审核员在某公司计算机机房审核时,遇到机房技术人员以及管理人员在忙于解决供电
m$ ^, D' m9 Y& ^) m0 }' g线路故障造成的业务系统服务器运行中断的问题,审核员观察到,当技术人员准备将供电
4 v) j5 R8 V( q$ M) E4 m, f# V; y& Q切换到UPS电池组供电时,发现该电池组不能正常启动、输出,而另一组备份电池组也不知" `% F* [7 E. {
道什么时候坏了,于是管理人员决定到邻近公司与其协商看能否连接他们的备用电机,先
N' L2 O9 ], ]: `7 L解决应急问题。审核员问到上一次检查电池组是什么时候,技术人员回答说,从购买到现, l# q- y5 n1 B4 p' |5 C! a3 d( d
在很多年了,从来没有管过,这些电池组都是从最好的厂家买的,想不到会是坏的。0 E6 J0 P1 ^: m$ s5 z1 j
|
|