某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。( D! V8 y1 l. L' Y+ c; h0 F: P8 |4 o' L v
问题:4 [# t+ o( X K4 X( I% A) T
/ I( x$ r* g3 v% r(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?; c3 _) y1 u8 c G
: m9 r1 v: f7 D o' ?(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?3 r' x" D# i1 {4 F4 Q; _
$ m3 h8 {: s! B9 ~4 {: K" i(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?5 Q7 `. e1 @8 W2 m* R* T. |! p; x, w9 x
(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?)! |8 y( ?4 |- W: A$ A
% v: P" r1 D# @" p$ b1、不符合。成孔后孔底虚土过多,超过了标准规定的不大于100mm的规定。4 O& i% @7 i+ Q x4 K7 I
处理方法:1在孔内做二次或多次投钻。2用勺钻清理孔底虚土。3如虚土是沙石或砂卵石,可先采用孔底浆拌合,然后再灌混凝土。
/ _3 ^& Z) e; M, p+ \: x2、需要。可采取两种处理方法:a、普遍回填;b、降低基地标高,至恰当位置。
% _+ M: R" r; W& t! W3、回填土不密实的原因:1)土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求;6 S3 A2 T5 ^1 O, A5 i$ Z* A7 t
2)填方土料不符合要求& _( G3 q, }2 u* r0 r; _2 p3 P7 b
3)碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求,使土的密实率降低。
7 y- @" r+ Y: e, G防治方法:1)不合要求的土料挖出换土,或者掺入石灰、碎石等夯实加固。
( Y) B. r" b2 e 2)含水量过大的土层,可采用翻松晾晒风干或均匀掺入干土等吸水材料重新夯实。, P3 h+ E2 o u
3)因含水量小的土层,可采用增加夯实遍数。
/ Z+ G# ^* ]4 o" @! f1 [9 p; I1 z: s4、将厚的一侧做成向较薄一侧过渡缓坡。
. [/ `1 \ H. F7 f! e' i' v7 ]! X* t9 L
|
|