某超市在居民区建设一连锁店的机电安装工程,业主通过招标,由具有机电安装工程总承包一级资质的 A 单位承接 ...* G( A* D: O; u' `4 S9 n1 N8 a
golf1000 发表于 2010-10-25 20:25
+ O" D' m/ L7 D2 D
$ a; V; p3 }' W参考答案:( \4 ~$ ]1 l H% B
1)施工组织设计一般以单位工程项目为对象,制冷机房设备安装作为较复杂的分部项目,应编制施工方案,并由 A 施工单位编制包括制冷机房安装在内的施工组织设计。 * J, E9 K5 A) N( p
2)施工单位应在燃气管道安装前,将有关情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门。 7 h, u; F$ q9 W
3)自检前的吹扫、试验由 B 施工单位组织,监理单位参加。燃气管道的吹扫和试验应用压缩空气或氮气,气压试验时应逐步缓慢增加压力,升至试验压力后将压力降至设计压力检验,检验合格后应进行气密性试验,压力降应符合规范要求。 B; b( T7 i( i, k0 d
4)立即停止焊工的作业,并对到期后该焊工施焊的压力管道接头,按有关管理制度检验、处理。 & R; l' R" Z, w& \4 _$ o2 V
5)保修期为二个供冷期,所以工程在保修期内,管道滴水应由 A 施工单位负责组织保修,冷却塔属甲供设备,应由 A 施工单位组织协助修理,费用根据业主与 B 单位所签合同执行。
(1)该项目经理上岗是否恰当?说明理由。不恰当。建筑法规定从事建筑活动的技术人员应取得职业资格证书,并在职业资格证书许可的范围内从事建筑活动。并且此项目经理也没有相关管理经验。2)该工程机电和装饰分包的做法是否恰当?说明理由。不恰当。按照建设工程质量管理条例的规定属于违法分包。3)该工程总包单位管理方案是否合理?说明理由。 不合理。总包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。此外,总包对项目管理的程序,应体现在每一管理过程都有计划、实施、检查、处理的持续改进过程,而不是以包代管。2 d' G% Z) A' R. K) Q
5)保修期为二个供冷期,所以工程在保修期内,管道滴水应由 A 施工单位负责组织保修,冷却塔属甲供设备,应由 A 施工单位组织协助修理,费用根据业主与 B 单位所签合同执行。 2 k8 p9 ?8 g( [ P' e1 F& `这个答案我有点疑问:该工程是业主通过招标与A签订合同,A将压力管道安装分包给 B单位负责供货和安装。那么应该是A与B签订分包合同。那何来费用根据业主与 B 单位所签合同执行呢? ( g' n7 A# T3 g% F6 ^' W