找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2242|回复: 2

请教判标题

[复制链接]

5

主题

55

回帖

3163

积分

博士

积分
3163
发表于 8-26 16:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
为了满足工程合同的要求,保证质量和进度,在工程造价非常低的情况下,只好减少道路硬化等文明施工的要求,签合同时也未考虑这方面的内容,合同中也没有明确的要求。$ ], l7 r( u7 X0 ~- t) n& d# t- G: y
( z2 d' O" @: }0 P& f* [

9 L4 ~- ~2 x# ?6 s+ u) w4 I  t  z判7.2.1-2 还是7.2.1-3?文明施工属于发包未明示但应满足的要求  还是属于法律法规的要求 ?
4 l% N3 G% b: ?, D4 H我个人倾向于判7.2.1-3  但是百度了下 貌似答案是7.2.1-2  还有答案判7.2.2    请高人指点
, t8 \+ p8 o* A

5

主题

55

回帖

3163

积分

博士

积分
3163
 楼主| 发表于 8-26 16:22:28 | 显示全部楼层
在施工现场质检员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为1.2 MPa* ^) f& A5 J# a3 c+ Q
1 x  r( Y+ g4 n) ~1 x( ]7 {4 h$ d
内审员问:“应该试压多长时间,压力多大?”. D; V' R2 e: U& W* P% O
# F7 P: Y" ^; }' ^/ I
检验员回答:“试验持续3个小时,压力1.2 MP”
/ N& z4 i+ L" e& a: M  n; j4 a' k
3 _) h8 ~, C( Y$ i0 g3 m内审员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是0.9MP(0.6X1.5),持续3个小时,便问“为什么不按照规程的规定压力及持续的时间作试验?” 检验员说:“规程规定的压力太小了,上个月公司开会做了修改,检验科长电话通知我们按照1.2 MP的压力做试验。” 内审员问:“有没有更改规程的文件下发?”
+ {9 r5 U" {- S* F! a: C2 B$ s" K( L. \# V; v; d
检验员说:“大概没来得及发下来吧。”
* m* _. ^& p, I4 J% V2 K+ d7 C0 r3 U5 ?0 U2 k. I
8 n6 g/ a% {  u' D/ E
这道题 答案判3.5.2--4  可是看题意是文件没有及时更新并下发,和检验员没关系啊  不下发文件 检验员就无法获取最新版本的文件  为什么判3.5.2--4?判3.5.2--2会不会更准确些?
回复

使用道具 举报

发表于 8-26 18:59:41 | 显示全部楼层
文明施工属于法律法规的要求。但道路硬化是安全文明施工的具体做法,一般不体现在合同,属于标准规范要求的。合同不可能规定那么细。合同只能说满足投标书里的法律法规标准就行了。判7.2.1-31 C6 `; H3 c* O! ^/ r  f2 p3 |. q: G
第二道题,我觉得与文件发放管理无关,应判到10.2.5,没有对质量管理策划的结果进行动态管理
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 9-14 10:10

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表