审核员在某工厂审核时查问污水处理记录,发现本月共排水3253立方米,又查阅了用水记录,发现自
4 v: |2 H0 p' t) s1 `7 v来水供水量仅有2500立方米,审核员便向孙处长了解原因,孙处长解释说公司以前还打了一些自用井,% Q8 ?2 D5 q: ?( a1 V4 d2 w
现在有时也会用一些自用井的水。经查阅上个月自用井的用水量为1200吨。请对此作出评价,并解释理3 @5 F! U- W, v, d
由。

15

主题

683

回帖

1万

积分

博士

积分
19973
发表于 8-23 11:02:56 | 显示全部楼层
对于自备井,需要审核其许可证、每年许可的用水量
回复

使用道具 举报

发表于 8-24 05:35:37 | 显示全部楼层
还要了解总供水量与排水量之间的差值到哪里去了。
回复

使用道具 举报

发表于 8-24 21:52:07 | 显示全部楼层
差值就能分析出,污水处理能力能否满足,会不会有不处理就直接排放的可能。