审核员在某公司计算机机房审核时,遇到机房技术人员以及管理人员在忙于解决供电. @: @% p# B! R' x! l; U" B# A' Y
线路故障造成的业务系统服务器运行中断的问题,审核员观察到,当技术人员准备将供电) p6 n$ {9 j" I( b# x+ z% v
切换到UPS电池组供电时,发现该电池组不能正常启动、输出,而另一组备份电池组也不知
0 j- B& @# u W1 I' F% Y2 @道什么时候坏了,于是管理人员决定到邻近公司与其协商看能否连接他们的备用电机,先) B9 O3 _" N V" r; p: f, V, ?
解决应急问题。审核员问到上一次检查电池组是什么时候,技术人员回答说,从购买到现
& ^4 `$ X5 o6 [' ~4 e2 R在很多年了,从来没有管过,这些电池组都是从最好的厂家买的,想不到会是坏的。