  场景1、 某公司A租赁园区厂房开公司,厂房是一个个小区间,有一条走廊,走廊有3个门,分别属于A、B、C3个公司.园区和物业公司签定合同负责园区的消防设施(含灭火器)的巡查、检查,维护等管理工作。入园企业分别按园区要求办理了有关消防设施方面的手续事宜。
有下面2种情况:
1、发现走廊靠近A公司处的灭火器箱里有一只灭火器失效
2、发现A公司工作区域内灭火器箱里有一只灭火器失效
上面2种情况,如果是审核A公司,是否分别存在不符合,如果是审核物业公司,是否分别存在不符合
场景2、某学校A与保安公司签订保安合同,保安公司负责消防设施的日常维护、巡查等管理工作
   审核该学校时QES体系,发现一处存放灭火器的的地方堆满了杂物。影响使用,审核组提出要开具不符合整改,校方说,我们所有的有关消防设施管理方面的事,都是外包给了保安公司的,并出示了合同。有问题是保安公司的事,我们不存在不符合。校方的说法是否正确?为什么?
1 |) k# j( i$ |# n3 v' f; p
( S1 ?: v9 _5 _
! S  I! W4 Z# K4 I+ i4 ^7 w

0

主题

1

回帖

85

积分

小学生

积分
85
发表于 2-25 10:56:48 | 显示全部楼层
审核A公司:发现走廊靠近A公司处的灭火器箱里有一只灭火器失效:不符合:A公司有责任确保其工作区域及附近的消防设施处于可用状态。尽管灭火器位于公共走廊,但靠近A公司,A公司应主动报告或处理。
; ^( {2 N6 b$ b6 b6 @" _0 T9 y发现A公司工作区域内灭火器箱里有一只灭火器失效:不符合:A公司需确保其工作区域内的消防设施完好,失效的灭火器表明其未履行这一责任。( d  k0 [1 a) }! l/ j
审核物业公司:发现走廊靠近A公司处的灭火器箱里有一只灭火器失效:不符合:物业公司负责整个园区的消防设施维护,失效的灭火器表明其未履行合同义务。8 o- V! C0 g0 C$ n
发现A公司工作区域内灭火器箱里有一只灭火器失效:不符合:物业公司有责任确保所有消防设施的正常运作,包括企业工作区域内的灭火器。
: L! A2 a  n) ]/ \, i不正确:虽然学校将消防设施管理外包给保安公司,但学校作为责任主体,仍需对外包服务进行监督,确保消防设施符合要求。杂物堆积影响灭火器使用,表明学校未有效监督外包服务,因此学校存在不符合项。
% K& f) l6 o! ?5 _8 J' ~' J8 w& {7 V8 g# E8 g
总结; r/ D! q+ d  x( s0 C) ]8 n
场景1:A公司和物业公司在两种情况下均存在不符合项。& A* S. f2 R+ R" C  L# j3 |
# G3 t- M9 B9 L9 @
场景2:校方的说法不正确,学校仍需对外包服务负责,存在不符合项。