某县的工程已经施工到三层,但未做任何防护(脚手架和安全网),项目经理说,当地就是这样,造价非常低,哪有钱投入,建设单位和监理单位在场的代表表示认可。
" E/ b# v0 k- b; l2 c+ e, ?& m; o* C2 b6 A# J, F
A 判6.3.1 施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理,维护保养等应符合相关规定的要求
% S9 n" f+ b1 a1 r
, r: D, J' m6 R3 rB 判10.5.1-3 按规定配备使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备
) T+ d* j) M0 P9 x
3 l  v: n' w5 g  K
% Q# g: {- v' D4 B- [' `哪一个更合理?
! r( v# c0 U" L% C7 [
发表于 7-7 19:24:03 | 显示全部楼层
判A合理,施工机具配置不足。10.5.1是过程质量控制,脚手架和安全网的配置是为了员工安全的防护,与质量控制无关
回复

使用道具 举报

发表于 7-7 22:11:56 | 显示全部楼层
A 判6.3.1 施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理,维护保养等应符合相关规定的要求
回复

使用道具 举报

发表于 7-8 06:02:47 | 显示全部楼层
我觉得这个问题与质量真的扯不上好大的关系
回复

使用道具 举报

68

主题

1206

回帖

4602

积分

博士

积分
4602

Medal No.1

QQ
发表于 7-8 08:26:40 | 显示全部楼层
学习学习啊。。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7-10 09:41:04 | 显示全部楼层
emeipengxu 发表于 2014-7-7 19:24
7 |5 B: J' U+ ~# h, ~判A合理,施工机具配置不足。10.5.1是过程质量控制,脚手架和安全网的配置是为了员工安全的防护,与质量控 ...
0 S3 h# l/ R  @/ t3 q
如果判10.5.1-4根据现场管理的有关规定对施工作业环境进行控制,可不可以?& {( R: M) V. U  Q$ Z* a7 f! z
  o% r7 D. B; f  A9 G( p
1 W- x9 W8 y/ }* ]
因为脚手架安全网属于安全控制措施,施工作业环境包括季节性措施和安全文明施工措施
回复

使用道具 举报

发表于 7-10 20:53:29 | 显示全部楼层
判10.5.1-4根据现场管理的有关规定对施工作业环境进行控制,这个更合理。施工作业环境包括脚手架、梯子与作业平台,现场安全标识,安全网、消防器材、通风照明、卫生设施之类的
回复

使用道具 举报

9

主题

216

回帖

3924

积分

博士

积分
3924
发表于 7-25 21:25:29 | 显示全部楼层
项目已施工到三层,属于施工过程的质量控制,因此判10.5.1-4合理此
回复

使用道具 举报

16

主题

704

回帖

1万

积分

博士

积分
15269
发表于 7-25 22:48:27 | 显示全部楼层
类似的案例以前出过,19001判到5.1 e) 确保资源的获得,50430慢慢找吧。因为花钱投入这种事情,只有老总才能决定,其他人说啥也没有用。
回复

使用道具 举报

6

主题

32

回帖

236

积分

中学生

积分
236
发表于 8-25 11:02:31 | 显示全部楼层
应判10.5.1-5吧