找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 1731|回复: 11

判标,我区分不开

[复制链接]

21

主题

35

回帖

314

积分

中学生

积分
314
发表于 12-22 17:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
A库房的保管条件达不到要求    7.5.5
, I! _2 E2 K3 C. n9 e5 [0 W. uA超市装鲜奶的冰柜,看不见温度7.5.1的哪一条: @5 V- d+ d6 d) i  ?% S7 P
B技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况4.2.3的哪一条- I/ M5 Y! u4 a
B质检部收集法律法规  7.2.1
( t, V. |  n  U2 w2 E; j* V! B& I; _2 W" p2 k* q) }8 m1 O
* m5 c. w7 T$ o0 }1 F  p5 i7 w5 J8 @
质量管理体系业绩的测量包括对顾客满意度的测量。F)这个怎么错了

1

主题

33

回帖

266

积分

中学生

积分
266
发表于 12-22 20:18:29 | 显示全部楼层
包括对顾客满意的测量,不是满意度的测量。
回复

使用道具 举报

2

主题

11

回帖

408

积分

中学生

积分
408
发表于 12-22 21:03:01 | 显示全部楼层
超市装鲜奶的冰柜,看不见温度   判8.2.3
6 ]  n! b& ]; d0 m( F7 Y, L! F0 R/ K鲜奶既然已经装进了冰柜,说明已经冷藏,只是不能判断是否达到要求,所以这个过程的有效性不好判断。
2 J; z- H) I: L我不清楚为什么不判7.6
回复

使用道具 举报

6

主题

54

回帖

1038

积分

硕士

积分
1038
发表于 12-23 10:34:07 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求____如果達不要求的"保管條件"是指如洁淨度/溫濕度/防靜電等則判6.4;若是指防護條件則7.5.5
; h! A0 r$ }2 T0 ?) fA超市装鲜奶的冰柜,看不见温度___7.6說明有測量裝置,只是看不見溫度;監視儀器有問題;
# G) x# a5 z. C- O' YB技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况----4.2.3$ V6 I( F1 e/ r  c. f: O) M
B质检部收集法律法规  7.2.1
回复

使用道具 举报

发表于 12-23 10:46:45 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求    6.36 d9 a$ @3 i; Z9 A; N/ X% R& i4 E
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.1( O8 O1 _7 L( Q  [
B技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况4.2.3" ]1 w% Z+ [. h+ m
B质检部收集法律法规  7.2.1
回复

使用道具 举报

0

主题

25

回帖

285

积分

中学生

积分
285
发表于 12-23 13:22:47 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求    7.5.55 ~5 Z9 d' ^! O! a; c0 K
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.1
: f, D  Y5 s' \0 Q8 ^& |! [B技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况7.3.7$ W% D2 g. ?. j# L, P  ^6 P/ X
B质检部收集法律法规  4.2.3
回复

使用道具 举报

0

主题

14

回帖

114

积分

小学生

积分
114
QQ
发表于 12-24 21:50:01 | 显示全部楼层
同意SUNNY老师的意见。
回复

使用道具 举报

发表于 11-7 00:30:36 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求    6.3
1 ^# i% n! d, p0 ~' L, sA超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.1
+ n* ?1 p. }$ J8 b# c  }' Y/ V8 cB技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况4.2.38 l, y* R* J, Q) v' r
B质检部收集法律法规  7.2.1
回复

使用道具 举报

发表于 11-7 16:39:15 | 显示全部楼层
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.15 u, U6 L; X7 x, A, q
我认为不存在不符合。首先是有没有温度测量设施,如果有温度测量和控制设施,那么说明过程是受控的。如果没有温度测量设施(6.3),或者虽然有,但没有进行监视和测量(8.2.3),则存在不符合,如果温度测量设施没有按规定周检,则是7.6。如果没有温度监控的要求,则7.5.1
回复

使用道具 举报

0

主题

36

回帖

260

积分

中学生

积分
260
发表于 11-8 21:11:20 | 显示全部楼层
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度  7.5.1d
回复

使用道具 举报

0

主题

36

回帖

260

积分

中学生

积分
260
发表于 11-8 21:16:06 | 显示全部楼层
B技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况的7.3.2b哪一条
5 J. g0 b( T8 f, ~B质检部收集法律法规  7.1
回复

使用道具 举报

60

主题

845

回帖

9521

积分

博士

积分
9521
QQ
发表于 3-6 08:39:36 | 显示全部楼层
A库房的保管条件达不到要求--判6.3,保管条件达不到一定就是产品得不到防护吗?未必吧;题目根本就没涉及到产品,所以不判755;/ _1 ^6 J6 _3 z1 h8 ^8 C5 o
A超市装鲜奶的冰柜,看不见温度---如果鲜奶确定需要监视的话,我认为判751d,冰柜看不见温度就是冰柜的不对!
: ~1 r5 Q! N# }, t- @4 k' J* jB技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况--4.2.3f,显然是追踪外来文件
# y! t: q% B* P2 cB质检部收集法律法规--注意7.2.1说的是产品的法律法规,而题目的法律法规未必仅限于产品吧,所以我判423f
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 6-18 22:03

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表