在一个氮气仓库中,审核员看到一个氧气侦测装置电源被关掉。仓库主管说,这个设备从安装以来由于经常误报,很闹,就把他关掉了,大家长期在这里工作也没有什么不适感觉。
+ z) v2 _' K( H3 O2 [. L
0 {1 T E1 N9 u" }5 @. f1 h! a/ L& o- ]1 f4 J* Y
% ~* J3 T2 ?( y: ~' H5 b: b
; b, u2 F4 n0 f ~ w/ H
$ Q) a+ g/ \' `1 H5 L" o
0 a# U; z: z f( u) O0 d6 P请大家辩论下, M: g. A& @8 j! `: H
|
结束时间: 2015-5-11 10:53
正方观点 (1)
从设计安装开始就一直误报,不符合:4.3.1“危险源辨识和风险评价程序应考虑:对工作区域、过程、装置、机器和(或)设别、运行程序和工作组织的设计,包括对人的能力的适应性”
|
|
VS |
|
反方观点 (11)
审核员只看到氧气侦测装置被关掉,其他都是主管口说,没证据。不符合GB/28001-2011中4.4.6“对于这些运行和活动,组织应实施并保持a)适合组织及其活动的运行控制措施”
|