找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 17407|回复: 5

有点小疑问,请教下各位大神

[复制链接]

1

主题

2

回帖

148

积分

小学生

积分
148
发表于 5-11 10:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
本帖最后由 谷歌_mP3SS 于 2020-5-11 10:49 编辑 , j# _  p6 {- |  [

6 v4 b% k, Q2 t1 w; [2 x1 B本人还外行,对这道往年真题的答案有些疑问
7 Y3 l  ]( L$ F: cUPS、发电机都是市电供应的辅助,也就是系统供电的备用方案,为啥在更换UPS时要用发电机做主电源供电,要知道现在市电稳定性是比较好的,况且重要机房都是高压双电源供电,题干的描述情况看来是把市电当空气了,应该机房是不会断电的吧。如果考虑了市电供电,信息安全管理措施是不是要有变化呢
7 r2 H; B4 K; W+ m$ m. V" w3 [5 q
) D4 M, H, {3 \" p5 B
QQ截图20200511103605.jpg

183

主题

983

回帖

3万

积分

博士

积分
32231
发表于 5-11 14:35:45 | 显示全部楼层
谷歌_mP3SS老师提到问题很好。如果按谷歌_mP3SS老师的思路行事,就不会有这个题了。+ V! A, M, {- f
好比有一道题说:夏日某人出行,路遇落雨,无伞,淋成落汤鸡,……。; L& L. ]: E8 `* _  {/ U; u# Q
于是谷歌_mP3SS老师问:大夏天,会经常有雨,他出门怎么不带伞呢,至少要听听天气预报嘛。1 G1 x  }: C1 I5 G# x- R2 b
哈哈!
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

148

积分

小学生

积分
148
 楼主| 发表于 5-11 15:09:53 | 显示全部楼层
楼上老师,我提出这个疑问来是想深入了解下对于机房维护电力供应保障方面还有没有更具体的管理规定,我外行看你的评论也挺外行的。
- n" A9 D9 J' _* I4 p) A做题虽说直接的目的是为了考试,根本上说还是为了掌握技能,出题者可能为了出题而出题,做题的人为了做题而做题。你学的是什么呢
回复

使用道具 举报

2

主题

235

回帖

1万

积分

博士

积分
19573
发表于 5-11 17:56:41 | 显示全部楼层
正常情况:市电---通过UPS---IT设备。: |* C4 T* t. M# i, m
紧急情况:发电机---UPS---IT设备。
2 \! N; X' X$ G题干情况:UPS负载过高,发电机--直供IT,发电机异常,业务中断。7 c0 }, B5 r2 H  D) J

3 o! o. n$ ^' f/ Z这个时候的UPS都已经不起作用了, 还考虑市电干啥?
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

302

积分

中学生

积分
302
发表于 5-11 18:23:11 | 显示全部楼层
市电默认是一直在的,当然,从风险的角度考虑,市电随时可能会停电。所以必须在市电和IT设备之间,随时还有一层保护。
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

148

积分

小学生

积分
148
 楼主| 发表于 5-12 10:19:55 | 显示全部楼层
感谢楼上两位老师,综合你们的意见理解,题干仅仅是设置了一种极端情况市电停掉了才必须用发电机带UPS或者发电机直供IT核心设备,否则ups旁路后应该是市电直供IT核心设备才是,在这样的场景下考察我们该如何管理和相关控制措施,是否正解。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 9-13 20:06

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表