马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
为什么不可以用塑料桶装汽油?
5 s( K+ D3 [. [$ [2 |5 \% r% g+ E* g! _/ T' M! [
2017-12-06 居安咨询 唐彬 健康安全环保小助手
# G1 |* `3 V; r; ~3 D+ L: J+ r. b9 w& M& T0 M. q2 B8 A
塑料桶能否用于易燃物料(比如汽油),有点经验的人都知道不能。但为啥不能,以及是否完全不能,许多人就没有那么清楚了。( d$ O) \0 l8 F' B, v. j1 r* \3 d5 _
那么涂有防静电涂层的塑料桶是否能装易燃物料呢?答案就模糊了。
+ e9 G; t [5 j# A以下是居安咨询总经理唐彬总结的塑料桶静电知识。* X+ z! Q3 w9 I6 h& V2 z
1 k& a) b- _! z# S5 u, u1.普通塑料桶在盛装易燃液体时的静电危害分析& S) v) N- _, Y) l' l* [
! k) l* i4 r$ ?! ]/ y! C7 r危害1:普通塑料桶在与外界接触摩擦,尤其是可移动塑料桶在搬运过程中,在外表面积聚静电荷,在静电积累到一定的程度,可能会产生刷型发电, 刷型放电的能量最大可达10mj, 假如这个刷型放电正好在罐口附近,则可能会点燃从罐口散发出的易燃蒸汽,回火导致罐内闪爆;
+ r) k6 R7 A4 h0 w危害2:在往桶内充装液体时, 由于液体在充装过程中与充装管壁摩擦,会把静电带入桶内, 桶内静电积累,液体可能会与导体间发生刷型放电,刷型放电会点燃桶内的易燃蒸汽云,造成桶内闪爆。
" y4 p9 |8 c( j7 y5 e$ H2 C, v7 j/ _# h/ P; ]. f
2. 塑料桶是否可以盛装易燃液体 \$ N) O0 v. K2 R1 d4 L. n
# `5 k; g* [7 a0 \7 Z
根据GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.6.2的规定:不应使用绝缘性容器加注汽油,煤油等。 那我们在超市里为啥还能看到塑料桶盛装高度白酒呢?笔者认为,静电的危害主要取决于静电释放能量的大小,而小容积的塑料桶,由于面积和体积小,上面积累的电荷,即使放电,也不足以点燃易燃蒸汽。但究竟允许盛装多大呢? 笔者查阅了美国消法协会标准NFPA30-2008《Flammable and Combustible Liquid Code》表9.4.3, 描述如下:
P7 q5 n7 e7 W, H" N! ^. f6 zIA 级液体:5升
8 [# H" {/ D$ J5 ]5 |9 }- QIB 级液体:20升
2 k1 f: x3 ~: X7 mIC 级液体:20升/ Y% U1 h( ^! S/ G- u
II 级液体:450升& {6 k7 l! p) t' M
III A 级液体:450升
1 X# f1 y# M" R( O3 pIII B 级:没有限制; F8 [! e2 k( _) b6 U
易燃与可燃液体的NFPA分类如下:' P* h6 j/ m! X- p& @& s/ f7 Y$ ?
可燃液体(Combustible Liquid):闭杯闪点大于或等于37.8℃(100°F)的液体。6 J9 p# o0 l; ` I3 l5 R$ f3 {* e: L
可燃液体可分为以下类别:# f( a, e* g# H9 O3 c- l) x9 R, p# T
II级液体包括闪点大于或等于37.8℃(100°F),小于60℃(140°F)的液体。
! U0 D8 ^ x0 P% f* t& [# K# NIIIA级液体包括闪点大于或等于60℃(140°F),小于93℃(200°F)的液体。& k* ^8 x3 K2 C8 ~: o. l- Q U# l/ ?
IIIB级液体包括闪点大于或等于93℃(200°F)的液体。% d5 i" ?8 e4 C7 J, b5 J4 [, {
易燃液体(Flammable Liquid): 闭杯闪点低于37.8℃(100°F)在37.8℃(100°F)下蒸气压力不超过275710Pa(40psia)的液体。也称为I级液体。0 {- }2 A& ~/ t" I. ]+ _
I级液体可分为以下类别:7 M0 t, s7 k, a4 B
IA级液体包括闪点低于22.8℃(73°F)、沸点低于37.8℃(100°F)的液体。
3 o" F# G2 A3 [, R# _/ cIB级液体包括闪点低于22.8℃(73°F)、沸点大于或等于37.8℃(100°F)的液体。
7 m" V5 V0 e/ p+ BIC级液体包括闪点大于22.8℃(73°F)而低于37.8℃(100°F)的液体。' N5 g+ t, X+ I$ _( L+ i
结论:塑料桶可以盛装一定容积的易燃液体,超过上述限制值则不可以。(注意:按照GB30000.7-2013标准,中国易燃液体的闪点值, 与美国消防协会NFPA的非常接近)
8 t3 p# S; s- s( ]6 Q- ~) j9 B, [0 N8 W, @$ t
3. 防静电塑料桶 5 |. [7 B. h( ?/ y4 l6 ?
2 p+ a$ W) [- u# M4 X: B- t塑料桶有自己的优点,尤其是塑料吨桶也叫塑料IBC 桶(Intermediate Bulk Container)方便运输与叠放,越来越得到广泛应用。 为了克服塑料桶的静电问题, 现在有防静电桶。 所谓防静电, 笔者目前查到的资料是外表面涂有防静电涂层。对于有静电涂层的塑料桶, 可以用于盛装易燃物料。但由于内部电荷无法通过筒体本身导出, 应此在充装易燃液体时, 需要注意以下问题:
3 Q# j9 Q( u; A a. 核对表面桶表面电阻率是否小于1011Ω(依据NFPA77),以保证表面电荷及时消散;$ ~$ I, I$ T2 J6 M6 @
b. 使用金属液下管充装(注意不能挂壁充装 否则容易导致刷型放电);
3 }7 ]8 D8 A f! o/ k/ ~/ o c. 金属管应接地,假如使用IBC 导静电罐,则金属管与IBC 金属框架跨接,金属框架接地: R- e5 `$ l" y; Z- u9 T) m
d. 充装速度在1m/s(IE C标准在2m/s)以内
' z+ g$ d3 S Z9 e/ G. s e. 对于低电导率液体(电导率小于104pS/m,例如甲苯,苯,正己烷等), 由于插入管与液体接触的表面积过小,不能有效导出液体里的静电荷(NFPA77的要求导电体面积与液体体积比是500cm/m3)应此不建议充装低电导率液体,假如非要使用, 可以考虑在氮封条件下使用。 7 W/ E1 Z9 X, ?0 p
备注:笔者通过电话了解到国内有些IBC 塑料桶厂家, 说他们的桶在注塑成型时,添加了到静电剂。 但没有测过体积电阻率。 假如有用户想用这样的桶充装易燃液体, 则建议核实这样的桶的体积电阻率应小于1010Ω(依据NFPA77)。
3 ^' v" r( |- j7 |0 `# d
# [2 C. m. G; M9 K' p4.结论 & J* N" Z; ]9 R& J# l
8 R0 S+ W, g: s& S! _
1. 非防静电桶,可以盛一定的易燃物料, 但体积受到限制;* P& r" {( X P
2. 防静电桶,可以盛装高电导率易燃液体;
. Y$ Q( A1 z4 }1 Q3. 需核实防静电桶的防静电能力。& z* [4 j3 H* z/ {; C
来源:过程安全管理' q0 a0 b9 L" J( Z' j
3 @ ]* y, j o$ j6 C% i N% q6 M |
|