发表于 11-10 10:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
11月份判标第二题的大概描述:2020年9月20日到混凝土浇筑现场审核,查见该工程浇筑日期是2020年9月10日,但是现场没有留存与浇筑相同条件的试块。
% k4 Z, r5 T4 b& F2 d8 s请教各位老师, 这题应该判哪个条款?
) s) i! E& a% ^. ^4 R  q* U1 K$ _* w# w. m, Y2 K" ~0 p
( ?6 z0 s7 b8 E+ v9 v

点评

是QMS还是50430标准?  发表于 11-10 11:01

5

主题

10

回帖

477

积分

中学生

积分
477
 楼主| 发表于 11-10 11:12:44 | 显示全部楼层
你好老师,是50430
回复

使用道具 举报

3

主题

18

回帖

996

积分

学士

积分
996
发表于 11-10 12:33:53 | 显示全部楼层
我答的是11.3.1。留存试块是为了检验验收混凝土质量的,没有留试块,说明没有检验验收,不知道对不对
回复

使用道具 举报

55

主题

6232

回帖

2万

积分

博士

积分
21685
发表于 11-10 13:45:31 | 显示全部楼层
心蓝 发表于 2020-11-10 12:338 ]! H8 R* i9 s  U6 c+ l( g5 p
我答的是11.3.1。留存试块是为了检验验收混凝土质量的,没有留试块,说明没有检验验收,不知道对不对
4 k6 a" V1 |! q4 E% V
试块(同块)系混凝土质量检查的样品,没有它就没法检验现场浇注混凝土的质量。# h0 ]# f: Z1 T# `+ i7 \; g+ D
可能判50430的11.2“检查”11.2.1比较合适吧?
回复

使用道具 举报

3

主题

18

回帖

996

积分

学士

积分
996
发表于 11-10 14:07:27 | 显示全部楼层
幼儿园 发表于 2020-11-10 13:45
+ ?- t5 ]/ P9 h: r. ?# ~3 f$ y/ w试块(同块)系混凝土质量检查的样品,没有它就没法检验现场浇注混凝土的质量。" k; u7 t1 W3 i3 g$ v& H
可能判50430的11.2“检查 ...
! {$ e7 r: m+ ]
有道理,那我这题要丢分了
回复

使用道具 举报

5

主题

10

回帖

477

积分

中学生

积分
477
 楼主| 发表于 11-10 14:33:59 | 显示全部楼层
有道理,但我判的是10.5.1 看来也错了,理解成没有按照要求进行施工控制了
回复

使用道具 举报

18

主题

46

回帖

1949

积分

硕士

积分
1949

Medal No.1

QQ
发表于 11-12 23:30:23 | 显示全部楼层
判标10.5.2可以吗?留存浇筑条件相关的试块是不是特殊过程确认的要求?
回复

使用道具 举报

55

主题

6232

回帖

2万

积分

博士

积分
21685
发表于 11-13 10:59:40 | 显示全部楼层
穆静渤 发表于 2020-11-12 23:30
+ w. s' H8 |- @% t: u1 [判标10.5.2可以吗?留存浇筑条件相关的试块是不是特殊过程确认的要求?
7 I# j" v$ R4 Y+ F* S% e
留存浇筑条件相关的试块,这是做日常施工质量检验所需的样品,不能代替对特殊过程的确认。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

122

积分

小学生

积分
122
发表于 11-13 13:57:20 | 显示全部楼层
个人认为,如果是没有策划而没留试块应判11.1.2。有策划而没留应判11.2,只有在未经验收或验收不合格时判11.3.1
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

122

积分

小学生

积分
122
发表于 11-13 14:17:26 | 显示全部楼层
随遇而安·sui 发表于 2020-11-13 13:57" ^' x5 n$ l! `( F
个人认为,如果是没有策划而没留试块应判11.1.2。有策划而没留应判11.2,只有在未经验收或验收不合格时判11 ...

6 c  P  x# s4 \) R% X不合格有转入下一道工序时判11.3.1
回复

使用道具 举报

0

主题

7

回帖

167

积分

网校学员

积分
167
发表于 11-22 20:02:05 | 显示全部楼层
穆静渤 发表于 2020-11-12 23:30
9 t6 B( i9 D; w% c判标10.5.2可以吗?留存浇筑条件相关的试块是不是特殊过程确认的要求?
' [( y1 E4 W3 `5 \: }
如果不是大体积砼,很难说是特殊过程
回复

使用道具 举报

0

主题

7

回帖

167

积分

网校学员

积分
167
发表于 11-22 20:08:36 | 显示全部楼层
40332803 发表于 2020-11-10 14:33" q' R" a' ?1 a9 v
有道理,但我判的是10.5.1 看来也错了,理解成没有按照要求进行施工控制了
" j* W- e4 c" F! a" h& E$ o" A  d) J
不知道你提供的题干是否正确,如果去掉浇注两个字,只是同条件试块,我觉得应该是10.5.1。同条件试块和标养室试块是有区别的啊,它更重要的作用应该是对过程环境(温、湿度、养护等)是否合适的判断