某工厂综合楼建筑面积3480平方米。总长41.3米,总宽13.4米,高27.65米,6层现浇框架结构,首层层高为8.5米,其余为4米,采用梁式满堂钢筋混凝土基础。在浇筑9米跨度二层肋梁楼板时,因摸板的支撑系统失稳,使二层楼板全部倒塌,造成3人死亡,12人轻伤的事故。事故发生后,有关单位立即成立调查小组,对事故的情况进行调查,发现该框架支模没有按规定要求的“支架的立柱或桁架必须用撑拉构件固定,确保其稳定”来制作,整个支架没有一道剪刀支撑。施工人员凭经验办事,事先没有施工设计方案,没有技术交底,质量管理人员发现大梁移位时,没有给予足够的重视,没有采取可靠有效措施。# P; x9 i" r' w, K: V; T
问题:8 ]& C9 a6 d. [, _
(1)造成工程质量事故可能的原因有哪些?分析该工程质量事故发生的原因? 0 C8 Q& w. {' J9 x9 w u- a
(2)依据事故损失的严重程度,工程质量事故可分为娜三类?该事故属于哪一类?为什么?
2 n$ L6 j' v2 c( o/ c. O(3)对该质量事故的调查报告的主要内容是什么?