针对GB/T28001  要求  氧气瓶及乙炔瓶上的压力表是否应该送检,理由是什么?
1 H' k: v# ^# f, ~0 y2 K
发表于 4-26 19:31:06 | 显示全部楼层
应该送检,属于强检范围,且瓶内的气还不能用完,得有个压力表来判定
回复

使用道具 举报

发表于 4-26 20:31:06 | 显示全部楼层
最低保留的安全压力,由压力表显示;选瓶是“空”还是“满”,也可以在压力表上参考,免得焊到一半气不够了。
回复

使用道具 举报

2

主题

71

回帖

2524

积分

硕士

积分
2524

Medal No.1

发表于 4-27 10:25:01 | 显示全部楼层
压力表应该都是强检的~毕竟属于高危品+计量器具
回复

使用道具 举报

106

主题

5163

回帖

6万

积分

博士

积分
62691
 楼主| 发表于 4-27 13:16:19 | 显示全部楼层
seed0zaft 发表于 2018-4-27 10:256 K$ t# \% @8 f
压力表应该都是强检的~毕竟属于高危品+计量器具
( X" ^1 @5 a* W2 A
我以为这些压力表不是强检范围的。理由,气瓶在灌装后运输、搬运、存储期间处于保压状态。这期间也不装压力表。工作时才使用压力表,这期间气瓶处于泄压状态,气压不会高于刚灌气后的压力。上述情况,压力表都不是作为安全保障用的,只是起到监视有气,没气,大致还剩多少气的的作用。

点评

有道理的分析。  发表于 5-3 17:15
回复

使用道具 举报

6

主题

75

回帖

7744

积分

博士

积分
7744

Medal No.1

发表于 5-28 11:32:39 | 显示全部楼层
需要校准的,理由是,当压力不够时,会对施工质量、速度等产生影响。
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

2930

积分

硕士

积分
2930
发表于 5-28 14:46:50 | 显示全部楼层
咨询一位专家,解释是:氧气、乙炔用压力表主要是查看气体余量,气体越用越少不存在安全隐患,因此可作为C类设备管理。
回复

使用道具 举报

发表于 5-28 16:23:58 | 显示全部楼层
Capture.JPG 7 t( B. M* J1 X+ \8 h& ~% C
请问:使用单位如何保证满足TSG_R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》6.7气瓶及气体使用的安全规定之6.7.1基本要求-(4)有关气瓶内剩余压力的安全管理控制要求?2 b! v, ^, R" U
回复

使用道具 举报

106

主题

5163

回帖

6万

积分

博士

积分
62691
 楼主| 发表于 5-29 08:23:30 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2018-5-28 16:23. t' s, I6 C0 Q9 v6 b, y1 D$ M
请问:使用单位如何保证满足TSG_R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》6.7气瓶及气体使用的安全规定之6.7.1 ...
6 G" z' S' l' m4 \
哦,这里是对有倒灌情况下的要求。如:一些化工厂要将气瓶里的气体通向反应釜进行反应,此时化合物有可能倒灌进气瓶而引起爆炸。这种情况下要采取装止回阀等措施,防止倒灌。气瓶也要求保持半公斤压力。但焊接用的气瓶没有倒灌这个问题,保持点正压力,是为了不让气体放得精光,导致空气进入气瓶,这样再灌气时会影响气体的质量,与安全无关,也没有要求一定要有半公斤这个要求。表上看到有点压力就行。日常生活中的煤气罐的使用都是常常用得一点气都没有了才去灌气。
回复

使用道具 举报

发表于 5-29 08:52:34 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2018-5-29 08:238 c3 g0 P) r- {! C# @
哦,这里是对有倒灌情况下的要求。如:一些化工厂要将气瓶里的气体通向反应釜进行反应,此时化合物有可能 ...
/ a: \% L3 p0 Q2 A) |6 h7 n9 v
这个气瓶内剩余压力的要求与安全管理有没有关系?
: r( h  p; Z- Q3 C表上看到有点压力就行,压力表如果失准,对气瓶安全使用有没有影响?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118737

Medal No.10

QQ
发表于 5-29 09:43:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 5-29 10:58:46 | 显示全部楼层
气瓶的压力表应该由供方负责检定。
回复

使用道具 举报

发表于 5-29 10:58:52 | 显示全部楼层
气瓶的压力表应该由供方负责检定。

点评

气瓶由供方负责安检事宜,是供方的财产。压力表不是供方的  发表于 5-29 13:47
回复

使用道具 举报

发表于 5-29 12:47:35 | 显示全部楼层
《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》(1991年8月6日国家技术监督局 ,技监局量发[1991]374号) 第25项对压力表实施周期检定的规定是:
! B5 R0 E+ U$ f+ g* }! `用于安全防护的压力表:$ n4 H6 N! D# I& D
1、锅炉主气缸和给水压力部位的测量;
9 U5 U8 \2 p" ]0 {( ?( ~9 K  l2、固定式空压机风仓及总管压力的测量;
6 h/ `4 `9 ]9 n+ q) q+ B) x0 g3、发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
- j  `- P7 R: V: Y: P4、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
8 M* c5 [' v. N5、带报警装置压力的测量;/ W: M3 ]; ^. `( q/ Y
6、密封增压容器压力的测量;
9 q) _( f. k2 ?9 ?4 i# K; {7、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)
( l  q% }' N8 i% c用于安全防护的氧气压力表:
2 D5 ]. S. }# x' G+ x0 ~. S& O1、在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量;5 S! Z- L# ]% O# d2 ~. E( M' u, L
2、在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量。) D2 a# Z1 U! s6 B. V* {
用于医疗卫生:医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。
* Q5 @; n# i( M/ k$ i# r+ V( A1 U& O7 D9 E
凡是符合上述使用用途范围的压力表,应纳入强制周期检定控制。不在上述使用用途范围的压力表,目前似乎没有强制规定必须周期检定。

点评

没有包含用于焊接的氧气瓶等压力表,只有“在灌装氧气瓶过程中.....”这个过程在供方,也不是焊接时采永的那块表  发表于 5-29 13:44
回复

使用道具 举报

4

主题

218

回帖

1304

积分

硕士

积分
1304
发表于 5-29 16:47:11 | 显示全部楼层
见过氧炔瓶,没仔细看过
回复

使用道具 举报

106

主题

5163

回帖

6万

积分

博士

积分
62691
 楼主| 发表于 6-1 10:44:20 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2018-5-29 12:47
7 k. t  k; |8 k《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》(1991年8月6日国家技术监督局 ,技监局量发[1991]374号 ...
8 p( {: t# Q- _9 b5 A
有一个情况,已经确定为不属于特种设备的压力容器(如容积只有30升),其安全阀及压力表是否一定要送检(指的是强检),这个问题烦一剑老师考究一下
回复

使用道具 举报

发表于 6-1 17:33:45 | 显示全部楼层
牛角尖 发表于 2018-6-1 10:441 e3 p" l4 i. Y' y% y9 z
有一个情况,已经确定为不属于特种设备的压力容器(如容积只有30升),其安全阀及压力表是否一定要送检( ...

1 D3 R$ B  V$ n) ~6 P* M没有疑问,简单压力容器上的安全阀和压力表应该纳入周期强检。
回复

使用道具 举报

106

主题

5163

回帖

6万

积分

博士

积分
62691
 楼主| 发表于 6-1 22:26:49 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2018-6-1 17:33
, T( P' A! X( b$ B1 ^没有疑问,简单压力容器上的安全阀和压力表应该纳入周期强检。
, g8 B) Z) `0 y* t6 d- E. \) U2 x
“TSGR003-2007 简单压力容器安全技术检查规程”,  现已作废,已被 “TSG21-2016固定式压力容器安全技术监察规程”取代。对于安全技术监察对象来说,意味着已经不存在“简单压力容器”一说。 统一按照TSG21-2016 界定是否属于特种设备。但简单压力容器作为一种容器产品仍然存在,相应的“NB/ T 47052-2016 简单压力容器”产品标准仍然有效。没有被“GB150-2011 压力容器”标准 替代。- {2 ^8 `, c+ p2 m$ S( B
原帖的例子是 。例如内径只有180毫米的容器。总容积小于30升等这样的一些压力容器是不属于特种设备的   其安全阀及压力表是否送检?

点评

已经不存在“简单压力容器”一说了?去看看TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》3.3.2 压力容器 之(8)讲的是什么?TSG 21-2016 能否定TSG 08-2017 么?  发表于 10-24 23:43
更正 意味着已经不存在“压力容器”一说 -----意味着已经不存在“简单压力容器”一说  发表于 6-2 09:16
回复

使用道具 举报

2

主题

5

回帖

214

积分

中学生

积分
214
发表于 6-28 08:47:17 | 显示全部楼层
应该需要检的,牛角尖及一剑封喉两位老师讲的到位,从法律法规的角度来看,非强制类检验。但乙炔瓶和氧气瓶又有所区别,乙炔气体不易被压缩,且结构不稳定,所以需要溶解到丙酮中进行压缩冲罐。所以乙炔瓶中有丙酮和乙炔,使用的最低压力为不得低于0.4MPA,目的是怕空气进入瓶中或丙酮出来。如果发生了上面两种情况的话,会对灌冲工作造成安全隐患,爆炸。但实际中企业充装的时候都是使用的自己的气瓶,那么如果使用的时候压力表不准,所以会造成充装爆炸问题。从这个角度来说,是不是应该检呢?也请各位老师指正。

点评

这是内行  发表于 6-28 08:52
回复

使用道具 举报

1

主题

5

回帖

209

积分

中学生

积分
209
发表于 10-24 09:28:00 | 显示全部楼层
我以前在工厂呆过,氧气乙炔的压力表,我们以前都要检,而且都强制检。并且在施工中,氧气和乙炔要分开放置一定的距离,并且乙炔瓶要平放,不能竖放、氧气瓶要设置放倾倒装置,还有我见过在作业过程中回火燃爆的情况。回火就是外界气压大于瓶类气压,这个比较危险。以上是我的一点经验,不知道有没有理论依据。
回复

使用道具 举报

0

主题

73

回帖

3818

积分

博士

积分
3818

Medal No.1

QQ
发表于 10-25 08:25:52 | 显示全部楼层
氧气乙炔压力表属于強检范围,这个我们公司执行很多年了,当初也多方论证了很多次。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

56

积分

小学生

积分
56
发表于 8-27 19:15:18 | 显示全部楼层
苏勇 发表于 2018-10-24 09:28* \1 e, z2 K7 {0 M" R
我以前在工厂呆过,氧气乙炔的压力表,我们以前都要检,而且都强制检。并且在施工中,氧气和乙炔要分开放置 ...

+ G) n" _- \/ Y并且乙炔瓶要平放,不能竖放、氧气瓶要设置放倾倒装置' i/ p1 Y4 o& \. m- O; g# L
呵呵哒,你这个超级大坑货,我信你个鬼话,你个死孩子坏得很!
回复

使用道具 举报

9

主题

143

回帖

5628

积分

博士

积分
5628
发表于 8-29 08:26:20 | 显示全部楼层
压力表必须强检。否则在使用过程中,怎么保证瓶内的压力不小于0.05MPa.
回复

使用道具 举报

5

主题

22

回帖

5555

积分

博士

积分
5555
发表于 9-4 09:32:28 | 显示全部楼层
苏勇 发表于 2018-10-24 09:287 a5 L( u; F* D
我以前在工厂呆过,氧气乙炔的压力表,我们以前都要检,而且都强制检。并且在施工中,氧气和乙炔要分开放置 ...
4 X7 G: x; C- V4 F. V
"乙炔瓶要平放,不能竖放"这是错误的。请学习GB34525-2017或GB26164.1-2010的14.4
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118737

Medal No.10

QQ
发表于 9-4 10:28:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 6-17 02:37

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表