为了满足工程合同的要求,保证质量和进度,在工程造价非常低的情况下,只好减少道路硬化等文明施工的要求,签合同时也未考虑这方面的内容,合同中也没有明确的要求。+ `+ F* h# R+ @
* r" _: ~5 P) f/ k! B5 h6 ^

7 K' ?3 i" H6 d/ g9 F1 e% W- n判7.2.1-2 还是7.2.1-3?文明施工属于发包未明示但应满足的要求  还是属于法律法规的要求 ?  d5 C. \  X( w& m& n
我个人倾向于判7.2.1-3  但是百度了下 貌似答案是7.2.1-2  还有答案判7.2.2    请高人指点
  k( u8 H0 l4 d* [/ R

5

主题

55

回帖

3163

积分

博士

积分
3163
 楼主| 发表于 8-26 16:22:28 | 显示全部楼层
在施工现场质检员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为1.2 MPa
" ]. P# l7 C9 Z. J
  P2 T  E2 Z8 A8 {& k内审员问:“应该试压多长时间,压力多大?”
/ p3 F3 F' }" }6 b; Y' V
# S: g: q4 i. S检验员回答:“试验持续3个小时,压力1.2 MP”3 l- L2 d& w) g: N2 f$ y! k
; N' [8 R: n5 O$ c+ }; l
内审员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是0.9MP(0.6X1.5),持续3个小时,便问“为什么不按照规程的规定压力及持续的时间作试验?” 检验员说:“规程规定的压力太小了,上个月公司开会做了修改,检验科长电话通知我们按照1.2 MP的压力做试验。” 内审员问:“有没有更改规程的文件下发?”! A0 z  N, h/ s6 n
% h: P9 F. ?2 m9 c1 N
检验员说:“大概没来得及发下来吧。”8 A  H% e/ t2 \: i* I) s

' c, ^2 w" U4 C, K" B1 H9 L7 W! ?. ]9 D& U" _' N0 o1 k
这道题 答案判3.5.2--4  可是看题意是文件没有及时更新并下发,和检验员没关系啊  不下发文件 检验员就无法获取最新版本的文件  为什么判3.5.2--4?判3.5.2--2会不会更准确些?
回复

使用道具 举报

发表于 8-26 18:59:41 | 显示全部楼层
文明施工属于法律法规的要求。但道路硬化是安全文明施工的具体做法,一般不体现在合同,属于标准规范要求的。合同不可能规定那么细。合同只能说满足投标书里的法律法规标准就行了。判7.2.1-3
9 S5 D& Y0 F/ D/ N6 H第二道题,我觉得与文件发放管理无关,应判到10.2.5,没有对质量管理策划的结果进行动态管理
回复