对高压电力变压器进行出厂检验时,用高压试验器做耐压试验,最大电压达到100KV,审核员查监视和测量仪器的控制时,要求抽查该试验器的检定或校准证书。计量室主任说“有,每次我们都把表头拆下来送去检定”,随后拿来该表头的检定证书,审核员看了均在有效期内。
( @4 u9 K: B2 g
; t3 Y' | G& |! l0 a0 a3 V! s( B4 O$ @* h( M( U, F
参考答案:不符合7.6“a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证)。”; W- n9 D8 W3 [
- [% \! i, j. ]9 l( }不符合事实:在审查高压电力变压器的监视和测量仪器的控制时,计量室用于高压变压器出厂检验用的高压试验器,只对变压测试器的表头拆下送检。! I" A' S0 B& P3 q8 |7 J0 \0 b) f
/ O! x2 Y: F2 |5 C/ W# H6 Y3 ^/ B
大家发表下你们的意见! |
|