马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
1.三层楼地面当年十二月浇筑完,第二年开春后,就发生裂缝,跑沙现象;+ \# u$ E+ B+ Y, g- L0 A; i
答案:浇筑完到底做完了没有? o% l4 M) S& W& ?
" d& P6 {2 O4 v; k ~% _$ m+ H3 j2.3#楼实行样板制装修,未查到样板间验收的记录,技术负责人解释说已进行了验收,但没有留下记录。$ S9 a! V8 W5 N4 @! [" w
此质量记录是10.5.5还是11?
% V$ ?8 K# \( v8 L7 H! R3 j& C: O; D% P8 v
* z* n6 C$ f' c& M" G$ z2 b% Q; J3.在查12栋3楼,轴号为:XXX-MMM批混凝土外观质量检验评定中,有4项无证据.
2 V8 g1 a% s( | b; u11.2.3,11.3.1?外观质量检验评定在检查还是验收?9 X5 \, q. r& `
6 j C3 w& }! \* r) E; W1 `
4.现场发现,该项目部技术负责人正在编制为实施基础钢筋焊接的作业指导书.
8 g) |4 _$ t* o' `答案:以上描述提供的证据符合标准10.2.3中14,"质量管理和技术措施" / b0 g% O7 M- m2 a( q' d0 y' p' h6 `
10.2.3不是施工企业编制在交底给项目部吗?怎么成了项目部在编制?
: W0 \: E# @( i1 q9 H
3 i& l/ K' q4 e X* A6 ^6 r5.在现场审核对基础分部验收的记录中,无监理签字验收 9 t R u$ P/ V) J: R0 }- d
不符合标准11.3.1中:"施工企业应按规定策划并实施质量验收",验收记录没有专业条款,难道还有一个选择352?1 _/ @; u" ^8 z9 J
" Z8 z# k# M3 E! E* o. W2 H6.质检科检查工地的检查记录显示,一个月共发现60多个问题,对问题列出清单,验证已进行了,并作了记录,有三个问题重复出现六次左右,但没有采取相应的纠正措施。13.3.1 13.2.3
, _! j; Q) `2 h9 R) `- k个人偏向13.2.3
9 E: k) x4 ]( l% M; k5 v5 a- _! ?
7.XXXX工程,砼首次开盘未作签定,同时也没有提供过磅检查以及坍落度检查的有关证据。4 u5 J' e# ?' c8 N' b
10.5.1第四条,10.5.2?' h# ? v9 X- R# H
3 @* W' B9 H4 o
8.查现场有三组砼试块,已有一个多星期,工地无自动控制养护设备。
; d! z q( v8 @8 Q* i+ k: u& z自动控制养护设备是检验用还是施工用的?% i l- T) [5 W: b: O2 J
3 m5 \, o# c2 I% L' P; D$ P* @9.某公司的试验室,由于工期紧马上开工,需配合比,试验室按照以往经验出具了临时配合比,也未进行试验。
: |: I8 P% e2 Z* s% G% O9 s& M10.4.1施工企业应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。
) B2 g9 d# B, F
7 }$ P8 L- s( K" \, }6 ]10.质检科负责对进货检验监督管理,询问负责人,哪些需要复试,如何取样,回答说:工地的人都清楚,有监理呢,错了监理也不干,所以我们也就不清楚了。1 ~8 A, Y4 d7 r% C2 \: z; @3 b" }5 e, K
11.1检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。. j+ H5 h, [( n$ e2 q
|
|