【化工安全】看图识隐患 2015-01-25 [url=]健康安全环保小助手[/url] 9 v; P' u% g* t% k& v5 R% Y7 H
* ~& j X+ u3 `, h
关注hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。 
: y/ O o! b0 t. |0 E- r6 k+ B: ^下面两张图为同一酸碱罐区,试试看你能找到几处隐患! 说明:
- O2 E1 s( s- e1 Z& W) a+ a1)此图中地面已做了防腐处理(环氧树脂+玻纤布)并铺耐酸碱瓷砖,不存在裂纹问题;
3 q4 j/ @) i! F0 ?5 g6 \' [* a2)酸碱储槽位于同一大罐区内,并不违反现有规范,但存在之间隔离不完全,隔离堤高度不够的问题;
6 H M" A6 T& b, C% z7 P# b3 E3)好多人说碱罐腐蚀问题,这是视觉问题,碱罐外有蒸汽管,并做了保温处理,腐蚀部门为保温铝皮外壳;' s i2 l2 `' z h
4)围堰外有危害告知牌和洗眼淋浴器,只是图片未能反应出,防雷静电情况也是类似的未能有效反应。
# S1 ]( N+ P3 C7 G& q" E" K: P% M
" W" V; ?9 ~7 N0 D( s3 X9 K" {在揭晓答案前,请允许我们先给大家发送点小福利——
) g& E( {1 Z. \7 l9 I关注本公众号的用户,请分别回复:* N. i z+ u. P4 q+ `9 T$ V; `2 T
1、注安历年真题% S! w* k/ l7 {' Y
2、电子法规库
2 B0 s( y: t& C! M: K3、新安法解读4 N6 G& V0 M% J
4、事故案例视频
+ x& V" H7 w' l" t1 p3 k/ i即可免费获取以上资料下载链接。. c5 }4 k7 e4 ~ T q$ d& E/ w7 d9 n
! i* i' h" P8 ?5 Y. O
0 m3 }' ~1 B" p, F
上图参考答案:. y+ P2 ]: k- F. Z) U+ q
1、液碱罐体没有中文标识、容积;8 Q. \' F, g4 I; `$ s/ r( _% O
2、管道物料中文标识和流向欠缺;" }* |5 g8 T V2 {& i
(不符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识(2003版)》、《生产过程安全卫生要求总则(GBT 12801-2008)》第6条安全标志和报警信号、《生产设备安全卫生设计总则 (GB5083-1999)》第7.1 条:生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052等标准规定。《职业病防治法》第22条: 对产生严重职业危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。(硫酸属于强致癌物质)9 E, g, F3 ]& Q# n; m3 B
3、操作阀门处未挂牌;; ^2 ?9 H; I$ v+ o! h
4、没有看到罐体的防雷防静电接地;
* G% v" D# q; o, }1 k5、现场没有看到复合式洗眼器;& |/ a/ ]) V7 ?8 b; C$ y( t+ n! o
(不符合《职业病防治法》第23条:对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。). K) U( t, B- P- l5 d. b, a
6、浓硫酸储罐区没有看到踏步通道;6 D" p+ j$ T. k( q
(不符合《石油化工企业设计防火规范 (GB50160-2008)》第6.2.17条第6款:在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道,同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m;隔堤应设置人行台阶。)
+ `3 I9 d" O# o7 E7、浓硫酸罐与液碱罐间的隔堤高度不够、且未形成密闭区间,区间内的容积也不够;$ H" T" P% K( q4 b$ {0 K
(不符合《石油化工企业设计防火规范 (GB50160-2008)》第6.2.12条第2款:隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%。第6.2.17条第3款立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m;卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m。)
' @( x0 m6 C& i+ X+ ~8 W8、酸碱罐区围堰穿管处没有严密封闭,有缺口及未堵孔洞;0 R% e$ L% v) ]# X
(不符合(不符合《石油化工企业设计防火规范 (GB50160-2008)》第6.2.17条第4款:管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭。这里随可对不燃材料不作要求,但也应进行严密封闭且做好防腐措施。)
5 p' A- V" F- k+ o! E$ o9、罐区围堰防腐不全(围堰上半部分未做防腐处理);. {& Z1 N# d$ {: ~
(不符合《危险化学品安全管理条例(2002版)》第16条规定:生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。)# b: \$ S" W$ N6 \8 I! g- a
10、现场未看到消防设施和报警设施。4 H' s* e5 o6 p0 i3 f) I. P# ]
(不符合《危险化学品安全管理条例(2002版)》第18条规定:危险化学品的生产、储存、使用单位,应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态。《职业病防治法》第23条:对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。)$ h0 V9 ?8 @ N3 h( A$ {4 M# S* O" S9 m
11、第二图中仪表、硫酸、碱液管线位置太低,位于围堰内,事故状态下将被淹没腐蚀。