危险点 | | |
气瓶直接受热9 D1 ?- o0 p8 ^2 s" }
| | 1、气瓶避免阳光曝晒,须远离明火或热源。
1 c+ f5 H! o# V4 d( }+ O2、氧气瓶着火时应迅速关闭阀门。
# B ], X7 y* r- L3、乙炔瓶应储存在通风良好的库房里,必须直立放置;周围设立防火防爆标志,并配备干粉或二氧化碳灭火器,禁止使用四氯化碳灭火器。
$ o6 N' g9 e3 U. b9 `: ^4、乙炔瓶不能靠近热源和电器设备,防止曝晒,与明火距离不小于10m,严禁用火烘烤。搬运时的温度要保证在40℃以下,乙炔瓶表面温度不能超过40℃。
8 h3 n- v- w) G8 h" K6 Y5、使用乙炔瓶时必须装有减压阀和回火防止器,开启时操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓,不要超过一圈半,一般情况宜开启3/4转。
+ }6 X: V: k% W |
气瓶受剧烈震动或撞击. P" q1 u* Z: S% e) d
| | 1、在运输、储存和使用过程中,避免气瓶剧烈震动和碰撞,防止脆裂爆炸,氧气瓶要有瓶帽和防震圈。; L1 o! L* O: q" g2 H" `
2、禁止敲击和碰撞,气瓶使用时应采取可靠的防倾倒措施。
. h( \ c$ ?4 F3 j! ` |
放气过快产生静电火化) k; l6 u# p1 L/ i3 e+ ^
| 1、氧气瓶不应放空,气瓶内必须留有0.1~ 0.2Mpa表压余气。
1 M$ O8 r3 I6 @* W- k/ y2、乙炔瓶剩余压力应符合:0~15℃时不低于0.1Mpa;15~25℃时不低于0.2Mpa。使用时乙炔工作压力禁止超过0.147Mpa。4 V4 I3 z, B$ a4 K( d
|
气瓶超期未做检验. a2 I" `* o0 N) M: b- X
| | 1、应按规定每3年定期进行技术检查,使用期满和送检未合格气瓶均不准使用。* Y; P+ h8 X2 u, q! h( T* {
2、乙炔瓶的瓶阀,易熔塞等处用肥皂水检验。! d: U' c2 b+ y$ q3 O+ h2 ^
3、严禁使用明火检漏。$ `" f. ?; ~! `
|
气瓶中混入可燃气体/ b* {1 p1 h0 d
| | 1、禁止把氧气瓶与乙炔瓶或其他可燃气瓶、可燃物同车运输。
7 c8 ]7 L+ {2 Y+ k2、严禁滥用气瓶。
1 X9 o) j7 H( c4 r. K |
氧气瓶粘附油脂! r6 }" B5 D5 P* D
| 严禁粘有油脂的手套、棉纱或工具等同氧气瓶、瓶阀降压器及管路接触。9 I% P h) | y4 s& E: z; O- \
|
乙炔气瓶的多孔性填料下沉形成净空间
$ k2 {( u @9 j$ i y& o) R& W | | 乙炔瓶不能受剧烈震动和下墩,以免填料下沉形成空间。
$ X6 y/ I3 }: C2 Z |
乙炔瓶卧放或大量使用乙炔时丙酮随同流出
$ N* c# {" k y" L: t6 ` | | 乙炔瓶搬运、装卸、使用时应直立放稳,严禁在地面上卧放并直接使用,一旦使用已卧放的乙炔瓶,必须直立后静置20分钟再连接乙炔减压器后使用。" e: C( O. l& M4 @0 z5 K: Y
|
氧气乙炔胶管制造质量不符合要求7 T7 l8 i" U4 D% o/ Z
| | 1、应使用正式厂家合格产品,胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性。, ~& h0 T3 h& q& [1 j: Z/ O
2、在保存、运输和使用时必须注意维护,保持胶管的清洁和不受损坏。( H( B R8 q; `; J6 b7 c
|
由于磨损、重压硬伤,腐蚀或保管维护不善致使胶管老化,强度降低或漏气1 }& @& N7 K) q3 S0 B- I9 u$ l
| | 新胶管在使用前,必须先把胶管内壁滑石粉吹除干净,防止割、焊炬的通道被堵塞,在使用中避免受外界挤压和机械损伤,不得与酸、碱、油类物质接触,不得将管身折叠。1 _& a" e' N( \1 b T( _6 ~& y
|
胶管里形成乙炔与氧气或乙炔与空气的混合气
7 N# q1 S; |. x) f: x- v. n | | 氧气与乙炔胶管不得互相混用和代用,不得用氧气吹除乙炔管内的堵塞物,同时应随时检查和消除割、焊炬的漏气或堵塞等缺陷,防止在胶管内形成氧气与乙炔的混合气体。3 Z% |6 U M% a4 Q
|
产生回火 S+ e3 H n$ Y6 E+ m
| | 气割操作需要巨大的氧气输出量,因此与氧气表高压端连接的气瓶阀门应全打开,以保证提供足够的流量和稳定压力,防止低压表虽已表示工作压力,但使用时压力突然下降,导致发生回火并可能倒燃进入氧气胶管而引起爆炸。
8 L ^( s% C- U |
气焊、气割作业烧伤或发生爆炸
D( P4 L" j7 h( E _) L8 [ | | 1、焊炬、割炬点火前应检查各连接处及胶带的严密性。
2 O! Y, |$ h0 [, P% @+ v! j2、严禁用氧气吹扫衣物,不得将点燃的焊炬、割炬作照明。
- K& e6 e7 @; J3、气割时应有防止割件倾倒、坠落的措施。. Q" u6 V7 J3 j1 }# `0 K
4、气瓶不得与带电体接触,气瓶内气体不得全部用尽。/ L# G) i1 z3 r8 A
5、乙炔瓶应直立使用,氧、乙炔瓶的最小安全距离为5m。! G! Q* ?* |4 r7 ~
|