碰到气焊作业,请离远点儿
" Q) _8 C! u" {4 x1、氧气瓶安全技术操作规程8 J5 c" M$ b$ {; Q( L. @- A0 o. v
1.1 移动搬运:
3 g3 S& _9 c9 w) H$ C1.1.1在搬运使用前,先要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。* T( q$ |$ W, g9 K+ x* u" T" g
1.1.2装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止 互相撞,损坏和爆炸。
8 H. t3 A+ A9 `9 F( b1.1.3在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。0 f( j) D' A6 k: I; E; v
1.2氧气瓶保管与存放
" e4 _# z) y+ F2 ~7 h1.2.1库房周围不得放易燃物品。6 \- i3 q( i0 Y9 K+ S8 j
1.2.2库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。 y5 r6 b! Q! u% F" w
1.2.3氧气瓶减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。# y7 `: K& g+ K X9 ]- Y' i
1.3 氧气瓶使用规定8 a( C7 B1 U" K
1.3.1安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。6 ^4 D. j h! J: l& E
1.3.2瓶中氧气不准用净,应留0.1Mpa。7 w" x2 y+ M* j) Y
1.3.3检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。
7 E0 u, I) F! [8 h* v: G1.3.4氧气瓶不准改用充装其它气体使用。
$ ^0 _+ x+ v9 H; y# D( y2 `
/ [1 p9 v9 z# d4 K* |2、乙炔气瓶安全技术操作规定
9 D; O5 V( V3 |$ b2 t7 e2.1 移动搬运:: K0 g7 [) w+ ]
2.1.1在搬运移动乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰,应使用专用夹具和防雨的运输车。
% [/ a: u2 \, _5 A2.1.2夏季要有遮阳措施,防止暴晒,严禁与氧气瓶及其它易燃物品同车搬运。
8 Q8 _# R {2 m4 a3 g: O6 M1 Z/ Y2.1.3工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。& V- o/ Q k& H: w/ e
2.1.4乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。& x! h" | A5 ?3 V/ P1 J3 ~3 F- ?
2.2乙炔气瓶保管与存放:9 q6 b1 v: S1 l6 l
2.2.1乙炔瓶贮存时要保持直立,并有防倒措施,严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存,不应设在地下室或半地下室。
, {+ F. H0 M: p0 _2.2.2乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所,不得放在橡胶等绝缘体上,瓶库或贮存间有专人管理,要有消防器材,要有醒目的防火标志。6 T3 _/ Y) ]! {- P. x3 e% o; e( F3 \
2.3 乙炔气瓶使用规定:
1 l5 P6 R5 A. O2 N1 s+ ^# n) b2.3.1乙炔气瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改。
# {) _2 Y" X1 R2.3.2乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。
0 \) f% e( q2 L: {2.3.3使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。
0 i1 k: i+ Z% E2.3.4使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧入使用,对已卧入的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用,否则危险。禁止敲击,碰撞等粗暴行为。
5 m6 W. f9 K# ]6 T* _2 E2.3.5使用时乙炔气瓶不得靠近热源和电器设备。
0 G. Y* Y. \/ D) u4 O2.3.6乙炔气瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。% @+ q/ Z4 ^+ G$ @
2.3.7乙炔气瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于下表规定的余压。
2 Q8 F, B3 A+ b% L+ X : f: J; _ W- K; c/ F, w
3、焊割作业注意事项
2 b7 f7 ?1 h- Z e: |; t9 M3.1严禁在带压力的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。% |$ e" O, |% x7 W) ^
3.2点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。焊枪带有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。
! G( Q( N5 p* c3.3在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有的孔、口打开。9 u' V* H4 Z. S+ R5 Q* b" q4 C
3.4使用状态下氧气瓶和乙炔瓶的安全距离是5米,乙炔距明火安全距离10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。不使用状态下,氧气瓶和乙炔瓶的安全距离为2米。存放的时候为分开存放(专库专用)。