1. 现场审核发现,项目部用1号吊车吊管桩预制件,采用的方法是用钢丝绳捆绑在预制件的中间部位起吊,导致预制件受力不均,预制件有裂纹。----8.4.3
9 [; T, v& p% p( S9 ]* Z, F7 o- i1 U1 M- ?) a
2.抽22层梁轴号为33-14模板安装检验批质量检验评定情况,其检验批组成与相关要求不符,且抽样数也不符合规定要求。---11.3.1: j/ N( r( Q# K& G* e) h5 u" u6 B
8 P$ w7 X9 t$ f& O$ I4 l0 B. g+ N% z8 z# \7 {
3.查9月28日工程部对项目部的检查单,发现在该记录中有三次违反工艺要求操作,在项目部整改回执单中,注明了整改的完成情况。----13.3.1