i: l2 F' x; N+ U' F" ?4 A
32-沭阳县盛田食品江苏有限公司
5 }# S$ ^% P% i+ C1.疏散楼梯未按规范要求设置为封闭楼梯间;
; \! T& v8 \- x% w& v7 }) S' B2.货梯处未按规范要求设置防火分隔设施,导致上下连通,防火分区面积不符合规范要求;
, y+ S8 l/ T; S3 P/ k% {) w3.厂房内设置仓库且未进行防火分隔;8 R! C) c3 s0 k% z/ f
4.厂房内部分隔断为泡沫夹芯彩钢板,耐火等级不符合规范要求;! f" y1 K0 T( \! A8 h
5.厂房内部分区域疏散距离超过60 米,且疏散门使用卷帘门。
5 c1 P( q4 V" l4 i ! ~6 b1 W5 q& q5 T6 i
浙江: ?0 D) c' A; M0 ~
33-杭州中闽物流有限公司
' n- T6 v1 M8 ]' G% A) z8 ~1.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
% Q1 n$ e: b) _" ~2.未按规范要求设置火灾自动报警系统;
: D6 g! e# y7 v4 Y+ J3.未按规范要求设置消防车通道;
8 O6 D2 ]: w: a. r. z- H) e0 W p$ q* P$ p4.防火间距不足,且被占用;/ K3 m$ J4 o# ]6 S
5.仓库内防火分区不符合规范要求;
# M% z" X/ M* z& r) n; F/ }. J6 ?" i/ t; r6.仓库内违规使用木质材料和泡沫夹芯彩钢板进行隔层和隔间。: z1 x4 Y) f8 t. p2 f O! b9 W
% X% Y& r x7 I' c! q34-浙江八方物流有限公司
2 V/ N8 L1 [- W" d( u1.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;! }% I+ ~+ | B' z" L' T
2.未按规范要求设置火灾自动报警系统;8 V0 N$ G# v" [0 x1 o# x
3.未按规范要求设置消防车通道;
' j% F- q( \& p4.建筑之间的防火间距被占用;5 V+ t, e# _7 F \
5.仓库内防火分区不符合规范要求;9 q5 f3 l( o* Y3 {3 [8 U
6.仓库内使用木质材料违规搭建隔层。1 f: M. W; o( X& h# B* n
/ K$ R% y1 P5 y+ d P. I; h/ ]35-宁波市海曙天港大酒店有限公司' [- _) B7 W, f% i, q% x0 R
1.走廊西侧的楼梯设置为敞开式楼梯,不符合规范要求; H" J! ?- W* J3 r
2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
7 E+ h) ]% f. X; x5 N7 o5 }' u3.未按规范要求设置火灾自动报警系统。1 J' e1 {+ F! E0 x3 x9 h! \3 p& e
( [; t/ \% j" @* E, z4 X
36-宁波市二号桥市场有限公司! C e; ]1 i V6 r; b
1.违章搭建棚架,占用防火间距;. l4 O3 M* G( W
2.未按规范要求设置火灾自动报警系统。
# |% A6 I3 P9 X# `* h
* u* V$ D+ R* V# T37-台州飞龙家具有限公司. I/ e1 s; `9 P( F: Y: P
1.违章搭建建筑,占用防火间距;
( M ^" e/ Y3 n4 m* F0 _2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
0 P5 h: l" Z* V/ t3.未按规范要求设置火灾自动报警系统。/ D; P7 G* v; ]; G
% d) p5 S j6 {& l
安徽
- ~- l" t" K. T8 p38-亳州市利辛县富达家私有限公司/ t# g4 S8 i2 l* { \( r: y
1.厂房、仓库未按规范要求设置室内、室外消火栓系统及消防水源;
. R8 N7 Q+ U7 A2.厂房未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
3 l+ Z/ W( J! [$ z3.厂房、仓库钢结构部分未进行防火阻燃处理,建筑耐火等级不符合规范要求。
2 B: h- ~, q0 B! D3 O1 s, p 7 T9 D6 v+ N& U8 `, { W+ @& L
39-淮北宏亚纺织有限公司
9 h( p5 n& H0 {8 a) C3 r* u& [! Z1.未按规范要求设置消防水源;) E$ r n) x+ X! U
2.未按规范要求设置火灾自动报警系统;
0 d# i4 c4 B1 z- s* G3.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
, d6 y1 A2 o7 D! u; I8 ^: Q4.钢结构部分未进行防火阻燃处理,建筑耐火等级不符合规范要求;/ P3 q# o5 }2 h7 L; \
5.防火分区不符合规范要求。3 j* I. e( R1 P& g7 w4 ^# U6 ?3 b7 X
# D: M4 X; f2 Z40-圣和座套(蚌埠)有限公司
' e0 L/ ^( Z7 Q% I$ y1.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
: F' D/ q. M2 T, ^. v2.未按规范要求设置火灾自动报警系统;# C! C5 s; `9 d2 ]( v3 G
3.疏散指示标志、应急照明损坏。' q( n+ p/ o1 M5 s! m
8 U+ ~. ~( }- u @; F7 V& F
41-颍上县新城百货有限公司5 M; F. R8 V* i3 n
1.建筑外窗被封堵,影响逃生和灭火救援;
+ i, \: i+ R' i. q9 p5 ^! l- Z2.自动喷水灭火系统未保持完好有效;
. h( a- c7 S) R! k* S$ i3.火灾自动报警系统未保持完好有效;7 T0 }- U& ^5 X& t& f9 X' H" Y
4.三层儿童游乐厅未按规范要求设置独立的安全出口。
K+ q0 f6 D& m, c
4 @& t" S9 a! h- g福建) i: n/ p- U# B7 C+ T
42-漳州市第三医院* o9 P& ]( x7 \) ~; z$ a
1.仅设有一部疏散楼梯,设置数量不符合规范要求;
4 H* T' F, r4 L2 j' u6 K$ |9 l* N2.一、二层局部采用泡沫夹芯彩钢板搭建库房;1 o( i7 Q2 y3 T" k! Y
3.室外电梯电梯井采用泡沫夹芯彩钢板搭建。
8 E; U- D4 O- @8 A5 e 7 s) O6 S. t+ o: ^" h3 r% r
43-三明市综合市场$ s5 I; k0 a/ i# p& U7 J* w
1.防火间距不足;5 y2 ]2 Y) N0 Z& m" w# z
2.南北两侧封闭楼梯间采用防火卷帘分隔,不符合规范要求;" \+ O+ o; ]- v% V4 X
3.安全出口数量不足、设置不符合规范要求;$ r! S1 b* W) W- K3 H: }
4.二、三层市场沿窗搭建仓库影响自然排烟;
l! c8 H9 F" X8 u4 c/ y5.占用疏散通道摆设摊位,防火门损坏;7 ]- v0 A& V" z) _5 Q
6.二、三层小商品市场未按规范要求设置排烟设施;
5 P: l' l) P% H7.疏散指示标志配置数量不足且设置不符合规范要求。
' L* h2 K2 N- B( R5 G& v * e d/ ^, e# L P! z
44-平潭县海坛商业城管委会8 b1 i5 d5 J0 ?, C9 J9 i
1.建筑间防火间距不足;
, E1 B( k7 s- V2 A `" \2.未按规范要求设置防排烟系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统;
d' S; `% |- S' t5 }3.未按规范要求设置封闭楼梯间。
$ Z! w0 y9 I4 T5 Q% p0 E / l% {. ^9 a9 w$ [6 I) G! ]5 M
江西
6 ?+ J3 R3 _$ N( l0 a45-分宜县分宜商城
- N# u- J' H1 u5 f3 j1.未按规范要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统;
& u! ~/ ]5 {' l2.消防水泵损坏,无法正常使用;
+ Q0 I1 H& e- O) O$ d. j3 q) x5 @1 n3.防火分区面积划分不符合规范要求;( q6 m7 O1 T+ h0 ]' l3 I
4.疏散通道、安全出口设置不符合规范要求;
3 L5 i5 p/ {) }' R; z5.消防车通道被占用,且不能形成环形车道;! {' G( G% A7 X1 n- p y" T# }
6.未设置屋顶消防水箱;
) _+ Q* ^5 Q& k1 E7.室内(外)消火栓数量不足;
1 @* Z/ M6 {! _) l# M8.北侧防火间距不足;
% j& [' R3 {% i9.未按规范要求设置应急照明和疏散指示标志。2 y8 K, g* D$ g" e
6 K4 f [. |& `: {46-鹰潭市赣东商城
5 Y: d! t% u+ i+ G1.未按规范要求设置室内(外)消火栓系统;2 d Q* i' C, u4 u
2.市场内存在“三合一”现象;. Q9 `+ v$ D: \
3.消防车通道被占用;; K7 T4 T% D D% n. F# Y
4.电气线路私拉乱接;
! o% a h, K. k$ {8 }5.商城市场主体责任不落实。* A; I/ q% k6 E4 `$ ~2 b
" C) q2 ] ~/ |$ b* q% x6 P
47-上饶市白鸥园
% M) ?0 |5 Y" N' V% R% X/ ~1.火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统未保持完好有效;
: _* @+ K' M F4 p0 l5 `) _2.市场内大量使用易燃、可燃材料装修;, D$ L4 b# U1 ?* C+ h, M) T; d
3.室内消火栓管径不符合标准要求,且部分消火栓箱被遮挡;; P/ P: n4 e9 O# T8 y9 C. }
4.防火分区面积划分不符合规范要求;& {+ y/ Q8 r$ X* n% x, @# R' {
5.疏散通道和安全出口设置不符合规范要求;
% Q8 p& y6 [2 w2 r6.未按规范要求设置机械防排烟系统、声光报警装置;
; t+ M/ O: t- K8 A/ Y7.疏散指示标志配置数量不足;
% ]9 l( h7 Y- a1 a3 L( Q3 h8.消防车通道被占用;6 w& `: K8 \, O1 |6 ^
9.电气线路私拉乱接。& x) ]6 N I, R/ B) J* J- [' w
& ]% h0 d5 w( z8 c) x0 d2 R I山东9 V6 w, i& w; o0 |' _( z
48-威海恒科精工有限公司
8 W, s. C$ J0 w2 z7 P1.消防车通道被占用;) M' x: U# M9 X- x! Y N
2.安全出口被封闭;
" Y9 I* P8 B+ Y3.仓库与生产区未进行防火分隔;
" [ p+ Y% B# e3 ^( ^$ i; ^4.防火分区面积超过规范要求。
) I/ q) P( [2 V- N! {
( g) O$ `1 h0 {, g# I8 ^( ~49-高唐县神农液化气站
9 u" o3 d0 ]' ~易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固定灭火及冷却设施。4 {) s+ I! i! s" M
- j, P6 [& b0 J- {: Y! l3 x, m
河南: [, f' R: q7 ~6 h) r, t4 {
50-郑州银基商贸有限公司
/ U. r G: w7 ] H3 U% x1.高低压配电室气体灭火系统被拆除;2 I- @/ w; C% l. Y' u# v" K
2.场所内应急照明和疏散标志部分损坏;
1 m. _7 J( @4 D$ {3.部分防火门及闭门器损坏;
% d' |; Q" o/ l1 d" V x) r" Y Z4.回迁区火灾自动报警系统故障;
9 \! v5 G3 v1 T3 G- |+ B5.回迁区自动消防系统不能正常联动控制。
9 P7 l5 |9 J: i
6 j* m( G3 F/ F! g. d4 C51-开封市中心医院南院南楼门诊楼:" D: ~. b9 ]! J" ]
1.未按规范要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;
. G7 p$ {1 |2 q, V. H2.袋形走道长度超过规范要求;3 u+ C) O, P, O$ \' H( \
3.一、二层楼梯未设置封闭楼梯间;
5 |, E. K, V! e9 V0 s) ?7 L# b O" B( u4.二、三层均缺少一个安全出口;
5 N3 Z( d4 W+ q( a* \7 R, L5.四层为钢结构彩钢板建筑,缺少一个安全出口;- M5 g) z% H& t1 ~3 E* J6 B
6.内走道可开启外窗面积与该走道面积的比例达不到规范要求。
4 g. d8 N5 I# |% F' r北楼病房楼:
% e8 l1 [' d, ~: h5 }1.八楼违章搭建彩钢板建筑,室内无自动报警、自动喷淋设施;
6 J9 c/ f# p/ c2 U4 u. k2.室内消火栓压力不足;
! A& q: q. z, `; B- y0 J5 H3.喷淋系统管网湿式报警阀故障;
, j& V$ |( i. W( F9 q4.西部楼梯间内设置储藏间;
" q8 Z$ k) T) y6 ?6 W5 l5.一楼东侧防火门开启方向错误;
1 z6 c- A1 v* I- w" {/ ]8 C% _3 [3 \: j6.火灾自动报警系统故障;
: G4 ]7 \4 A% I$ H7.喷淋泵组、消火栓泵组进水口数量不足。
5 I' V. x5 k; W1 ^2 ^ * w2 H8 _- Z& H" |
52-新安县中医院4 G3 q8 J% m0 `( y
1.病房楼顶搭建泡沫夹芯彩钢板房;
# y" `- c/ D3 B/ J/ d2.病房楼走廊未按规范要求设置应急照明;3 D: k7 j* g% a" b
3.疏散指示标志配置数量不足;
2 n t- \& a9 Y# [7 ]2 X& x) J4.病房楼未按规范要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统;
% v* D6 t- H. \! ]+ Z5.病房楼室内消火栓不符合规范要求,七、八层未设置室内消火栓;( L! h* ~/ n& p- A( ~0 t3 h
6.病房楼未按规范要求设置封闭楼梯间;+ s' B' E% i; d% @; Z5 I4 H
7 病房楼灭火器材配置数量不足。! L$ B5 ]! n! y) c1 |. C2 s( ]
, B1 N& v- J) ]) B X
53-平顶山市凯撒财富天下广场
! @$ \5 u1 f S; C5 n2 L1.室内市场部分未设置自动喷水灭火系统;, W4 ?8 S: v* W
2.室内市场部分未设置火灾自动报警系统;" E w q$ B, j( b3 B
3.室内市场部分(除鞋城部分)缺少机械防排烟系统;
6 \0 o; P2 Y) t( O' E' c4.电气线路存在私拉乱接现象;2 e! s8 r* s" _
5.室内消火栓损坏且系统内无水。
, Y8 r" N+ \! u$ o( }: C1 B6 h $ C$ Q# ?$ v% {& @, G
54-焦作大用实业有限公司8 H# e* L4 c" X o* `0 ^
1.鸡肉加工车间与液氨制冷车间防火间距不足,与液氨冷库混合设置在同一建筑内;
& v4 y) n9 ~' ?2.鸡肉加工车间、液氨制冷车间耐火等级不足,鸡肉加工车间为泡沫夹芯彩钢板建筑。1 w8 _! N: i% R3 `: A- a
4 }: k( e$ s+ M0 l" X2 W6 A
55-安阳县第一人民医院
) l" `. `% s/ T+ Q1.使用泡沫夹芯彩钢板搭建病房;9 }: y8 @$ |2 ~* i3 I g/ Q& I
2.周边消防车通道不足;
9 W6 W* ^" [7 T3.妇科病房楼缺少一部疏散楼梯;
7 h5 G; {- h& |1 Z5 @4.病房楼严重缺失疏散指示标志及应急照明;" Z. r: s) x/ S) P( W
5.病房楼未设置封闭楼梯间。
" \4 D; ], d1 I% E, X
; x3 c, S* ^8 B3 Z' K56-南阳市兴裕商业管理有限公司(裕华商城)
^' [1 |2 w9 H( \ f! ]1.环形消防车通道被占用;% r" d$ i+ Q' e1 K, ~
2.消防联动控制设备不能正常联动;
! T9 s6 ^, u F( S9 m3.火灾自动报警系统故障点多,不能联动;: m5 j# d( \4 b* s' ]5 C
4.自然排烟窗户被封堵。! `$ M0 c& N4 u
) I5 t! Q& @- S7 S* A
57-三门峡义煤集团永乐公寓, u* f: `: d; |0 T
1.公寓内北走廊袋形走道缺少一个安全出口;. w# j! c- e- v! k9 e, E6 H+ |- P
2.未按规范要求设置火灾自动报警系统;
$ M R2 t- O& F, t% Y6 v3.未按规范要求设置室内消火栓系统;) p6 x& ?5 S( m* V3 a, j
4.未按规范要求设置封闭楼梯间;
! H/ p, v2 `/ j/ R D5.未按规范要求设置自动喷水灭火系统。
8 t1 V$ q! W1 z' M) A: c/ e 9 f1 U1 N3 V6 h
58-商丘市梁园市场
$ Q) q" }+ v! _9 D* }1.部分商户电气线路敷设混乱,私拉乱接电线;
/ \' X# {. I, p& M9 w6 K- z6 M2.消火栓管网设置不符合要求;
1 S3 L, Y" H- P0 z8 N3 r) v3.违章搭建临时建筑,占用防火间距;& r6 w& c+ d+ q8 ^5 F+ a
4.防火分区不符合规范要求。
# Y' a ]6 h1 c2 w% h9 p : l) E$ _' h @6 j
59-驻马店市河南省荣光鞋业有限公司
6 ^0 ?5 F/ P$ l, n, X1.厂房防火分区过大且外墙使用可燃夹芯彩钢板,耐火极限及防火性能不能满足规范要求;
: B3 {" R0 R w9 Z2.二层厂房未设置封闭楼梯间,安全出口违规使用卷闸门;
2 @$ {3 H/ a6 Z5 ], L& X L9 ^3.未按规范要求设置室内(外)消火栓系统;8 K9 ^. S1 w! F6 ~+ k( `. a. B
4.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
. q% h/ h6 D9 `( E: h5.未按规范要求设置火灾自动报警及应急照明。 Z9 R4 y) l6 R( u3 ~# w B! ^
5 f; F0 o% I( r5 x5 H" J$ e8 p
60-周口鑫达纺织印染有限公司, n; C% d9 E$ j2 I8 K5 `9 ^) _
1.开包清花车间未与其它车间作防火分隔;
* T. L& H0 O: S% d2.厂房安全出口标志和疏散指示标志数量不足;. u) H% ^% o7 K5 c2 [- p
3.厂房内安全出口数量不足;9 I0 c3 \3 O* U
4.开包清花车间未设置自动喷水灭火系统;8 Y& f& r p* b2 j* }5 l' H
5.厂房室内消火栓的配置数量不足,部分无水枪水带。
! ~% D- m( E$ J6 S7 v
; x# O! g! r5 w' t4 P61-河南临商劳保科技有限公司- j+ }4 {6 v& s+ J; @
1.厂房的墙、顶均采用泡沫彩钢板,钢架承重构件未作阻燃处
# S. c! N4 W" T2 }理,耐火等级、防火分区面积不符合规范要求;
; D! h4 D) t" B J# S( i! Q+ Y+ b2.疏散出口采用侧拉门,疏散距离超标;
/ V1 J! ~$ I+ i- F9 r. t) S3.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;+ Q0 `! D$ x# X# J+ `( Z. g" W
4.未按规范要求设置火灾自动报警系统;
/ ~9 m- I! ?. K2 U: k2 R" X5.室内消火栓设置不符合规范要求,且压力过低;
* c# p4 j' H- Q- o! [ }6.室外消火栓数量不足。
0 d6 `' j& m* p, N- n8 R
1 W" N% Z n! ~" g/ v0 v' S湖北6 Y f' S; c7 N: Z) n* ]) {
62-宜都市社会福利院/ h/ \ `" l: c( {9 f
1.仅有一部疏散楼梯;
+ Y; s9 U& J4 z- K. j% x' t1 C2.每层只有一个室内消火栓,且管径不符合消防技术标准要求;# }0 k% x& f7 S" t1 \1 N# c
3.未按规范要求设置火灾自动报警系统;# w1 ~# M- ?0 n
4.未按规范要求设置自动喷水灭火系统。7 F3 Z; x- n6 \4 c1 Z
g+ U2 H6 o0 |! h% s }* l$ n63-湖北德鑫体育用品有限公司" h/ Z( O: N% E' A' `
1.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;( v1 y5 s+ b8 ^
2.未按规范要求设置火灾自动报警系统;
0 q$ W% E* e8 R) `3.未按规范要求设置环形消防车通道;( j2 F+ s* P' v& e& t1 I/ w9 A+ n
4.车间与仓库、车间与办公场所未进行防火分隔;
$ N/ V# X4 E/ k& p7 X0 E: J5.未按规范要求设置封闭楼梯间,楼梯间首层安全出口门开启方向错误;' c2 `" O& m$ l# w$ L
6.二、三层疏散通道、安全出口被堵塞、锁闭。
9 {% v% X; D" F2 j1 r- |$ V p- D - w8 I* W" L" |; c8 t1 x3 R" V
64-孝感市孝昌县威尔顿大酒店( K8 ~: z' M3 b6 a6 A& |
1.疏散楼梯未设置为防烟楼梯间;
' Q9 k% X9 c5 X+ c2 a! w- b5 @% r2.与周边建筑防火间距不足;. w* i9 m% x6 H4 t
3.疏散楼梯未按规范要求设置应急照明;
& U4 P1 \& [; A4.未按规范要求设置环形消防车通道;5 \3 i" t) V1 d% [. J! Q& g9 M
5.十二楼部分区域违规使用泡沫夹芯彩钢板搭建;: x1 e0 V! d4 g( P
6.十二楼未按规范要求设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和室内消火栓系统;
: G" c2 W* Z6 |* P% T# p5 z7.消防设施无法正常联动;) S6 i( Z& p0 `& x k7 \1 V& U. X
8.室内消火栓系统管网无水。
3 I5 g+ l2 U# w' [8 a0 ?
1 Q( I0 s) T# }+ _( H6 r65-潜江市多美制衣有限公司# {7 M' e+ C/ L& r' S2 d
1.未按规范要求设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统;
& ^; _/ m5 u s" X7 P, X2.未按规范要求设置封闭楼梯间;" @- O. F/ S* l* I8 }
3.未按规范要求设置安全出口标识。
. R0 f$ i5 c# R1 D+ {9 t ) L1 _5 \1 q3 X3 W) [# W: T2 x
湖南( s% G$ W8 L, j; l" `+ u
66-郴州市北湖市场2 i1 ?7 c: ]0 r4 {
1.消防车道被堵塞;
% {5 ~/ J/ M$ j2 b: [$ y2.疏散通道被占用;
* Y0 \7 e0 e( `% ]1 t3.二期工程五楼仓库未按规范要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;, K' x2 ~+ W+ {$ X. x
4.疏散楼梯未按规范要求设置为封闭楼梯间;/ R- I: j2 G# ` H
5.未按规范要求设置机械排烟设施。7 |/ d& `1 w0 v+ _5 y/ a, P3 I
+ K+ x% p$ G) @: m/ z3 S Q67-澧州财富广场( E0 u1 P, F1 x; T7 f# s
1.自动喷水灭火系统未保持完好有效;9 q* _1 `! K4 h5 `
2.火灾自动报警系统瘫痪;
" ^6 |+ a3 u- L S5 g; v3.防火卷帘等消防设施未保持完好有效;
' y% t! W, b6 d5 s" Q% Y4.疏散通道被占用,安全出口被堵塞。
1 L2 x0 N2 p1 @6 A
1 N% g/ k5 Y4 S2 U; ~0 p8 n68-岳阳市经济技术开发区开发总公司标准厂房! p( ]3 m3 H3 S. y
1.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
& f1 i( d8 v, _; g3 F; Z2.四、五层申通制衣厂未按规范要求设置火灾自动报警系统;
$ ]7 _6 h* v, q0 V3.疏散楼梯间未按规范要求设置为封闭楼梯间。% r9 u) G% d# Q' ~' m' I. U
; s6 }/ Q/ |% U' \4 v
69-湘潭市仁和医院
/ Y% M' ?6 q2 d1.医院门诊楼未按规范要求设置封闭楼梯间;
U6 }6 a4 e! e$ E4 S$ K! N2.医院门诊楼及住院楼未按规范要求设置火灾自动报警系统;
! K3 ?# C4 A; P# v: w& N0 J1 U3.医院门诊楼及住院楼未按规范要求设置自动喷水灭火系统。
2 T2 n/ [0 l2 K5 b9 o7 l' W7 |6 s# W ; A, u; s! T# N9 z
广东; v5 a2 l* ~- h
70-佛山大庙农贸市场及商店厂房) j$ o" F T2 ?( w: L
1.消防车通道堵塞,防火间距被占用;$ A& J* X/ c& a- I
2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;2 \5 w% M6 j% B/ A1 ~# [, j
3.未按规范要求设置封闭楼梯间。
9 c ]' a9 K. U9 B + w* d1 h3 M& {! [) |+ P
71-华登(河源)玩具制品有限公司
& a, _% z4 U4 I0 ?1.封闭楼梯间的防火门大量损坏;" A3 A3 \: a. ]( |
2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
6 P" J y9 i) D1 S3 @, c7 k4 z: T. \3.未按规范要求设置火灾自动报警系统。$ T" s- p' G+ ]: Z; J- Q/ y) W: |
' a6 f2 K- \' n4 s' w; [& m/ f z" [ }' m
72-广东远大实业有限公司
8 o5 A4 j2 t; x2 v# Z, w4 `1.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
) c! o; {) r2 j/ y, |2.未按规范要求设置火灾自动报警系统;
9 b! n7 h& ]2 B# V5 G" T3.未按规范要求设置封闭楼梯间;
" s5 f6 _9 ^' |* G6 o4.消火栓系统未保持完好有效。, l) L. J; D* _7 ^/ s. v: ^9 d
, r8 Y c2 N6 H8 }
广西
" L0 a/ Y8 z+ [73-北海奇珠房地产开发有限公司5 k+ F, |0 ~( T1 c
1.市场均未按规范要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统;
7 S* t- D! N! K% F2.市场的耐火等级达不到规范要求,防火防烟分区面积划分不符合规范要求;# L g( V; K9 o( G6 u
3.消防水源和消防设施缺乏;2 G; M' `5 ?0 i ?/ c
4.消防车通道被占用;. o, @. v( r) ?) U
5.易燃易爆摊点与其他摊点布置在同一区域,未进行防火分隔;: z" ]- l+ `1 G. Y
6.市场和居民楼之间的防火间距不足,且被占用;
/ i: a) y* R" t7.市场电气线路敷设不符合消防技术标准要求。
6 K% _- F5 ?& [; ?' h4 e ; w O5 Q1 W3 N& q) q6 C1 r1 S
74-桂林五里店果蔬批发市场有限责任公司
: m( o7 V, f, Z8 T! v- ]& Z' i" P4 l1.违规搭建彩钢板房住人、使用液化气;9 b$ A- y: y" f
2.防火间距、消防车通道、疏散通道被占用;) Z, j0 [1 U& P) \- p+ O
3.疏散指示标志、应急照明未保持完好有效;
: b1 f% {' Q4 i5 y. J4.室内消火栓管网无水,部分室内消火栓被遮挡、水带水枪缺失;
% w8 U: o% e% z+ S- d3 |6 u, Q2 L& z8 Q5.防火门损坏,灭火器过期失效。
' m1 e/ y& o' |3 A 0 m4 P1 R' \8 K" x. Y7 {7 d
海南- [7 z1 u7 j: o) m; v
75-海南万佳欣物业酒店管理有限公司
4 V' Z3 D7 k6 D; [& x$ d1.火灾自动报警系统处于瘫痪状态;
; f, A5 S' s; y0 z6 w2.自动消防设施不能正常联动;
N- Q( t H/ [4 Y3.室内消火栓泵控制柜损坏,室内消火栓系统未保持完好有效;8 W9 Y8 j+ q% J
4.自动喷水灭火系统未保持完好有效;
6 a& ]. k$ B- I% ^' K/ o) u5.发电机房气体灭火系统未保持完好有效;4 o% x; g2 U* ^9 _5 _* ]) K
6.防烟楼梯间防火门大量损坏;6 a; f% a7 |1 A3 e: ?
7.应急照明、疏散指示标志大量损坏。5 _" }4 k* I. N& T9 v1 ~% ^
- Q4 E$ I& U# V' Y
重庆$ |# v$ X: @4 i
76-万州商贸城
$ ?& M/ P0 s0 f; v9 Y& I4 v) H1.主楼未按规范要求设置防烟楼梯间,附楼未按规范要求设置封闭楼梯间;
/ I, ]7 w1 {, g7 n( \( a# u2.附楼未按规范要求设置自动喷水灭火系统;5 d) Z. t3 `, s! y7 v* F
3.卖场无排烟设施;
. o( G6 B, ]* W3 F4.负一层车库和设备用房无人员安全出口。
0 H( I( `8 V2 }5 W2 o
' F3 P, F/ q+ x9 U$ f" X77-南川区商业城
3 D+ X7 [1 l: l2 l+ F1.火灾自动报警系统未保持完好有效;
# N$ R) O: Y5 B: j2.应急照明、疏散指示标志大量损坏;& Q+ B( c5 f, I: I w; }
3.室内消火栓系统瘫痪;9 u! \* [2 N1 _; u* B& F
4.自动喷水灭火系统瘫痪。
' E2 F% t4 m9 l& `8 t J
: u$ f4 f2 c8 w/ H6 j78-渝北中医院
, _4 g% v' j9 R' R( q R1.楼梯间设置形式不符合规范要求;
( p$ _7 H6 r* b0 d2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
# [6 p& Q% _- @# q. p% Z$ a6 r3.未按规范要求设置火灾自动报警系统。
/ A% t0 C/ R& e* n5 X+ f1 k
; m, e. q+ c6 J79-垫江县北门菜市场; b% p8 H' t5 n3 H* }6 G! Z
1.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;) W, x2 U3 k; L- N$ i9 m+ u6 X
2.未按规范要求设置火灾自动报警系统;
( `" U- ~8 }$ [9 ^* V" H+ z) u3.未划分防火分区;7 v( O' C# p% l! L( T/ B- i
4.室内消火栓系统未保持完好有效;. h$ z- }) {# V* g
5.未按规范要求设置应急照明及疏散指示标志;- }: Z5 |3 N6 s, {1 H i5 q
6.部分楼梯未设置为封闭楼梯间。
7 P. v1 a2 t" Y/ }
( o6 {; x, K9 T& j* x四川% K5 k7 k' O I
80-威远县阳光大酒店
' n( d4 j8 l6 J1.2-9 层楼梯未设置为防烟楼梯间;6 F; i+ f [* P& X9 ?/ a( t
2.消防电梯无电梯前室;2 o G* H/ O7 p7 ?( b! \/ q
3.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
7 L$ n) j/ i9 r. \4.未按规范要求设置排烟设施;
* o9 k) M' A. Z5.走道内应急照明设置不符合规范要求;
' u5 y- K. |! V6.疏散指示标志设置不符合规范要求;0 N6 s3 z: B6 @5 z
7.厨房与大厅未进行防火分隔;
( N& r* F2 j T) u, A6 g8.室内消火栓配置数量不足。9 B/ f$ p' a5 \6 J* V8 @
/ Z7 l+ u0 T2 D/ o
81-国网四川武胜县供电有限责任公司' F# W$ {% z0 k: W( k$ A- f* ^8 _
1.楼梯间未设置为防烟楼梯间;' _1 R8 r4 Y. I: Q) H$ d+ w. N
2.未按规范要求设置消防电梯;
1 b& v2 R. m+ m C$ {8 T. e. ?' \ K3.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
) x( K. z4 E4 {5 `; e! P) s4.室内消火栓系统设置不符合规范要求;
9 ~( ] V# h4 j- s( J% m$ q5.调度中心和机房未按规范要求设置气体灭火系统;
: i0 ]! r3 g: d9 u7 a1 c: |6.未按规范要求设置火灾自动报警系统、消防控制室;, Y& r" C5 `/ ^
7.未划分防火分区。+ W9 Q+ ?% @) M" k
0 E9 P2 s W: d' L) V0 l- E0 W82-中国南车集团资阳机车厂晨风大酒店
. j" L( ?8 N; d3 n- d; ?1.酒店1 号楼、3 号楼安全出口、疏散楼梯不足,且楼梯间未设置为防烟楼梯间;
; E6 Z: G, g5 T: o! _$ e2.酒店2号楼疏散楼梯不足,且楼梯间未设置为防烟楼梯间;; V4 w' V: o" Q0 h* R9 O" y7 ^+ ]$ q
3.未按规范要求设置自动喷水灭火系统。2 [- q, p! _( \; {5 w+ X! `9 |
d, L# ?( Q* e2 z% `+ t9 g# p
83-凉山州第二人民医院
, Z# T9 z8 f/ b1 r( ~1.内科住院大楼和医技楼设置为敞开楼梯不符合规范要求;
8 U5 E) L. t3 \5 C# v7 P% x2.内科住院大楼和医技楼各有一部楼梯未通到五层,不符合规范要求;& D* G" K& o0 e9 Z2 c. Y7 U3 {5 @
3.内科住院大楼袋形走道长度不符合规范要求;, I' f1 o6 R# H7 M9 _
4.内科住院大楼和医技楼未按规范要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统;) [9 _- W: p0 A0 V q* G
5.内科住院大楼防火分区面积不符合规范要求。3 q) `5 d3 H4 D0 D3 i
' q, f! o* S/ G+ J9 |$ [( u贵州
- d7 j j9 j8 V, u( p/ j84-遵义金土地绿色产品交易有限公司
% T6 B1 z( O; S) V1 M/ l, J% {. X) O1.应急照明和疏散指示标志配置数量不足,且部分损坏;) C. a2 I. n, Q- m
2.违规使用彩钢板搭建门面,违章使用泡沫夹芯彩钢板作防火分区隔墙;
" A; U6 M! z# G- y: S3.自动消防设施不能联动控制外控设备;
8 ]$ }& G2 |# s0 o. w4.火灾自动报警系统损坏严重;
! s7 ^& t$ |5 C. j3 ^5.自动喷水灭火系统未保持完好有效;
k* \% ]1 o0 x6.排烟设施损坏。" C( ~$ C" Q: ` \) `2 S$ P" S
( F5 z" `7 {$ [" o1 d- f6 G85-中国电信股份有限公司黔南分公司- `. s3 f9 Q& y2 {+ j
1.防烟楼梯间防火门、疏散指示标志、应急照明大量损坏;
7 a9 ?% G1 ]/ ~9 G: X# P2.第4、11 、12、13、14、15、16、20 层防烟楼梯间无前室;
$ ?8 _5 R$ C5 B& A# F3.第4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、20 层未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
5 y0 K/ D% I" V+ ?2 w4.第19 层视频会议室与最近安全出口距离大于规范要求;
% K1 r% K, F% i% R) \5 K5.第19 层防烟楼梯间前室防火墙耐火极限不符合规范要求;
7 M9 G/ \: j8 G) z; E y( s6.第11、12、13、14 层机房未按规范要求设置气体灭火系统;2 s. F6 [: I* S+ J* T% }
7.第8 层气体灭火系统压力不足;+ A3 C7 F5 M6 ?6 _1 N4 o5 K: H6 ?) ?7 P
8.配电房与水泵房未用进行防火分隔。% e0 f* e* r& B, C! T7 K
5 t, F5 e* P& w$ h, L云南* s6 U+ R4 j! q+ E9 b0 b
86-云县综合贸易商城
. s8 q `3 P0 n5 D1.自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统损坏;
3 Q! G8 K1 L! f2 v) A1 |2.电气线路私拉乱接;
* C3 \! p- e* r' H, G3.应急照明和疏散指示标志配置数量不足且部分损坏。% C- S7 \/ v. ?8 g
. o. R! ]2 v- j' U3 u1 Y; ~- Y
87-昆明医科大学第一附属医院
& s; g+ U' p& T1 h8 j1.门诊楼疏散楼梯设置不符合规范要求,未设置为防烟楼梯间;% c# f8 P- `% P' l% R1 A
2.防火分区设置不符合规范要求,外立面窗户设置铁栅栏;8 z% d2 F6 j, X3 ]( `
3.门诊楼、住院楼登高车作业面不符合规范要求;3 e( [. A/ o: ^' G% {1 W( U3 f
4.消防水泵房用电设置不符合规范要求,检查时处于断电状态,水泵房消防电话故障,配电柜电表故障;' O! p; P# {' g N
5.湿式报警阀连接延时器的管道阀门处于关闭状态。
' c/ z7 @! H; Q . ]# }. @+ Q8 R$ ~+ m4 w) F
88-云南纺织(集团)股份有限公司管理云纺仓储中心/ v$ l7 L5 Q) {+ d# }* C; O% \
1.擅自改变原有防火分区,防火分区面积不符合规范要求;* a1 ]# O& U7 F
2.未按规范要求设置疏散指示标志和应急照明;5 q& P% E3 O" ]( V
3.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;
- ~7 k% ~, y9 j1 Q. `- H- [# @7 W6 c& b4.未按规范要求设置火灾自动报警系统。
% B8 H8 I4 G- B; q+ p' L
" l; l3 x0 c. Y- C( }. L; h; O' `陕西
9 r" e: l4 }& Q. U7 Y ~89-大明宫五金机电市场管理有限公司! n `' P" Y1 ?$ i
1.未按规范要求设置室内消火栓系统、消防水池,且给水管网供水能力达不到消防用水量及水压要求;
( m# h9 d" S! ?4 h7 [. v# X$ m2.市场内钢架未经防火阻燃处理,耐火等级不符合规范要求;7 C R4 N" I3 j
3.市场内三层商场部分未划分防火分区;5 b4 o) g( I+ ]# |0 y" m
4.未按规范要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。! y; P& e5 n+ M* n9 D% s+ Q' v
* {6 q4 j! K2 f; |- ~
90-陕西省商业储运总公司六村堡分公司
0 t, k/ D& W4 X' E, l; {4 E1.钢结构未进行防火阻燃处理;
# L5 H- I/ V2 Z' x0 w2.库房内防火分区不符合规范要求;
2 Y, t( R( a- m* L5 J3 e# G5 M) r3.库房未按规范要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。& ?& d* X# `( l: e* K, {0 c
! J0 M$ z# `7 E% ?: e! r4 B0 E
91-西安市万寿路药材批发市场
! h* R) q7 C+ S+ l3 H% C1.未按规范要求设置火灾自动报警系统;
! s" M! E$ Q5 f! q2.未按规范要求设置自动喷水灭火系统;1 O$ z2 l+ A' w2 s4 F# d
3.未按规范要求划分防火分区;
3 ^/ B& |4 O! a I# d$ T2 v4.建筑耐火等级不符合规范要求;3 ~7 n& Y6 h+ H; N6 \
5.未按规范要求设置消防水源。% J p' H5 _: X! I
5 P& Q# y' O( l92-宝鸡市永嘉市场
& f1 m9 w1 P9 @5 J% e' r5 \* {& z+ L1.楼梯间的设置形式不符合规范要求,楼梯间的地下部分与地上部分的连通处未进行防火分隔;- I9 o6 j& k2 I2 _" @
2.地下车库改作库房,未按规范要求划分火分区,且未设置机械排烟设施;
( z1 F4 r6 C8 R8 W3.建筑天井擅自加盖顶棚,且顶棚使用可燃材料;2 e4 X- p. v2 F* e4 U7 M0 b" L9 E* |
4.喷淋泵设置不符合规范要求,营业区域内未按规范要求设置自动喷水灭火系统;( G5 Z* @; O+ i9 r9 B
5.未按规范要求设置水泵接合器,高位水箱未保持完好有效;* a3 w5 o( M) Z8 b' H% Y" E. C3 {
6.商业部分疏散指示标志、应急照明配置数量不足且设置不符合规范要求;
. p- {! o4 ^ ~# O: T! g f: a' J7.消防车通道被占用; U! ]& o7 a% j& f" ]
8.部分商户的顶棚使用可燃材料装修,部分商铺内违规设立夹层存放货物;5 o: O$ L1 i: E9 r3 l! x" ]
9.电气线路敷设不符合规范要求。: m9 z+ d6 A! ]; s
" j3 m3 a! d7 o7 _( v1 C) `93-定边县好家乐时代广场有限责任公司
7 k( ~ ? z9 J Z0 F1.自动喷水灭火系统未保持完好有效;
( y- F3 l, Y! c. V/ [, z2.室内消火栓系统未保持完好有效;( q& U$ j" [1 m. a, J& z
3.防排烟系统未保持完好有效;
0 w, @3 g6 ] s4.火灾自动报警系统未保持完好有效;
6 X4 O% V' q( P; p5.地下一层安全出口设置数量不符合规范要求。
7 U4 f) y7 M% x3 `1 \ % u# m8 |( B8 b0 u& e
甘肃
/ A& P H9 \2 A& f4 Y& W# M94-定西市甘肃百森商贸有限公司
' I9 j+ K0 a, h1 k5 N1.建筑耐火等级不符合规范要求;+ t3 x! j/ ~, w) p, e" n8 @" I
2.1 号、3 号展厅未划分防火分区;
* T5 I) u4 k$ N; e; B3.1 号、2 号、3 号展厅未按规范要求设置防排烟设施。
1 Q6 o4 t/ m9 e: j # s3 i u7 A3 l+ y2 C( _4 L+ d0 {9 W
95-陇南市武都区龙江工贸有限责任公司: t: w2 b( p+ o. t$ p" J6 I
1.未划分防火分区;
/ A" D, d. l2 F/ M2.疏散通道宽度不足,且被堵塞、占用;
5 `2 Y. C7 Y& v, H8 P+ O0 P3.消防车通道被堵塞、占用;# E6 h6 X9 L0 t& {
4.室外(内)消火栓被圈占、遮挡。# C; C' g9 v8 K$ G, {7 n
! i2 j- H1 i4 x/ n" u
青海* d. w4 }7 f$ T! w
96-西宁市城西区昆仑壹号' {9 _% i* Q5 M
1.火灾自动报警系统未保持完好有效;+ v0 V) O( t# B7 o. y8 r( P6 o( B
2.自动喷水灭火系统、室内消火栓系统管网锈蚀,消防水箱间系统稳压泵锈死无法启动,系统管网水压不足;
& y" x# |5 Q, }' z3 O3.部分自然排烟窗被封堵,无法满足排烟要求;
3 W" n$ T$ {8 Z/ b$ a) B4.东侧消防车通道净高不足,消防车无法通行,西侧消防车通道被占用;% V9 E3 T7 a3 G9 g0 U
5.设备层改为办公用房,未按规范要求设置自动消防设施和疏散楼梯;
6 w( [% ^: O' {. E. n4 ]/ @5 L6.一至二层宾馆部分火灾自动报警系统瘫痪;/ u: t7 b/ U6 K4 b8 n5 \ K+ E4 Q' P: ^
7.疏散指示标志大量损坏;) L) G3 D3 T% u5 \! k
8.主楼部分消防电梯间前室防火门被擅自更换为普通防盗门。- o8 N: M! ?3 C/ I0 }' N) n
; ~+ | u4 Z2 J) y97-西宁市王家庄小商品批发市场/ I" _& J' N2 T; E. Z
1.市场部分防火卷帘不能正常升降;6 U7 l$ } j3 n, p2 F. f
2.五层楼顶违章搭建泡沫夹芯彩钢板房作为货物仓库;4 ?+ [ d5 [% y Z
3.市场自动喷水灭火系统管网压力不足;
( `: M' o7 |3 e |2 q4.市场二期室内消火栓系统管网压力不足;1 ?* z* @. O. N/ ~( |7 f1 X
5.室内消火栓泵和喷淋泵设置错误,无法实现自动联动;! B. Z8 ~* e9 l4 ]$ [; z! l
6.防火分区不符合规范要求;0 u- ~& ` X8 k; @ l& Y
7.市场南北两侧消防车通道被占用;
" [' M% n# h! p/ Y W, W3 [. [2 g8.防火卷帘损坏;8 G2 }1 K; a' }8 @
9.电气线路敷设不符合规范要求;, b+ J1 U+ J6 ? L" j
10.市场二期五层设置餐饮场所,厨房操作间与公共走道未进行防火分隔。
7 I1 j' l$ l- m! w9 p+ N( Z" F " _( q* ?; ]0 l
宁夏2 g) i9 v0 G4 q, |; L; e2 Y* l
98-石嘴山市惠农区文化体育活动中心
3 W R+ Q- @* G) C1 ]1 V5 J0 o1.自动喷水灭火系统未保持完好有效;
( z# R L; U8 d3 A( P2.火灾自动报警系统未保持完好有效;. Z/ Y, W0 G# ]3 ? b Z9 O1 B- Q
3.防烟排烟设施未保持完好有效;
5 r9 y/ a8 T4 V% y) {# b" L n6 r; u4.自动消防设施不能正常联动控制;! u: u# X* z0 D2 Q0 N9 R
5.封闭楼梯间的门大量损坏。
- a# B9 b/ `+ V) i8 m 8 _& Y5 P3 X8 L5 g/ ~% B
新疆/ ^) u+ R0 P! O, I7 q
99-阿克苏地区新星房地产开发有限责任公司(文化娱乐城综合楼)) e5 F) q3 q, G* t
1.建筑与东、西侧多层民用建筑防火间距不足;1 U2 E v. Q3 p8 b: _/ d
2.未设置环形消防车道;
; Z" [, g; Z+ t' o/ o3.火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统不能正常联动控制;
G9 N6 V" H: |" D4.二层缺少一个安全出口。
+ M2 T3 \) r0 S- {& j9 X) p
5 l& @& _ [8 S: R4 q5 \) s100-乌鲁木齐予安物业服务有限公司2 `: x N. H2 @5 j6 Q
1.火灾自动报警系统故障;: m& _* ?2 A( x2 W+ V: n
2.自动喷水灭火系统故障;) e: M/ p- }$ X' `9 _( |9 m
3.机械防排烟系统故障;
) H/ u% R/ {5 C# _: M4.室内消火栓系统故障;$ Q2 p P/ e% F) h, L0 U; \
5.封闭楼梯间设置不符合规范要求;
- r5 X6 B2 e" x6.环形消防车通道设置不符合规范要求。, J- O9 J) Y2 d p' i
`7 O3 ]' N4 O" [. [( X" R9 e8 e# ^8 N+ P
|
|