看图识隐患【第二期】 2014-12-20 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url]
" C* X' ~& j# L8 L' o  关注 hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。 
& [' M, W E) P j( m* k(接上期)图一:危险品存储场所--隐患非常多,试试看你能找到几处?( G5 \) {. V5 e1 N1 b
) ^0 M; Y6 M6 o( V9 b' |7 R* s
答案: 1、设备设施及附件不全(缺人孔盖、温度、压力、液位指示等)
9 m( O1 ^: T' [2、现场化学品摆放凌乱无消防和操作通道;9 L) V# ~. e4 c2 b
3、储罐无位号、介质、容量等标识和危险告知;' F6 P4 w& }4 y/ j+ u/ h" O
4、无防火堤;9 P& m: E; d3 E, S0 H
5、无防雷、静电接地设施;
8 T; R8 Y* s& B/ u& O: [* _; p6、未按照要求配置消防设施和器材;+ q2 ? C. F9 ?2 d
7、地面无防止渗漏处理(应设置围堰、收集池)
3 _2 j- ^- v7 s# {8、储罐爬梯无防护笼,顶部无围栏;4 p" A) q6 t2 L" T$ }; N
9、储罐之间的安全距离不够;
6 S% ]3 b; p( d% z7 S10、现场无洗眼器、淋浴器(服务半径要求小于15m),未配置事故柜、急救箱和个人防护用品。
% t" A# ^1 h5 _) J% Y11、现场露天堆放的化学品不符合存储要求; 6 @" }5 X7 _. O# A, ?- s" J
此外还可以找出一些隐患,如设备基层不牢、无正式配管装卸存在隐患等。 & n3 u1 G1 i# t" i9 l+ t4 k
图二:某施工工地现场配电箱实拍图,注意仔细看细节,大家找找看那些不符合安全要求! 
不符合的标准和规范 一、用电安全导则 4.25露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。 4.11移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装设漏电保护器。 4.16在使用移动式的I类设备时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,使用带保护接地极的插座,同时宜装设漏电保护器,禁止使用无保护线插头插座。 二、施工现场临时用电安全技术规范 5.2.1在TN系统中,下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零: 3、配电柜与控制柜的金属框架; 4、配电装置的金属箱体、杠架及靠近带电部分的金属围栏和金属门; 8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 8.1.5配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。 8.3.1配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。 8.3.2配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。 三、建设工程施工现场供用电安全规范 5.2.5具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上作业组使用。 8.0.18.6电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。