找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2454|回复: 7

公司饮用水供水系统的管理

[复制链接]
发表于 2012-11-30 11:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
公司有一个饮用水蓄水池,用于储存从自来水公司管线入水,并使用加压系统供到各用水点。3 \% f& i1 q: }+ H
以前每年对水池进行清洗消毒一次,并检验水质。但目前没有查到有效的控制要求。3 {" b5 G' l0 [, U2 r
请问我公司这种情况属于二次加压吗?
9 k5 n; |( e" Q0 r/ _% u/ b

二次供水工程技术规程2010.doc

191.5 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 贡献值 -1 个

发表于 2012-11-30 12:15:30 | 显示全部楼层
属于二次供水,每年都要检验水质
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-30 13:04:05 | 显示全部楼层
emeipengxu 发表于 2012-11-30 12:15
8 D  \4 ~2 }( l/ v属于二次供水,每年都要检验水质

8 ~3 }& \! W5 Q) x7 e但规程要求每年进行两次检验,且要求有相应的消毒设施等,我公司都没有,BSI审核多年了,也没有提出问题?

点评

哪个规程?这次谁又提出异议了?  发表于 2012-11-30 21:13
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-1 06:33:09 | 显示全部楼层
人家没有审核出来,不等于你没有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-1 08:05:49 | 显示全部楼层
询问一下,这是属于EMS还是OHSMS问题?不清楚。
; K5 R. p0 K, u, A  u( p$ N4 I先下载楼主提供的CJJ140-2010标准学习一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-3 10:04:54 | 显示全部楼层
学为考试 发表于 2012-12-1 08:05
6 ?- B# H0 ]8 n) O8 B) {询问一下,这是属于EMS还是OHSMS问题?不清楚。
; P6 C" b9 n0 v( ~6 I先下载楼主提供的CJJ140-2010标准学习一下。
6 O. _+ T# e$ H6 \
OHSAS
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 10:29:22 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主提供的资料!
回复

使用道具 举报

10

主题

634

回帖

7692

积分

博士

积分
7692
发表于 2012-12-3 12:40:54 | 显示全部楼层
底线是国家、行业的标准规范,,不是内部规定。。先看国家、行业标准是如何规定的,如果是一次,你可以做两次,如果是两次,你做一次就不合格。有些审核员也不懂标准。规范
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2025-9-18 17:10

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表